Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Известно что можно подать на трансформатор 10/0,4 напряжение 6 кВ, при условии изменения обмотки ВН со звезды на треугольник. НО вот какая проблема имеющийся трансформатор имеет группу соединения Д/Y, что говорит о невозможности такой манипуляции. Вопрос: можно ли каким-нибудь другим способом получить 0.4 кВ на НН (хотя бы на одной фазе), при условии что на ВН 6 кВ. Может быть подключить две фазы вместо трех или еще что. Всем заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Иван___ - 26.2.2014, 15:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 26.2.2014, 15:29
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Не проще ли продать с последующей покупкой или обменять трансформатор 10кВ на 6кВ, чем что то химичить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван___
сообщение 26.2.2014, 15:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2014
Пользователь №: 38369



Цитата(Михаил Ник... @ 26.2.2014, 16:29) *
Не проще ли продать с последующей покупкой или обменять трансформатор 10кВ на 6кВ, чем что то химичить?



Время... Просто местонахождение очень далеко. Новый уже заказан.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 26.2.2014, 16:27
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Иван___, Если включить, как есть, то линейное напряжение на НН будет 240, однофазных потребителей можно запитать, включив их на линейное напряжение. Но, на мой взгляд, это геморно...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иван___
сообщение 26.2.2014, 16:52
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 26.2.2014
Пользователь №: 38369



Цитата(Ixtim @ 26.2.2014, 17:27) *
Иван___, Если включить, как есть, то линейное напряжение на НН будет 240, однофазных потребителей можно запитать, включив их на линейное напряжение. Но, на мой взгляд, это геморно...



Спасибо, интересно. Можно попробовать.

Цитата(Ixtim @ 26.2.2014, 17:27) *
Иван___, Если включить, как есть, то линейное напряжение на НН будет 240, однофазных потребителей можно запитать, включив их на линейное напряжение. Но, на мой взгляд, это геморно...


Хотя наверное не выйдет... Так как ноль негде взять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 27.2.2014, 7:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Хотя наверное не выйдет... Так как ноль негде взять.

А он Вам нужен? Конечно есть бытовые приборы, электронника, которым нужен ноль. Но большинство работает и при двухфазном напряжении. Есть со старых времен такие трансы в стране.
Вернуться в начало страницы