Пункт 2.11.18 ПТЭЭП гласит: во вторичных цепях трансформаторов напряжения к которым присоеденены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается. В 6-м ПУЭ было сказано про высокую сторону трансформатора. А если счетчик имеет питание непосредственно с вводного терминала шин ВРУ-0,4кВ? Почему акцентирование требования в случае наличия ТН?
|
![]() |
|
|
Гость_Roman D_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Пункт 2.11.18 ПТЭЭП гласит: во вторичных цепях трансформаторов напряжения к которым присоеденены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается. В 6-м ПУЭ было сказано про высокую сторону трансформатора. А если счетчик имеет питание непосредственно с вводного терминала шин ВРУ-0,4кВ? Почему акцентирование требования в случае наличия ТН? То же написано и в ПУЭ п. 1.5: 1.5.24. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные на стороне высшего напряжения предохранителями, должны иметь контроль целости предохранителей. Смысл тот, что если ТН работает только на учет, то при сгорании 1 или двух ВВ предохранителей счетчик просто станет крутиться медленнее - и все. О какой точности учета может идти речь! Пока кто-то приедет на тп, спишет счетчик ("О! Меньше стали жрать!" ![]() Когда ТН задействован еще и в цепях защиты - там сразу сработает реле (типа пропала фаза) - и вводной автомат отвалится. Приедет персонал и т.д. Что же касается счетчиков на 0,4 кВ, то в типовой схеме включения предохранителей в цепях напряжения почему-то не нарисовано ![]() ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.8.2025, 8:00 |
|
![]() |