Подскажите.
На даче есть 2 вводных автомата(один ни фазу, второй на нуль), они же и распределительные, т.е. от них на чердак отводится по проводу, где на них налеплена вся разводка по дому. Какой из методов правильный: 1. От автоматов провод вевести на чердак, а там установить 2 медные шинки(на фазу и на нуль), от которых отвести всю разводку? 2. Протянуть всю разводку к автоматам, и по несколько проводов под одну клему автомата? Просто неустраивают эти 2 жмута скрученых проводов на чердаке |
|
|
|
|
29.8.2007, 17:20
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Подскажите. На даче есть 2 вводных автомата(один ни фазу, второй на нуль), они же и распределительные, т.е. от них на чердак отводится по проводу, где на них налеплена вся разводка по дому. Какой из методов правильный: 1. От автоматов провод вевести на чердак, а там установить 2 медные шинки(на фазу и на нуль), от которых отвести всю разводку? 2. Протянуть всю разводку к автоматам, и по несколько проводов под одну клему автомата? Просто неустраивают эти 2 жмута скрученых проводов на чердаке Первое. Замените два вводных на один двухполюсный. Т.к. при срабатывании автомата, что стоит на нуле на всех токопроводящих частях может оказаться фаза. Второе. Под одну клемму автомата более двух проводников ... забудьте, нельзя. Третье. Не желаете ли развести всю проводку к разным потребителям через разные автоматы? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
| Гость_Гость_Интересующийся_*_* |
30.8.2007, 11:27
Сообщение
#3
|
|
Гости |
1. Про двухполюсный спасибо, так и сделаю(плохо, что автоматы уже купил 2 шт. по 25А АВВ С)
2. Про проводники под одну клему, тоже спасибо, постараюсь так выполнить. 3. Желаю, только чердак весь завален различным хламом, и нет возможности определить какой провод для какого потребителя Вопрос в тему: допустим на ввод я поставлю двухполюсный на 32A, протяну от него 2 провода к отходящим линиям, на которые поставлю к примеру: 2х25А, 2х10А, 1х16А. Как мне 2мя проводами подключить 5 автоматов? Представляется только шлейфом, но ведь тогда, как я понимаю, на контактах первого в шлейфе автомата будет ток со всех автоматов, это не нарушит его работы? |
|
|
30.8.2007, 14:13
Сообщение
#4
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 |
1. Про двухполюсный спасибо, так и сделаю(плохо, что автоматы уже купил 2 шт. по 25А АВВ С) Я думаю можно поставить перемычку на язычки автоматов, чтобы при отключении одного из них, отключался и второй, тогда не придется покупать двухполюсный. Как они точно называются не знаю, но они есть |
|
|
|
|
30.8.2007, 15:37
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А в нашем ПУЭ еще написано, что на чердаке коробки д.б. металлические. А соединения лучше сделать опрессовкой, Вам проще на клемниках. Но самый хороший совет ( о раздельной проводке) Вам уже дали. Не ленитесь.
