Доброго дня. Такой вопрос.... Сегодня был в СО и мне было сказано, что моя организация, при выполнении ТУ по договору техприсоединения не верно собирает схему. Я объяснил, что по ПУЭ, при системе TN-C-S у потребителя на вводном устройстве однократно объединяются проводники N и PE перемычкой, а далее они идут отдельными линиями по пятипроводному кабелю. Ну и СО предложили изменить схему, сделать ее, как на картинке...Специалисты СО стали наперебой убеждать меня, что типа.....но ведь ноль с землей и так соединены, получается, только ДО ПРИБОРА учета....Верно, соединены. Но, во-первых через хлипкий поводок заземления (2,5 мм.кв.), во-вторых через прибор учета, то есть КОСВЕННО, а надо б напрямую шунтировать. Покритикуйте, что ли? Вдруг я не прав?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.2.2014, 12:29 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |