Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как проверить (прозвонить) есть ли заземление на щитке? , Третий провод электроплиты ведёт к корпусу щитка в подъезде

Aiceam
сообщение 24.2.2014, 19:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 38273



В пятиэтажке-хрущевке меняю проводку на медную накладную в кабель-канале.
Обнаружил, что третий (заземляющий) провод электроплиты подключен к розетке, от которой алюминиевым проводом в штробе идёт к корпусу щитка на лестничной площадке, и там оканчивается толстой клеммой, которая гайкой приручена к приваренному болту на щитке. Читал, что это может быть зануление вместо заземления и тогда к нему третий провод новой проводки лучше не подключать, а обходится только УЗО.
Как можно точно узнать к чему именно подключена электроплита, - имеется мультиметр, может им как можно прозвонить?

Сообщение отредактировал Aiceam - 24.2.2014, 19:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 24.2.2014, 20:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Визуально - от того толстого болта должен вниз, по стояку, идти провод в подвал. А вот что в подвале - ХЗ.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.2.2014, 20:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(зелёный желторотик @ 24.2.2014, 20:05) *
Визуально - от того толстого болта должен вниз,
Ой не факт.. ой не факт..


Цитата(Aiceam @ 24.2.2014, 19:02) *
провод электроплиты ...
1. "чистой" земли (штырь в земле) в многократирках не бывает! Просто есть рабочий Нуль и защитный Нуль (его то и называют - земля)
в домах с электроплитами стояки "толще" и такое зануление допустимо... но для полного ответа все же нужен осмотр состояния стояков.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 24.2.2014, 21:12
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



haramamburu,
Цитата
1. "чистой" земли (штырь в земле) в многократирках не бывает!
повторное заземление в ВРУ выносите за скобки в данном случае?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.2.2014, 21:59
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(S-cream @ 24.2.2014, 21:12) *
haramamburu, повторное заземление в ВРУ выносите за скобки в данном случае?
Хех... просто многие думают что "земля"! это реально ЗЕМЛЯ... что не является правдой... + в хрущевках с эл. плитами стояк то.. не 5ти проводный.. а если б была реконструкция - то таких вопросов не возникло бы...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 24.2.2014, 22:05
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



haramamburu, ну, я просто уточнил icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.2.2014, 23:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Aiceam, фотку лестничного щитка приложили бы чтоли?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aiceam
сообщение 25.2.2014, 3:55
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 38273



Цитата(uvk2 @ 24.2.2014, 23:27) *
Aiceam, фотку лестничного щитка
На первом фото видна справа от болта буква "З" - земля что-ли?

Сообщение отредактировал Aiceam - 25.2.2014, 4:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.2.2014, 8:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
буква "З" - земля что-ли?

Вероятно. Хотя правильно сказать что это "ноль".
Подключение относительно нормальное. Но новые дополнительные проводники под этот болт не подключайте.
1) Медный и алюминиевый проводники под один болт подключаются через контактную шайбу.
2) Под один болт или зажим не более двух проводников.
3) Многопроволочные проводники ("гибкие") необходимо подключать с использованием наконечника, гильзы.

На будующее нужно будет установить шинку на корпусе щита, для нулевых защитных проводников ("земля"), обеспечив между ней и этим болтом с нулевым проводом, надежный и качественный контакт. По возможности сделать это можно силами электрика, обслуживающего Ваши общедомовые электроустановки.

Кстати электрика звать нужно срочно. Нули на пакетных выключателях обгорели совсем. Очень вероятен "обрыв" нуля. И авария, т.к. квартиры подключены по трем фазам. Бытовая техника загорится синим пламенем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aiceam
сообщение 25.2.2014, 9:46
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 38273



Цитата(Работник @ 25.2.2014, 8:04) *
Вероятно. Хотя правильно сказать что это "ноль".
Сейчас спросил у электрика ЖЭУ - он говорит, что это не заземление, а зануление (что и означает буква "З") и сказал, что лучше подключить заземление квартирной сети не к болту (чтобы его не шевелить), а в щите просверлить отверстие и прикрутить к нему, и, сказал, что можно также поставить УЗО.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.2.2014, 11:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
сказал, что лучше подключить заземление квартирной сети не к болту (чтобы его не шевелить), а в щите просверлить отверстие и прикрутить к нему,

Вы сказали что он уже подключен
Цитата
алюминиевым проводом в штробе идёт к корпусу щитка на лестничной площадке, и там оканчивается толстой клеммой, которая гайкой приручена к приваренному болту на щитке.

Если Вам нужно подключить 1-2 проводника, можно ограничиться болтом (хотя использование корпуса в качестве нулевой шины не предусматривалось). Т.к. число линий электропроводки в квартире уже давно не 1-2, лучше предусмотреть шину под соответствующее число проводников.
УЗО конечно не помешает. Устанавливайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aiceam
сообщение 25.2.2014, 12:31
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 38273



Цитата(Работник @ 25.2.2014, 11:49) *
Вы сказали что он уже подключен
Сейчас подключен только третий провод электроплиты, а как быть с остальной проводкой, в том числе и со светодиодными потолочными панелями типа Армстронг (у них только два провода подходят к драйверу).

