Помогите найти от куда такой перерасход киловат , Дачные участки,потери потребителя

Гость_Толик35_*
сообщение 28.2.2014, 23:10
Сообщение #1





Гости






В общем такая сиутация : мы запитываемся с РУ-6кВ ,у нас стоят свои силовые трансформаторы ТМ-250/6,ТМ-160/6,ТМ-100/6 в РУ-6кВ стоит ТН-6000/100 и ТТ-75/5 2-шт ,протяжонность КЛ-6кВ 810м ,ВЛ-6кВ 1.9км . В зимнее время в работе находится ТМ-250 остальные отключены . В РУ-6кВ стоит прибор учёта Меркурий -230 ART с учетом ТН и ТТ получаем коэфициэнт трансформации 900. С ТМ-250 у меня запитано 50 абонентов и из них реально пользуются только 8 ,после сбора показаний у меня вышло 4000 кв +потери 1752 кв самого трансформатора ,а счёт пришол на 13500 кв .Вот я и думаю можно ли уменьшить ТТ чтоб снизить коэф. тр-и в половину .И что для этого надо сделать.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.3.2014, 8:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



как-то сумбурно описано...
чтоб не искать воров электроэнергии, вы хотите изменить Ктр прибора учета???


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
basaltes
сообщение 2.3.2014, 9:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 30.11.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 36767



Цитата(Толик35 @ 1.3.2014, 0:10) *
В общем такая сиутация : мы запитываемся с РУ-6кВ ,у нас стоят свои силовые трансформаторы ТМ-250/6,ТМ-160/6,ТМ-100/6 в РУ-6кВ стоит ТН-6000/100 и ТТ-75/5 2-шт ,протяжонность КЛ-6кВ 810м ,ВЛ-6кВ 1.9км . В зимнее время в работе находится ТМ-250 остальные отключены . В РУ-6кВ стоит прибор учёта Меркурий -230 ART с учетом ТН и ТТ получаем коэфициэнт трансформации 900. С ТМ-250 у меня запитано 50 абонентов и из них реально пользуются только 8 ,после сбора показаний у меня вышло 4000 кв +потери 1752 кв самого трансформатора ,а счёт пришол на 13500 кв .Вот я и думаю можно ли уменьшить ТТ чтоб снизить коэф. тр-и в половину .И что для этого надо сделать.....

Надо принять на работу грамотного специалиста...
Всё, что вы тут написали не поддается логике...
Потребление эл. энергии и потери измеряюся в кВт*ч, а не в кв. Что за период,сутки месяц или год, это то же надо указывать.
Далее, потери в трансформаторе не должны превышать 3% от потребления активной эл. энергии за расчетный период. По вашим приведенным цифрам потери в тр-ре составляют около 11 %, многовато...
Средне часовая нагрузка у вас 20 кВт, а транс на 250 кВА отсюда большие потери.
Еще... Потери, есть не только в трансформаторе)
А, так да... Кто-то, где-то ворует...

Сообщение отредактировал basaltes - 21.3.2014, 18:59


--------------------
Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
Вернуться в начало страницы