|
|
|
30.8.2007, 17:29
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
3. Желаю, только чердак весь завален различным хламом, и нет возможности определить какой провод для какого потребителя Как я понял Вы после автомата пытаетесь сделать что то вроде распаячной коробки. И всё повесите на один автомат. Думаю, что это далеко не лучшее решение.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
30.8.2007, 17:57
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
3. Желаю, только чердак весь завален различным хламом, и нет возможности определить какой провод для какого потребителя Как то странно... А как же вы собираетесь разделять группы, как описываете тутЦитата Вопрос в тему: допустим на ввод я поставлю двухполюсный на 32A, протяну от него 2 провода к отходящим линиям, на которые поставлю к примеру: 2х25А, 2х10А, 1х16А. Как мне 2мя проводами подключить 5 автоматов? Представляется только шлейфом, но ведь тогда, как я понимаю, на контактах первого в шлейфе автомата будет ток со всех автоматов, это не нарушит его работы?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Интересующийся_*_* |
31.8.2007, 11:02
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Как то странно... А как же вы собираетесь разделять группы, как описываете тут Да это я 2 независимых темы затронул, на случай, если всё же решусь выкинуть всё из чердака и разделить потребители! Так всё же в суть вопроса: подключать исходящие автоматы в шлейф? И, допустим, если выйдет, что провода проложены покомнатно, тоесть один питающий на одну комнату(свет+розетки), то так и кидать на автоматы покомнатно??? Просто проводку я точно менять пока не буду, а знаю что розетки должны питаться отдельно от освещения... |
|
|
31.8.2007, 13:23
Сообщение
#9
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
И, допустим, если выйдет, что провода проложены покомнатно, тоесть один питающий на одну комнату(свет+розетки), то так и кидать на автоматы покомнатно??? Просто проводку я точно менять пока не буду, а знаю что розетки должны питаться отдельно от освещения... Вы же сами и ответили на свой вопрос. Если проводку менять не будете, то поставьте маленький щиток под однофазные автоматы покомнатно, а кабель до щитка от чердака нарастите через распаячные коробки. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
1.9.2007, 23:53
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
ABB в описании гарантирует качественный контакт на АВ при 7 проводах по 1,5мм2 и моменте затяжки контакта 2,5 кгс. Почему нельзя шлейфом ?- ведь в номенклатуре каждого производителя есть самые разные соеденительные шины до 1 метра длинной.
|
|
|
|
|
2.9.2007, 10:34
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
А с каких пор описания на продукцию (про 7 концов под 1 контакт) заменяют правила монтажа?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
3.9.2007, 13:43
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
есть ещё "штученьки" , называемые дистрибьютерными блоками (см. вложение ) , но не знаю годятся ли они в данном случае из соображений бюджета
-------------------- |
|
|
3.9.2007, 13:56
Сообщение
#13
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Смотрю, там простые пружинные зажимы? А каков допустимый ток в проводниках по документации этих дистрибьюторов?
|
|
|
| Гость_ZavGar_* |
5.9.2007, 17:42
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Смотрю, там простые пружинные зажимы? А каков допустимый ток в проводниках по документации этих дистрибьюторов? Ток приходит по одному проводнику и уходит по нескольким. Таким образом, допустимый ток определяется сечением приходящего провода. (Пружинными контактами он не ограничивается.) Есть такие же дистрибьюторы с медными (латунными) шинками (L, N, PE) и винтами. |
|
|
6.9.2007, 10:46
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 |
to AlexPetrov в мире много достойных пружинных клеммников , хотя бы изделия Phoenix Contact , не говоря о пресловутых WAGO , величина долговременного допустимого тока указана в спецификациях , подкреплённых испытаниями (документы испытаний доступны на сайтах производителей в PDF - формате)
тут уже Ваше право доверять или нет производителю данных изделий , но ничто не мешает Вам использовать их по своему усмотрению , т.е. с соответствующим запасом по номинальному току а так плоскопружинные клеммники хороши хотя бы тем , что автоматически реагируют на тепловые расширения проводников (не требуют профилактических обтяжек , как винтовые) и удобны в монтаже -------------------- |
|
|
6.9.2007, 12:51
Сообщение
#16
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
ОК, я неправильно сформулировал вопрос.
Цитата Таким образом, допустимый ток определяется сечением приходящего провода. (Пружинными контактами он не ограничивается.) ZavGar, хотите сказать, площадь и прижимное усилие пружинных лепестков нам пофиг?
|
|
|
6.9.2007, 13:29
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Узнаю тематику "вопросов проектирования", тема про провода начиналась и пока свежа.
Всем понятно - ни какая пружинка на сравнится с усилием гаечного ключа. Никто не помнит производителей бойко торговавших переходничками для чайников? Они тоже уверяли что штучки как раз для этого и созданы, пластинки жмут немеряно.. "Есть такие же дистрибьюторы с медными (латунными) шинками (L, N, PE) и винтами." К этим доверие полное. |
|
|
![]() ![]() |
|