Пункт 2.11.18 ПТЭЭП гласит: во вторичных цепях трансформаторов напряжения к которым присоеденены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается. В 6-м ПУЭ было сказано про высокую сторону трансформатора. А если счетчик имеет питание непосредственно с вводного терминала шин ВРУ-0,4кВ? Почему акцентирование требования в случае наличия ТН?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Roman D_*
сообщение 2.9.2007, 18:03
Сообщение #2





Гости






Цитата(nic @ 29.8.2007, 15:50) *
Пункт 2.11.18 ПТЭЭП гласит: во вторичных цепях трансформаторов напряжения к которым присоеденены расчетные счетчики, установка предохранителей без контроля за их целостностью с действием на сигнал не допускается. В 6-м ПУЭ было сказано про высокую сторону трансформатора. А если счетчик имеет питание непосредственно с вводного терминала шин ВРУ-0,4кВ? Почему акцентирование требования в случае наличия ТН?


То же написано и в ПУЭ п. 1.5:

1.5.24. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные на стороне высшего напряжения предохранителями, должны иметь контроль целости предохранителей.

Смысл тот, что если ТН работает только на учет, то при сгорании 1 или двух ВВ предохранителей счетчик просто станет крутиться медленнее - и все. О какой точности учета может идти речь! Пока кто-то приедет на тп, спишет счетчик ("О! Меньше стали жрать!" icon_mrgreen.gif ), пока кто-то умный сделает из этого правильные выводы...
Когда ТН задействован еще и в цепях защиты - там сразу сработает реле (типа пропала фаза) - и вводной автомат отвалится. Приедет персонал и т.д.

Что же касается счетчиков на 0,4 кВ, то в типовой схеме включения предохранителей в цепях напряжения почему-то не нарисовано icon_eek.gif