![]() Повреждения силовых кабелей до 10 кВ , Отыскание места повреждения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Повреждения силовых кабелей до 10 кВ , Отыскание места повреждения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38333 ![]() |
Кабель ААБл3х185 2100 м
Замер изоляции мегаоометром на 2500 В 1 фаза 1,75 МОм, 2 фаза 250 МОм, 3 фаза 1250 МОм Испытание изоляции АКИ-50 1 фаза - отключение только стрелка киловольтметра начинает отрываться от 0 2 фаза - отключение на 10 кВ 3 фаза - выдержала испытание При замере и испытании изоляции - подключение фаза - земля, свободные жилы заземлены Вопрос: можно определить расстояние до места повреждения без прожига/дожига если можно то каким прибором или методом? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а между фазами что показывает?
можно, осцилографом, но без гарантий муфты есть на кабеле? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Р5-9,Р5-10 рефлектометр ,показывает повреждение от 2ком.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38333 ![]() |
А кто работал с прибором Рейс-105М1?
Может он показать место повреждения с таким сопротивлением изоляции? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38333 ![]() |
а между фазами что показывает? можно, осцилографом, но без гарантий муфты есть на кабеле? Муфты есть сколь не знаю между фазами сопротивление 250 1000 1750 МОм А что за осцилограф? Р5-9,Р5-10 рефлектометр ,показывает повреждение от 2ком. Как точно этот прибор покажет расстояние? А есть ему аналоги цифровые с возможностью паспортизации? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
например Р5-10, давненько правда пробовали, у связистов можете спросить что есть
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Можно попробовать рефлектометром, но сомнительно, что покажет, тем более если есть уже муфты.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
1,7 ком покажет синусоиду вниз (работает от 2ком) погрешность 2% зависит от установленного расстояния. Измерение вам покажет приблизительное место(трассировки как правило не совпадают) для более точного нужно-прожиг-дожиг-акустика, либо индукционный метод. вызывайте спецов. Рейс тоже показывает и не менее точно.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Лучше прожигать. Потомучто другие методы не настолько точные, тем более у вас нет чёткого коротокого замыкания, а слабые жили показывают что ещё есть сопротивление.
За неточное определение места повреждения можно лопатой по спине получить))) Сообщение отредактировал razread - 24.2.2014, 19:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата определить расстояние до места повреждения без прожига/дожига Точно не получится. Любой рефлектометр имеет погрешность, Р5-9 кажется 1%, т.е +- 10 метров с километра. К тому же никак не учтете виляние кабеля по траншее, кольца на месте установки муфт. Ошибиться можно очень здорово. А раскапывать лишние 10 метров совсем не айс. Поэтому прожиг/дожиг, а дальше рефлектометр для примерной локализации места и индукционный поиск.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38333 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Советую почитать соответствующею тему на специализированном форуме
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А какой бюджетный рефлектрометр можете посоветовать? Вот думаю остановить свой выбор на Рейс-105М1 Вероятно у Вас стоит иная задача на данный момент. С кабелем что будете делать или подождет пока Вы на форуме определитесь с качествами рейса? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Вот думаю остановить свой выбор на Рейс-105М1 Слишком маленький, лучше 205.Цитата С кабелем что будете делать или подождет пока Вы на форуме определитесь с качествами рейса? Ну видимо не приперло пока.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38333 ![]() |
С кабелем что будете делать или подождет пока Вы на форуме определитесь с качествами рейса? Поиском и ремонтом повреждений кабельных линий 10 кВ мы незанимаемся, нанимаем спецов из других организаций) Было несколько случаев, что они долго не могли определить МП Вот и подумал сделать паспортизацию силовых кабельных линий, чтобы при повреждениях можно было сравнить осцилограммы- и ускорить поиск МП, так думаю Вот и хотел узнать, делает кто так и помогает ли? ПС я наверно не там зарегился есть форум лаборитрный но там реклама весить на пол эрана и ни как не убирается) Сообщение отредактировал electrolab - 26.2.2014, 2:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
И здесь Вам подскажут. Конечно не так быстро и меньше ответов будет, чем на специализированном форуме. Если обратите внимание, есть раздел "Испытания" на этом форуме. И он не пустует.
По ссылке почитали тему по ОМП ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Все не так просто как Вы предполагаете, наличие осциллограмм не обеспечивает оперативность, в одночасье отыскать повреждение. На поиск и определение места повреждения отводится для кабеля длинною 1км-45 рабочих часов , за каждые последующие 500 метров еще 15 часов. Во многом зависит от профессионализма лаборатории и ее экипировки. Рейс 205 для Ваших целей вполне подходит, остальные типа Р5-9 нет так как у них нет функции сохранения данных.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ну данные можно и на кальку, колхоз конечно, но можно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Ну данные можно и на кальку, колхоз конечно, но можно Раньше так и делали, и нормально было, а сейчас колхоз... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Ухххх...Работал я с таким. Громоздкий, тяжелый, аккумуляторы сдохли, новые покупать - начальство удавится скорее. Плохо просматривает короткие расстояния, днем на свету вообще ничего не видно, надо накрываться с головой, как фотограф в старину. Да ещё и картинку рисовать при этом - надо быть циркачем. Общее впечатление - на тройку и то если на безрыбье. Насчет неубиваемости - можно убить, если умеючи. Например не сняв заряд с кабеля. Приходилось пару раз ремонтировать. Транзистор там вылетает, КТ914, хрен найдешь.
Сообщение отредактировал uvk2 - 27.2.2014, 22:59 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |