Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Почемучка
сообщение 26.2.2014, 14:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Можно ли собрать прогревочный трансформатор из старого трансформатора 6/0,4 кВ, оставив при этом катушку низкой стороны и подключить ее на 380, а вторую катушку (высокой стороны) перемотать для подключения к ним трассы для прогрева бетона? Если имеется такой опыт, поделитесь пожалуйста?

Сообщение отредактировал Почемучка - 26.2.2014, 14:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.2.2014, 14:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Можно. Только зачем перематывать? Включаете высокую сторону на 380 В, а на низкую - провода для прогрева. Хотя сам я такого не делал. Обычно прогревают сварочниками и станциями для прогрева.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Почемучка
сообщение 26.2.2014, 14:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Я и хотел сделать из старого транса станцию прогревочную
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 26.2.2014, 16:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Ну так и делайте! Подаёте на высокую 0,4 кВольта, с низкой снимаете напряжение и подаёте напряжение на провода осуществляющие сушку. Может это и не совсем правильно, но в Советские времена , когда строили много, а трансов для прогрева не хватало, так и делали .
Удачи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 26.2.2014, 22:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



подав на высокую 400В на выходе получим 26 вольт максимум ( к трансформации 15) таким напряжением ничего не прогреешь не дойдет оно до бетона icon_sad.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.2.2014, 2:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Да, есть. Какой мощности Ваш транс?
Оставляйте сторону НН, катушки ВН убираете. Мотаете новые. Мы делаем 60-85-110В линейного на выходе. Три отпайки. На выходе трансформаторы тока и амперметры для контроля. Когда мотается новый прогревочник, делаются отпайки на первичной обмотке и ставится ПБВ. на три положения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 7.3.2014, 18:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(ez81 @ 26.2.2014, 22:08) *
подав на высокую 400В на выходе получим 26 вольт максимум ( к трансформации 15) таким напряжением ничего не прогреешь не дойдет оно до бетона icon_sad.gif
А что значит оно не дойдет до бетона? И очень хорошо что 26в,безопасное напряжение,все зависит от вашей нагрузки и если ваш транс достаточно мощный то напряжение ни столь важно,здесь главное правильно расчитать нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 8.3.2014, 2:08
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Потеря напряжения в линии, у места прогрева будет вольт 15 исходя из этого ток прогрева будет мизерный, учитывая в добавок сечение провода. В сварочном трансформаторе порядка 70В .


--------------------
Вернуться в начало страницы