SOS... Помогите выбрать кабель , Выбор кабеля

Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 9:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 38374



Привет технари. Ситуация такая, у меня по проекту расчетная мощность 265кВт. Я выбираю кабель ВВГ 3х240+1х120мм2, но шефф со мной не согласен. Он говорит что надо делит ампер на три (то есть у кабеля 3 жили) и выбирать кабель. Дорогие технари помогите в теории, заранее блогадарень.

Сообщение отредактировал Yanus PRO - 27.2.2014, 10:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 9:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



При нагрузке 265 кВт и при косинусе фи 0,9 ток будет 447 А (это если более менее равномерно распределить нагрузку по фазам). Далее выбор кабеля будет зависеть от его длины и условий прокладки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 10:15
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 38374



Цитата(Shturman1 @ 27.2.2014, 11:56) *
При нагрузке 265 кВт и при косинусе фи 0,9 ток будет 447 А (это если более менее равномерно распределить нагрузку по фазам). Далее выбор кабеля будет зависеть от его длины и условий прокладки.

20 метров в земле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 27.2.2014, 10:26
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



При такой нагрузке лучше бы 2 кабеля в параллель на мой взгляд...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 10:27
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
20 метров в земле

ну это длина не большая. ИМХО вам хватит ВВГ-3*185+1*120. Выдерживает 500 А при прокладке в земле
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 10:31
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 38374



Цитата(___VITOS___ @ 27.2.2014, 12:26) *
При такой нагрузке лучше бы 2 кабеля в параллель на мой взгляд...

Ну да расчеты и дают такие результаты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 27.2.2014, 10:40
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительнее использовалть в линиях выше 1 кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 12:37
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 38374



Цитата(___VITOS___ @ 27.2.2014, 12:40) *
Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительнее использовалть в линиях выше 1 кВ

а на 380В?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.2.2014, 12:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Цитата(Shturman1 @ 27.2.2014, 10:27) *
ну это длина не большая. ИМХО вам хватит ВВГ-3*185+1*120. Выдерживает 500 А при прокладке в земле

только ввг нельзя в землю закапывать, только если в трубе, а в трубе уже длительно допустимые токи другие
надо брать бронированный кабель

Цитата(___VITOS___ @ 27.2.2014, 10:40) *
Всётаки кабели сечением больше 120 предпочтительнее использовалть в линиях выше 1 кВ

это кто сказал? кабели надо использовать, которые на данное напряжение расчитаны (изоляция)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 12:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
надо брать бронированный кабель

согласен. Марки ВБбШв
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.2.2014, 12:48
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(FRAER @ 27.2.2014, 13:44) *
только ввг нельзя в землю закапывать,

почему?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 27.2.2014, 12:54
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну может конечно, можно, но как минимум не рекомендуется
Цитата
Не рекомендуется прокладка в земле, хотя теоретически она допустима при условии низкой коррозионной активности почвы и отсутствии значительных механических нагрузок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 13:04
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 38374



Уважаемые технари давайте разберёмся, P=265кВт, cos=0.85, длинна участка=20 м, кабель скажем в земле, Напряжения 3ф 380В. Мне нужен выбрать кабель именно ВВГ, но насчет сечения у нас спор идёт. Я выбираю 240мм2, а ГИП говорит надо 95

Далее давайте предположим у нас двигатель на 110 кВт, ток тогда грубо 220А. Этот 220А сумарное значения в каждых фаз или 220А будет на каждой фазе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 13:31
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
или 220А будет на каждой фазе?

именно, на каждой фазе будет 220 А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 27.2.2014, 13:38
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 863
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Исходя из какого расчёта Ваш ГИП рекомендует 95 мм2?...Такое сечение около 150 кВт потянет сносно, дальше-хуже.
Если одним кабелем я бы взял вббшв 4х185 либо 3х185+1х95.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 27.2.2014, 13:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.2.2014, 13:39
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
у нас двигатель на 110 кВт

У двигателей указывается мощность на валу, а не потребляемая.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 13:43
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
У двигателей указывается мощность на валу, а не потребляемая.

а с чего вы взяли что это потребляемая? Автор сказал про двигатель на 110 кВт значит это и есть мощность на валу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.2.2014, 13:52
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
предположим у нас двигатель на 110 кВт, ток тогда грубо 220А

Виноват. Думал он пересчитал просто.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yanus PRO
сообщение 27.2.2014, 14:32
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 38374



Цитата(Shturman1 @ 27.2.2014, 15:31) *
именно, на каждой фазе будет 220 А

Вот это Я не могу объяснить своему ГИПу. Он говорит что сила тока (Ампер) будет распределятся по фазам.

Цитата(___VITOS___ @ 27.2.2014, 15:38) *
Исходя из какого расчёта Ваш ГИП рекомендует 95 мм2?...Такое сечение около 150 кВт потянет сносно, дальше-хуже.
Если одним кабелем я бы взял вббшв 4х185 либо 3х185+1х95.

Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 27.2.2014, 14:40
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Наш ГИП видел как насос на 110кВт работал на кабеле 50мм2

ну а че нормально. Если это медный кабель, то для кабеля 50 мм.кв проложенного в земле допустимый ток составляет 225 А. Так что полностью впритык, но проходит теоретически.

Сообщение отредактировал Shturman1 - 27.2.2014, 14:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения