Здравствуйте, вообщем у нас на предприятии случилась следующая ситуация: остались мы без света... icon_smile.gif Причина - выход из строя питающего кабеля, который проложен в земле N-ное кол-во метров, который на балансовой принадлежности х.з. чьей (толи гор.эл.сетей, толи организации от которой мы питаемся и ещё несколько предприятий), которым хрен знает кто будет заниматься. В штате у нас 1 электрик, т.е. Я, и инженер мне дал задание: выбрать и заказать дизельгенератор и соответствующий кабель чтобы запитать нашу ТП в срочном порядке!
Потребление в будни у нас не большое, раз в неделю захожу на ТП (низкую сторону) в качестве обхода, каждый раз обращаю внимание на Амперметры, нагрузка небольшая: по каждой фазе от 80 до 120 А (по каждому вводу, их 2).
Ну и заказал на 150 кВт (с запасом... вдруг чё ещё понадобитсья). В наличии уже был кабель КГ 4х50. Гену привезли, всё подключил и УРА, всё заработало, особенно котельная... Теперь и погреться можно!!!
И тут появилось следующее НО!!! У нас есть арендатор, у которого ночной клуб... Мероприятия проходят в выходные дни. Там уже нагрузка другая... Минимально идёт 150А, максимально 240А ( по каждой фазе, от каждого ввода)...
Да к вот, подскажите мне, если я рядом такой же дизельгенератор поставлю с таким же кабелем, я впросак не попаду?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 17:13
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены