![]() Ограничение мощности , при двух вводах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Ограничение мощности , при двух вводах |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, и всеж я не понял - почему счетчик не после "креста" ? Получается надо вводить 2 лицевых счета? Нахрена? С количеством лицевых счетов - тут не в курсе. Я только стараюсь поставить необходимое кол-во счетчиков. "не после "креста" на представленной схеме тот, который на АВР. Объясняю причину его появления. Последние годы всегда подключал АВР после креста и узла учета, перед АВ к шинам 2 категории. Никто не возражал. Но нынче до моей привычной схемки докопался дяденька из Стройкомитета, дескать ни за что не согласится с подключением после "креста". Где-то я и сам понимаю, что мы (монтеры) народ безалаберный и вызванный электрик (к примеру из аварийки), переключив рубильник на резервный ввод, пойдет досыпать. А когда напор на вводе появится, рубильник попросту забудут переключить на рабочий. При этом категория не обеспечивается. На основании изложенного спорить посчитал лишним, переподключил АВР, и поставил еще один счетчик. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Отсюда вывод там есть перечень потребителей, его тоже нужно учитывать -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
там есть перечень потребителей, его тоже нужно учитывать Да, я уже в п.19 добавил. Образовательное учреждение. Резюме на сейчас: 1). Счетчики с ограничением можно (под вопросом, с учетом необходимости предварительных уведомлений и актирования) поставить для обоих секций 2 категории. И видимо установка ограничения - по расчетной на шинах. Иначе никак. 2). Счетчик без ограничения ставлю на 1 категорию. Раздумье по 1). АВ выбирается с запасом. А тут как быть ? Четко по расчетной ? Сообщение отредактировал Олега - 28.2.2014, 15:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Среди Меркуриев не нашел счетчика трансф.включения с реле ("О"). А с "К" (имп.) ума не хватает представить схемку.
В нынешнем случае токи позволяют использовать прямоточный счетчик. Как там реле работает - пара контактов для контактора, или внутреннее на три полюса по 60А ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Среди Меркуриев не нашел счетчика трансф.включения с реле ("О"). Естественно , 5-ти Амперные счётчики не комплектуются Реле (не встречал ни одной фирмы). Чё там размыкать , Трансформаторы тока?. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Естественно , 5-ти Амперные счётчики не комплектуются Реле (не встречал ни одной фирмы). Чё там размыкать , Трансформаторы тока?. А чё размыкают-то обычно энти реле? В итоге вестимо ввод отключают. Нахрена бы ТТ отключать.. ![]() Если подкованный, то схемки покажи, как чего и куда. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Эти реле размыкают реальную нагрузку, проходящую через счётчик, но не трансформаторы тока (это вообще опасно)!!!.
Художник с меня хреновый Вот посмотрите тут Подключение УЗО Можете использовать взамен Узо , Силовой Контактор , тогда нужно обязательно устанавливать промежуточное реле между Силовиком и Имп.Контактами счётчика. Сообщение отредактировал yuoras - 28.2.2014, 22:22 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Эти реле размыкают реальную нагрузку, проходящую через счётчик, но не трансформаторы тока (это вообще опасно)!!!. Остановитесь наконец с ТТ. Никто и не собирался размыкать ТТ, дичь какая-то. То, что нагрузка через счетчик, это понятно. Как "Эти реле" работают ? Это внутреннее трехполюсное реле на каждую фазу по 60А, т.е. не одинополюсное реле с выводами на клемник ? Есть ли задержка отключения, подключения ? Вот посмотрите тут Подключение УЗО Можете использовать взамен Узо , Силовой Контактор , тогда нужно обязательно устанавливать промежуточное реле между Силовиком и Имп.Контактами счётчика. Схемка с УЗО не катит однозначно - ручной возврат, да и извращение это - УЗО на вводе. Кулибинство опять же. Расскажите лучше про Силовой Контактор. И еще, что такое "Имп.Контактами счётчика", что из себя представляет, как работает, почему "Имп" ? Почитав документацию понял, для управления внешним устройством отключения (контактором) в Конфигураторе нужно разрешить контроль превышения лимита мощности, проставить порог и переключить режим с "телеметрия" на "упр.нагрузкой" ![]() Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2014, 0:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(с2н5он) Но не требования "с ограничителем мощности" 442 розничные рынки ЭЭ Все же терзают смутные сомнения. В 442 речь об ограничении (полном или частичном) в качестве санкций. Возможное потребление при этом ниже договорной величины или отсутствует. А ограничитель мощности не дает возможность превысить договорную величину (не дает нарушить договор ![]() Тут есть разница. Сообщение отредактировал Олега - 1.3.2014, 13:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Схемка с УЗО не катит однозначно - ручной возврат, да и извращение это - УЗО на вводе. Кулибинство опять же. УЗО -это просто пример, я же написал используйте Контактор. Если Вы не знаете ,что такое Контактор и как он работает, я описывать такой обьём информации не собираюсь !!! -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я много чего еще не знаю. К примеру почему "Контактор" (да еще "Силовой") пишете с большой буквы. Это имя, гос учреждение, просто уважуха ?
Такой "Силовой Контактор" управляется именно "Имп.Контактами" ? Хотя бы в краткой форме поясните. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Почитайте гугл .
Можно заменить слово "Контактор" словом "Электромагнитный пускатель" Вот например , первая попавшаяся Пускатель -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А ограничитель мощности не дает возможность превысить договорную величину (не дает нарушить договор ![]() Может ошибусь, но в законами не предусмотрено отключение потребителя из-за превышения мощности, какие то штрафные санкции другое дело или хотя бы ограничение до разрешённой мощности, но опять же требовать ограничитель в составе счётчика не законно. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. или хотя бы ограничение до разрешённой мощности.. Я именно про это и имел ввиду. Тем более если с автоматическим включением при снижении до нормы. Однако описания толкового так и не сыскал. ![]() ..но опять же требовать ограничитель в составе счётчика не законно. Может быть, но с другой стороны потребителю где-то удобнее даже - сразу понятна причина погашения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
откуда? может сам сётчик крякнул, да и вряд ли всем потребителяи объясняют, у нас на жильё ж/д сбыт ставил Эшелеоны. даже нас в известнось не поставил о самом факте, а уж о том что туда встрамлен автомат тем более
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Может ошибусь, но в законами не предусмотрено отключение потребителя из-за превышения мощности, какие то штрафные санкции другое дело или хотя бы ограничение до разрешённой мощности, но опять же требовать ограничитель в составе счётчика не законно. Не ошибаетесь. Даже по штрафным - большой вопрос, на энерготрейдарах помню мусолили, и ни к чему не пришли. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если "ни к чему не пришли", откуда уверенность?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Извините, некорректно написал. Отключение однозначно на данный момент не предусмотрено. По штрафным санкциям мусолили, дескать если произошла авария, пошли убытки, то взыскать эти убытки, и т.д.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |