Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. на обоих ТН фаза В общая?
2. а зачем фазировать по 6 кВ.? 3. ТН-ы исправны? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Не совсем понятна ситуация. Но, в первом приближении (и в надежде, что секции шин у Вас все же сфазированы), у Вас ТН-ы не сфазированы между собой. Необходимо запитать оба ТН-а (обоих с.ш.) от одной линии (через СВ), и замерить напряжения Uа1 - Uа2, Uв1 - Uв2, Uс1 - Uс2. Если цепи собраны правильно, то эти напряжения должны быть равны 0 (или напряжению, близким к 0 из-за некоторой разницы ТН-ов.)
Если что-то не так, то снять полностью т.н. потенциальную диаграмму ТН-ов. Вот тогда будет все понятно и видно... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
1. на обоих ТН фаза В общая? 2. а зачем фазировать по 6 кВ.? 3. ТН-ы исправны? 1. Да, В общая везде! 2. По 6кВ фазировать для того чтобы соблюсти очередность фаз, т.к. где установлен секционик стоит АВР. 3. Судя по показаниям вольтметра ДА, но по отдельности проверить не могли, т.к. нельзя отключить потребителя. P.S. Объект вроде большой с кучей движков, а ток мелкий, да еще эта очередность фаз выскакивает, поэтому опломбировать не смогли! Не совсем понятна ситуация. Но, в первом приближении (и в надежде, что секции шин у Вас все же сфазированы), у Вас ТН-ы не сфазированы между собой. Необходимо запитать оба ТН-а (обоих с.ш.) от одной линии (через СВ), и замерить напряжения Uа1 - Uа2, Uв1 - Uв2, Uс1 - Uс2. Если цепи собраны правильно, то эти напряжения должны быть равны 0 (или напряжению, близким к 0 из-за некоторой разницы ТН-ов.) Если что-то не так, то снять полностью т.н. потенциальную диаграмму ТН-ов. Вот тогда будет все понятно и видно... Фазировали так: два ввода в работе, секционик выключен. Измеряли напряжения между ТН, напряжения между собой нормально отошли. Тем более на секционике стоит АВР, а значит по верху должны быть секции сфазированы. Хотя с другой стороны высоковольтного указателя чередования фаз нет, поэтому проверить это не могу ![]() Сообщение отредактировал scasi - 14.5.2012, 5:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Вопросик такой: можно ли в токовые цепи счетчика включить дополнительно другие токовые приборы? В частности амперметр и и фазометр. Не будет ли большого греха в показаниях тех и других?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Вопросик такой: можно ли в токовые цепи счетчика включить дополнительно другие токовые приборы? В частности амперметр и и фазометр. Не будет ли большого греха в показаниях тех и других? Нельзя в коммерчиские (расчётный учет )измерительные цепи подключать доп.оборудование!!!. Если это тр-ры 10кВ , там есть две вторичные обмотки , измерительные и релейные.Вот в релейные как раз предназначенны для подключения амперметры..Если 380В , тогда надо ставить доп . тр-ры. P.S.Если это не расчётный учёт, можете свободно подсоединить амперметр . -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
yuoras, это КТП 1000кВА. Счетчик по 0.4, и с ним последовательно А-метр. Так было сделано заводом. Для каких целей этот счетчик поставлен - х знает. Я хотел ещё фазометр присобачить. В принципе сейчас по нему деньги не считают, он только для внутреннего использования, но кто знает... Подстанция давнишняя, может 40 лет назад были другие требования?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
yuoras, это КТП 1000кВА. Счетчик по 0.4, и с ним последовательно А-метр. Так было сделано заводом. Для каких целей этот счетчик поставлен - х знает. Я хотел ещё фазометр присобачить. В принципе сейчас по нему деньги не считают, он только для внутреннего использования, но кто знает... Подстанция давнишняя, может 40 лет назад были другие требования? 40 лет назад , никто с точностью не считал електроенергию.Я застал время , когда приезжали енергетики заводов и умоляли докрутить (добавить показания, не скрутитить, а именно добавить) тогда действовали лимиты. Счётчик не расчётный ,свободно подключайте своё оборудование.Сами поймите , каждый прибор имеет сопротивление , это естественно влияет на точность учёта. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
yuoras, спасибо.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Счетчик прямого включения, ТТ оставлены (видимо когда меняли на прямоток) вторичка не закорочена! Вопрос: на сколько критично? Для учёта - до лампы; а ТТшки могут и накрыться. Во всяком случае, нуждаются во внеочередной поверке. А закоротить в любом случае надо. Сообщение отредактировал Roman D - 13.1.2014, 20:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Счетчик прямого включения, ТТ оставлены (видимо когда меняли на прямоток) вторичка не закорочена! Вопрос: на сколько критично? Трансформатор в данном случае ,служит как проводник. Обязательно закоротите вторичку!!!!!!!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Счетчик прямого включения, ТТ оставлены (видимо когда меняли на прямоток) вторичка не закорочена! Вопрос: на сколько критично? если поставили счётчик прямого включения, поему бы вообще ТТ не отсоединить и не париться? а если ток всё же > 50А у вас, то зачем писать про прямое включение и вводить в заблуждение? ))) Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 14.1.2014, 10:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
Скажите пожалуйста если перепутаны местами Л1 выход , а Л2 вход на всех трех ТТ , будет ли считать счетчик (АЛЬФА)?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Скажите пожалуйста если перепутаны местами Л1 выход , а Л2 вход на всех трех ТТ , будет ли считать счетчик (АЛЬФА)? Вполне возможно, что и будет. Возможно, что считать будет, но неправильно. Извините, но Ваш вопрос аналогичен: "а поедет ли волга, если перепутать педали"? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
Вполне возможно, что и будет. Возможно, что считать будет, но неправильно. Извините, но Ваш вопрос аналогичен: "а поедет ли волга, если перепутать педали"? Просто за два дня работы показания на счетчику по нулям! Я так понимаю если перепутаны местами Л1 и Л2 то нужно менять местами И1 и И2 ? Сообщение отредактировал разбойник - 16.2.2014, 19:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Тогда он будет показывать генерацию, а не потребление
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Нужно знать полностью Тип Альфы (есть двух направленные Альфы)Будет считать просто в генерацию , а не в потребление при попутанных И1 и И2
Если у Вас сейчас по нулям , можно предположить , что однонаправленный. Я так понимаю если перепутаны местами Л1 и Л2 то нужно менять местами И1 и И2 ? Всё верно -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Однонаправленные электронные счетчики (нормальные) минус активную энергию (генерацию) закидывают обратно в потребление. А что в результате получается, трудно сказать.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
Нужно знать полностью Тип Альфы АЛЬФА А1140RAL-BW-4T