Привет технари. Ситуация такая, у меня по проекту расчетная мощность 265кВт. Я выбираю кабель ВВГ 3х240+1х120мм2, но шефф со мной не согласен. Он говорит что надо делит ампер на три (то есть у кабеля 3 жили) и выбирать кабель. Дорогие технари помогите в теории, заранее блогадарень.
Сообщение отредактировал Yanus PRO - 27.2.2014, 10:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
При нагрузке 265 кВт и при косинусе фи 0,9 ток будет 447 А (это если более менее равномерно распределить нагрузку по фазам). Далее выбор кабеля будет зависеть от его длины и условий прокладки.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2014 Пользователь №: 38374 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
При такой нагрузке лучше бы 2 кабеля в параллель на мой взгляд...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата 20 метров в земле ну это длина не большая. ИМХО вам хватит ВВГ-3*185+1*120. Выдерживает 500 А при прокладке в земле |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2014 Пользователь №: 38374 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительнее использовалть в линиях выше 1 кВ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2014 Пользователь №: 38374 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
ну это длина не большая. ИМХО вам хватит ВВГ-3*185+1*120. Выдерживает 500 А при прокладке в земле только ввг нельзя в землю закапывать, только если в трубе, а в трубе уже длительно допустимые токи другие надо брать бронированный кабель Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительнее использовалть в линиях выше 1 кВ это кто сказал? кабели надо использовать, которые на данное напряжение расчитаны (изоляция) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата надо брать бронированный кабель согласен. Марки ВБбШв |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
ну может конечно, можно, но как минимум не рекомендуется
Цитата Не рекомендуется прокладка в земле, хотя теоретически она допустима при условии низкой коррозионной активности почвы и отсутствии значительных механических нагрузок
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2014 Пользователь №: 38374 ![]() |
Уважаемые технари давайте разберёмся, P=265кВт, cos=0.85, длинна участка=20 м, кабель скажем в земле, Напряжения 3ф 380В. Мне нужен выбрать кабель именно ВВГ, но насчет сечения у нас спор идёт. Я выбираю 240мм2, а ГИП говорит надо 95
Далее давайте предположим у нас двигатель на 110 кВт, ток тогда грубо 220А. Этот 220А сумарное значения в каждых фаз или 220А будет на каждой фазе? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата или 220А будет на каждой фазе? именно, на каждой фазе будет 220 А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Исходя из какого расчёта Ваш ГИП рекомендует 95 мм2?...Такое сечение около 150 кВт потянет сносно, дальше-хуже.
Если одним кабелем я бы взял вббшв 4х185 либо 3х185+1х95. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 27.2.2014, 13:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата у нас двигатель на 110 кВт У двигателей указывается мощность на валу, а не потребляемая. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата У двигателей указывается мощность на валу, а не потребляемая. а с чего вы взяли что это потребляемая? Автор сказал про двигатель на 110 кВт значит это и есть мощность на валу. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата предположим у нас двигатель на 110 кВт, ток тогда грубо 220А Виноват. Думал он пересчитал просто. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2014 Пользователь №: 38374 ![]() |
именно, на каждой фазе будет 220 А Вот это Я не могу объяснить своему ГИПу. Он говорит что сила тока (Ампер) будет распределятся по фазам. Исходя из какого расчёта Ваш ГИП рекомендует 95 мм2?...Такое сечение около 150 кВт потянет сносно, дальше-хуже. Если одним кабелем я бы взял вббшв 4х185 либо 3х185+1х95. Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2 ну а че нормально. Если это медный кабель, то для кабеля 50 мм.кв проложенного в земле допустимый ток составляет 225 А. Так что полностью впритык, но проходит теоретически. Сообщение отредактировал Shturman1 - 27.2.2014, 14:41 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |