![]() Правила технологического присоединения , о том, о сём и о том, как выходить из непонятных ситуаций |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Правила технологического присоединения , о том, о сём и о том, как выходить из непонятных ситуаций |
![]()
Сообщение
#661
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так им и пришло, но с 3 категорией
ТС - а проектную документацию вам предшественник тоже отдал? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#662
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
так им и пришло, но с 3 категорией Так ну если у них есть документы со второй категорией, что мешает в них носом ткнуть? Получили ж проект АТП.... К проекту АТП приложить протокол разногласий и вперед. Разве уже кто-то отказал? Набил человек проект по стандартной рыбе да и не отобразил вторую категорию. Или специально не отобразил, т.к. ранее ТП была запитана с двух разных мест, а сейчас второе место исчезло и СО не хотелось бы ее обеспечивать, категорию. Ну, не хотелось бы, но придется....т.к. документы ж прежнего владельца в полном объеме переходят новому счастливому обладателю торгового центра.ТС - а проектную документацию вам предшественник тоже отдал? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#663
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Так ну если у них есть документы со второй категорией если это договор с предыдущим, то это не документ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#664
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
если это договор с предыдущим, то это не документ Как не документ, когда человек по договору купли-продажи передал новому владельцу строение с сетями и коммуникациями? Прежний владелец получил договор на ТП, ОПЛАТИЛ ЕГО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ сетевой организации, выполнил ТУ, получил АРБП, АРЭЭ, авт о выполненном техприсоединении, заключил договор энергоснабжения со Сбытом, в котором была отражена максимальная мощность ........ и что, выхотите сказать, что это всё похерилось вместе с приходом нового собственника и надо по-новой проходить процедуру получения ТУ, категорийности и т.д.? Вот уж хрен там. Надо брать документы прежнего владельца, свидетельство на право собственности нового и идти писать заявление в Сбыт о том, что в связи с изменением собственника прошу заключить договор..... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#665
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если это договор со сбытом, а не какой другой. то даже для предыдущего владельца он уже не действующий. а уж новый никакого отношения к нему не имеет
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#666
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
если это договор со сбытом, а не какой другой. то даже для предыдущего владельца он уже не действующий. а уж новый никакого отношения к нему не имеет Оспаде;( Чего-то вы меня огорчаете........ Вы в самом деле не понимаете, о чем я говорю или мы так играем? О том, что предыдущим владельцем выполнены ТУ и новому владельцу для заключения договора со Сбытом достаточно показать старые документы с подписями сетевой организации. А по-вашему выходит, что пофиг все средства, затраченные на электрификацию старым хозяином, пусть новый начинает с техусловий, да? ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.2.2014, 7:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#667
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Смотрю разгорелся спор. Договор я перезаключил, просто заменой стороны по договору. Самое интересное, там я вижу 2-ую категорию. Проектную передали, но до ТП. Протокол разногласий я конечно сделал, сегодня отвез в СО. Меня смущает фраза в АТП предыдущего собственника, что вторая категория в соответствии с ПУЭ, изд. 6, а это не то же самое, что в действующей редакции ПУЭ.
Меня и напрягает, что предыдущий собственник заплатил стопятьсот миллионов, а СО съехала. Сообщение отредактировал Ant29 - 18.2.2014, 10:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#668
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Оспаде;( Чего-то вы меня огорчаете........ Даже не думал, только речь не идёт о новом присоединении, изменении мощности и т.д., т.е. Вы считаете, что если у предыдущего владельца была 1 категория (ДЭС, ИБП там всякие), а он съехав, забрал все это, то новому владельцу автоматом дадут тоже 1 категорию на основании бумажки прежнего владельца? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#669
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Смотрю разгорелся спор. Договор я перезаключил, просто заменой стороны по договору. Самое интересное, там я вижу 2-ую категорию. Проектную передали, но до ТП. Протокол разногласий я конечно сделал, сегодня отвез в СО. Меня смущает фраза в АТП предыдущего собственника, что вторая категория в соответствии с ПУЭ, изд. 6, а это не то же самое, что в действующей редакции ПУЭ. Если человек сдал это в надлежащем порядке, СО хрен съедет. И плевать, по ПУЭ6 это сделано или по какому иному.Меня и напрягает, что предыдущий собственник заплатил стопятьсот миллионов, а СО съехала. Даже не думал, только речь не идёт о новом присоединении, изменении мощности и т.д., т.е. Вы считаете, что если у предыдущего владельца была 1 категория (ДЭС, ИБП там всякие), а он съехав, забрал все это, то новому владельцу автоматом дадут тоже 1 категорию на основании бумажки прежнего владельца? Я считаю, что новому владельцу ее брать не надо, т.к. она "взята" уже была предыдущим владельцем. Если дизеля при этом не оставили, значит надо будет купить и поставить. Но мы от второй категории ушли.... ТП прежний владелец с собой забрал? Нет. Поэтому не разводите человека на повторную оплату оплаченных ранее услуг. Я понимаю, что это ваш хлеб как бы (хлеб СО), но надо быть гуманнее к людям![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#670
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