Сообщение отредактировал Aiceam - 25.2.2014, 12:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 25.2.2014, 12:51
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
а как быть с остальной проводкой

Цитата
лучше предусмотреть шину под соответствующее число проводников.


Цитата
в том числе и со светодиодными потолочными панелями типа Армстронг (у них только два провода подходят к драйверу)

От распаечной коробки можно и двухпроводную линию прокладывать. Если все освещение не предусматривает защитного проводника, можно и от щита двухпроводную линию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.2.2014, 18:57
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ну и где же вы там заземление (РЕ) увидели? Три фазы и рабочий ноль, как и в 90% домов. Подключать стиралку и прочее к такому "заземлению" я бы не стал. Чем оно чревато - вы в курсе.

Цитата
это не заземление, а зануление (что и означает буква "З")
Всегда считал что зануление - это "N". Вот ведь еще как бывает.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 25.2.2014, 20:56
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(uvk2 @ 25.2.2014, 18:57) *
Всегда считал что зануление - это "N".
Прям не знаю как сказать... типа как - "смешинка в рот попала"... - детям смешно, взрослым - пошло icon_wink.gif


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.2.2014, 7:44
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Ну и где же вы там заземление (РЕ) увидели? Три фазы и рабочий ноль, как и в 90% домов.

Конечно стояк 4-х проводный, и есть PEN. Считаю что именно PEN, сечение 16 мм.кв.. Дом с электроплитами и сечение стояка соответствующее. Так что подключать РЕ можно. Если глазомер меня не обманывает про сечение нуля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.2.2014, 18:02
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Так что подключать РЕ можно.
Но не нужно. Про отгорание PEN и отсутствии повторного заземления его уже устали наверное говорить. Да и состояние и качество обслуживания внутридомовых сетей оставляет желать лучшего.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.2.2014, 19:06
Сообщение #18





Гости






Посмотрел внимательнее на фото щитка. Вызывает сомнение, что данный щиток рассчитан на подключение стационарных электроплит. Заводской монтаж выполнен проводом 2,5 мм квадратных, пакетники вижу два ПВ-10 и один ПВ-16, как говорил герой одного мультика "Маловато будет!". В средней группе автоматов (похоже АЕ-1031) два крайних автомата запараллелены вверху перемычкой, жаль на фото номиналов не видно. Могу, конечно и ошибиться в своих рассуждениях, как говорил герой другого мультика: " ещё бывает оптицкий обман зрения!".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 26.2.2014, 21:56
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



а я вот заметил орригинальный способ крепления нижнего правого счетчика (простите за офф)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aiceam
сообщение 26.2.2014, 23:12
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Регистрация: 21.2.2014
Пользователь №: 38273



Цитата(Volt380 @ 26.2.2014, 21:56) *
а я вот заметил орригинальный способ крепления нижнего правого счетчика (простите за офф)
Это я крепил после замены старого icon_biggrin.gif
Новый счётчик продавался без крепления, поэтому пришлось разобрать старый и прикрутить к его задней части. Так можно?

Цитата(Работник @ 25.2.2014, 8:04) *
Кстати электрика звать нужно срочно. Нули на пакетных выключателях обгорели совсем. Очень вероятен "обрыв" нуля. И авария, т.к. квартиры подключены по трем фазам. Бытовая техника загорится синим пламенем.
Мой пакетник который справа на фото, а отгарает на левом, т.е. надо соседские пакетники менять?
Электрик ЖЭУ эти пакетники только за деньги может поменять, хотя я где-то читал, что то, что до счётчика, находится в ведении обслуживающей организации.

Возникла мысль сделать себе в квартире защиту от обрыва нуля.
Схему представляю примерно так: протянуть от квартирного щитка к этажному щитку кабель ВВГ нг LS 3х10 и подключить его к проводам, идущим от счётчика, чтобы не распломбировать его.
Как понимаю, фазный провод подсоединён снизу в крайний слева автомат (в расположенном на фото справа блоке из четырёх чёрных автоматов), а слева от этого автомата подключен нулевой провод, идущий от счётчика...
Затем кабель подсоединить в квартирном щитке к Реле напряжения СР-721 вместе с магнитным пускателем (т.к. у реле допустимая нагрузка всего ок. 7 кВт, а одна эл.плита только потребляет около 10 кВт., поэтому и добавить в цепь пускатель), а затем уже подключить соответствующие УЗО и автоматы на каждую цепь потребителей.
Пойдёт такой вариант, и как лучше подключится к проводам от счётчика, а также чем лучше соединить эти алюминиевые провода с медным кабелем?









Сообщение отредактировал Aiceam - 26.2.2014, 22:30
Вернуться в начало страницы