![]() Транс для прогрева , Возможно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Транс для прогрева , Возможно ли? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 ![]() |
Можно ли собрать прогревочный трансформатор из старого трансформатора 6/0,4 кВ, оставив при этом катушку низкой стороны и подключить ее на 380, а вторую катушку (высокой стороны) перемотать для подключения к ним трассы для прогрева бетона? Если имеется такой опыт, поделитесь пожалуйста?
Сообщение отредактировал Почемучка - 26.2.2014, 14:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Можно. Только зачем перематывать? Включаете высокую сторону на 380 В, а на низкую - провода для прогрева. Хотя сам я такого не делал. Обычно прогревают сварочниками и станциями для прогрева.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.12.2013 Из: Уфа Пользователь №: 37052 ![]() |
Я и хотел сделать из старого транса станцию прогревочную
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Ну так и делайте! Подаёте на высокую 0,4 кВольта, с низкой снимаете напряжение и подаёте напряжение на провода осуществляющие сушку. Может это и не совсем правильно, но в Советские времена , когда строили много, а трансов для прогрева не хватало, так и делали .
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
подав на высокую 400В на выходе получим 26 вольт максимум ( к трансформации 15) таким напряжением ничего не прогреешь не дойдет оно до бетона
![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да, есть. Какой мощности Ваш транс?
Оставляйте сторону НН, катушки ВН убираете. Мотаете новые. Мы делаем 60-85-110В линейного на выходе. Три отпайки. На выходе трансформаторы тока и амперметры для контроля. Когда мотается новый прогревочник, делаются отпайки на первичной обмотке и ставится ПБВ. на три положения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
подав на высокую 400В на выходе получим 26 вольт максимум ( к трансформации 15) таким напряжением ничего не прогреешь не дойдет оно до бетона А что значит оно не дойдет до бетона? И очень хорошо что 26в,безопасное напряжение,все зависит от вашей нагрузки и если ваш транс достаточно мощный то напряжение ни столь важно,здесь главное правильно расчитать нагрузку.![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Потеря напряжения в линии, у места прогрева будет вольт 15 исходя из этого ток прогрева будет мизерный, учитывая в добавок сечение провода. В сварочном трансформаторе порядка 70В .
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 7:23 |
|
![]() |