если у предыдущего владельца была 1 категория (ДЭС, ИБП там всякие), а он съехав, забрал все это, то новому владельцу автоматом дадут тоже 1 категорию на основании бумажки прежнего владельца? Согласен, если бы были ДЭС, ИБП и их забрали, я бы покупал. Но у меня 2 КЛ, от двух тр-ов. А то, что у ТП ушел один источник меня должно волновать? Ладно посмотрим, какая будет реакция СО на мои замечания. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#671
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
А то, что у ТП ушел один источник меня должно волновать? Нет, не должно. Скорее всего транс продали работники СО. Половина подстанций, обеспечивавших когда-то вторую категорию предприятиям, давно состоят из одного трансформатора. Стоит предприятию подать признаки разрушения, как тут же появляется бригада электриков СО с эвакуатором. Разумеется, мы обсуждаем ситуацию, когда ТП принадлежало СО, а не прежнему владельцу, у которого, предположим транс вышел из строя, он его выкатил.......а обратно закатить забыл.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.2.2014, 12:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#672
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
ТП у СО. Разграничение по наконечникам 0,4кВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#673
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
ТП у СО. Разграничение по наконечникам 0,4кВ. Следовательно, коллега, пошли они в задницу или в опу (выберите сами, как политкорректнее с точки зрения поступков СО). Пусть ставят транс, иначе я бы шел в Прокуратуру, как в быстрореагирующий орган и параллельно в арбитраж на нарушение условий договора. Мероприятия по ТУ были выполнены владельцем в полном объеме? Сетевой тоже? Оплата договора на техприсоединение была? Акт был о выполнении ТУ? Всё.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.2.2014, 12:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#674
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Поэтому не разводите человека на повторную оплату оплаченных ранее услуг. даже не пытался. просто говорю, что бумажка предыдущего постояльца говорит лишь о том, что присоединение было, а не какая категория сейчас фактически -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#675
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
даже не пытался. просто говорю, что бумажка предыдущего постояльца говорит лишь о том, что присоединение было, а не какая категория сейчас фактически Бумажка предыдущего постояльца говорит о том, что последующий владелец является правопреемником, согласно переходу права на основании договора купли-продажи (подробнее в ГК) и, соответственно все права и обязанности по ВЫПОЛНЕННОМУ ПРЕДЫДУЩИМ СОБСТВЕННИКОМ ДОГОВОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ перешли к нему де юро и де факто (на основании акта приема-передачи объекта). И его дело только уведомить СО и Сбыт в том, что собственник сменился и заключить новый договор со СБЫТОМ, но не заключать договор с СО и не выполнять еще раз техусловия. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#676
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Я недавно проходил смену собственника, а так же процесс передачи части мощности другому юрлицу. Не знаю как у вас, а у нас новый хозяин мощности и электроустановки только через ТУ! Другого пути нет. Правда эти ТУ не полноценные а так называемые "По существующей схеме" и заплатил я всего по 1000 рублей каждый раз, ничего интересного в этих ТУ не было - формальные бумаги (в том числе подтверждение нового собственника) и время для хождения этих бумаг и проверка выполнения ТУ тоже на бумаге - реально представители СО не выезжали на место для составления акта выполнения ТУ все итак было понятно.
-------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#677
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
соответственно все права и обязанности по ВЫПОЛНЕННОМУ ПРЕДЫДУЩИМ СОБСТВЕННИКОМ ДОГОВОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ перешли к нему де юро и де факто (на основании акта приема-передачи объекта). Будьте добры ссылку на законодательство. Не знаю как у вас, а у нас новый хозяин мощности и электроустановки только через ТУ! А вот это неправильно, тут как раз и помогла бы бумажка от предыдущего страдальца, что было тех.присоединение как таковое -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#678
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
А вот это неправильно, тут как раз и помогла бы бумажка от предыдущего страдальца, что было тех.присоединение как таковое Обратите внимание ТУ, но не договор технологического присоединения, а бумаги от предыдущего владельца как раз прикладывались к заявке и акт приема передачи и еще все юридические. Ну и процедура как не крути быстрей прошла в разы. п.34 любимых правил тех.присоединения - все соответствует. Я сразу тоже плевался права качал "какое нафиг ТУ ведь собственник только меняется" Потом успокоился и все быстро сделал. Сообщение отредактировал Эл-Х - 18.2.2014, 17:07 -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#679
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
е знаю как у вас, а у нас новый хозяин мощности и электроустановки только через ТУ! Другого пути нет. Правда эти ТУ не полноценные. Бред. Т.е. вы купили действующий объект, и получали ТУ в СО? За последний год, менял собственника у десятка объектов. Переоформлял АТП, АРБП больше для порядка. договоры энергоснабжения переоформлял на основании св-ва о собственности и юр. документов нового собственника. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#680
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Да так и було. И самое интересное энергосбыт с СО поют одинаково.
Упсс... один маленький момент, я врубился почему все на меня косо посмотрели. В обоих случаях было перераспределение мощности первый случай из огромного хозяййства была продана подстанция. Второй случай подстанцию передал собственник другому, но правда мааленький кусочек мощности оставил себе - что опять попало под перераспределение -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |