![]() Необходимо подать на транс 10/0.4 Д/Y 6 кВ , Необходимо подать на транс 10/0.4 Д/Y 6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Необходимо подать на транс 10/0.4 Д/Y 6 кВ , Необходимо подать на транс 10/0.4 Д/Y 6 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2014 Пользователь №: 38369 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Известно что можно подать на трансформатор 10/0,4 напряжение 6 кВ, при условии изменения обмотки ВН со звезды на треугольник. НО вот какая проблема имеющийся трансформатор имеет группу соединения Д/Y, что говорит о невозможности такой манипуляции. Вопрос: можно ли каким-нибудь другим способом получить 0.4 кВ на НН (хотя бы на одной фазе), при условии что на ВН 6 кВ. Может быть подключить две фазы вместо трех или еще что. Всем заранее спасибо. Сообщение отредактировал Иван___ - 26.2.2014, 15:09 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Не проще ли продать с последующей покупкой или обменять трансформатор 10кВ на 6кВ, чем что то химичить?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2014 Пользователь №: 38369 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Иван___, Если включить, как есть, то линейное напряжение на НН будет 240, однофазных потребителей можно запитать, включив их на линейное напряжение. Но, на мой взгляд, это геморно...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.2.2014 Пользователь №: 38369 ![]() |
Иван___, Если включить, как есть, то линейное напряжение на НН будет 240, однофазных потребителей можно запитать, включив их на линейное напряжение. Но, на мой взгляд, это геморно... Спасибо, интересно. Можно попробовать. Иван___, Если включить, как есть, то линейное напряжение на НН будет 240, однофазных потребителей можно запитать, включив их на линейное напряжение. Но, на мой взгляд, это геморно... Хотя наверное не выйдет... Так как ноль негде взять. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Хотя наверное не выйдет... Так как ноль негде взять. А он Вам нужен? Конечно есть бытовые приборы, электронника, которым нужен ноль. Но большинство работает и при двухфазном напряжении. Есть со старых времен такие трансы в стране. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |