Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.2.2014, 15:40
Сообщение #1





Гости






Линия эл.передачи 5 проводов, в деревне. В зимнее время в оттепель при сильной влажности, вечером в час пик происходит пробой между парой проводов, по всей длине между опор 30 - 40 метров. Между какими проводами разглядеть не успел. а так же не видел по всей ли линии происходит пробой. после пробоя отключается защита на ТП. Отключалась линия несколько раз. Погода без ветра, натяжение параллельно. Кто, что может объяснить???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.2.2014, 15:56
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Пробой высокое - низкое на трансформаторе в ТП. Транс воды напился.
Скоро полыхнёт, будете без света сидеть. Судя по качеству обслуживания ТП, недели две.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.2.2014, 16:04
Сообщение #3





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 15.2.2014, 15:40) *
Линия эл.передачи 5 проводов, в деревне. В зимнее время в оттепель при сильной влажности, вечером в час пик происходит пробой между парой проводов, по всей длине между опор 30 - 40 метров. Между какими проводами разглядеть не успел. а так же не видел по всей ли линии происходит пробой. после пробоя отключается защита на ТП. Отключалась линия несколько раз. Погода без ветра, натяжение параллельно. Кто, что может объяснить???



Цитата(Roman D @ 15.2.2014, 15:56) *
Пробой высокое - низкое на трансформаторе в ТП. Транс воды напился.
Скоро полыхнёт, будете без света сидеть. Судя по качеству обслуживания ТП, недели две.


Не подходит... это было два года назад, а вчера дважды отключалась линия. на ТП четыре отходящих. Отключается только одна)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.2.2014, 16:13
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Где-нибудь через дерево замыкает?
Разрядники на низкой в ТП есть?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.2.2014, 16:24
Сообщение #5





Гости






Линия чистая. Соседка видела, что пробой происходил и на вводе к её дому. Испугавшись быстренько поменяла люминий на СИП. У меня практики в профессии 45 лет... но дать объяснения не могу. Понимаю, что перенапряжение, но откуда берётся?! При этом ни один бытовой прибор в деревне не вылетел...)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.2.2014, 16:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Александр_* @ 15.2.2014, 16:40) *
происходит пробой между парой проводов, по всей длине между опор 30 - 40 метров.

Поправьте, если не так понял, во всем пролёте от опоры до опоры возникает дуга между двумя проводами?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.2.2014, 17:07
Сообщение #7





Гости






Да, по всей длине пролёта, это всё, что я из окна видел. Причём не ионизация какая-то, а конкретный пробой с треском и искрами до земли)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.2.2014, 17:10
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23108
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Фото линии


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 15.2.2014, 17:14
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



На 0,4 - и такого характера пробой - что-то из фантастики! Может, шаровая молния...

Фигня эта - на всей линии случается, или на конкретном её участке, между двумя конкретными опорами? Линия нигде не пересекается с высоковольткой?

Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.2.2014, 17:18


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.2.2014, 17:25
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 15.2.2014, 16:10) *
Фото линии

пожалуйста: _____________________ icon_mrgreen.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.2.2014, 17:36
Сообщение #11





Гости






а как фото вставить? да нормальная линия... на жб опорах, натяжка хорошая, деревов нет. в одном месте пересекает 10 кВ, но в габарите. Рассматривал провода в телеобъектив... повреждений, оплавлений не видно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.2.2014, 17:42
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость @ 15.2.2014, 16:36) *
а как фото вставить? да нормальная линия... на жб опорах, натяжка хорошая, деревов нет. в одном месте пересекает 10 кВ, но в габарите. Рассматривал провода в телеобъектив... повреждений, оплавлений не видно...

Гостям фоту вставлять не полагается; но можно выложить ее на сторонний хостинг типа радикала.ру и вставить кнопочкой "Вставить изображение".

Честно говоря, я уже теряюсь в догадках: наиболее вероятные причины перечислены. Отсутствие разрядников на низкой стороне, выход из строя заземления ТП - это для сельских линий ещё при Леониде I были в порядке вещей.


Сообщение отредактировал Roman D - 15.2.2014, 17:54


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 15.2.2014, 20:08
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Мусор какой нибудь летит, не замечали? Или схлест проводов. Аномальная зона. icon_biggrin.gif

Цитата(Roman D @ 15.2.2014, 16:56) *
Пробой высокое - низкое на трансформаторе в ТП. Транс воды напился.

Очень возможно. Тогда пробой будет на изоляторах, на опоре. По всей линии 0,4 в разных местах. Потребители не страдают, но могут, а автоматик в ТП отключается от короткого в "дуге".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.2.2014, 21:07
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В описании эффекта мне что-то напоминает "лестницу Иакова", то есть перемещающийся между непараллельнвми проводниками
разряд. При низком (менее 1000) напряжении невозможен на таких расстояниях.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 15.2.2014, 21:32
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Александр_*_*)
Кто, что может объяснить???
Всё просто!
Цитата
Соседка видела, что пробой происходил и на вводе к её дому.
Вот и всё объяснение. Это очередной "Тесла" в доме этой соседки эксперименты свом проводит! aaa.gif
Думаю здесь больше привидилось, чем есть на амом деле.
При таких делах и при далеко не единичном случае, давно что-то да вышло бы из строя у неселения, поскольку здесь похоже разряды (не важно пока какого происхождения) не шуточные.
Однако этого нет!
Значит не всё так страшно, как преподносится.
И соседка не с перепугу вводной поменяла на СИП, а по причине тго, что как раз у неё и коротило!
Ну и... при сильном коротыше искры, звуковой треск с эффектом эха, отражающий отблеск на голых алюминиевых проводах ВЛ....
И всё! ispug.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.2.2014, 22:14
Сообщение #16





Гости






Сам конкретно видел один раз в окно... Остальные разы только вспышки на улице. но всякий раз отключалась линия. После вызова приезжала дежурная бригада и включала фидер)))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 15.2.2014, 23:59
Сообщение #17


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Посмотрите как выходит эта линия из ТП и вообще как она проходит, не приближается ли где нибудь к 10кВ.
Похоже на то что какаято из фаз по этому фидеру, либо на линии либо на выходе из ТП либо внутри ТП приближается на недопустимое расстояние к линии 10кВ, при повишении влажности происходит перенос высокого напряжения на линию 0,4 и в месте наиеменьшено сопротивления происходит разряд, зажигается дуга, нарастает ток и срабатывает фидерная защита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 16.2.2014, 13:02
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



ТС что-то не договаривает, либо не видит... Что за линия эл.передачи с 5 проводами - тоже неясно... Впору экстрасенксов звать...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.2.2014, 13:21
Сообщение #19





Гости






Цитата(Ixtim @ 16.2.2014, 13:02) *
ТС что-то не договаривает, либо не видит... Что за линия эл.передачи с 5 проводами - тоже неясно... Впору экстрасенксов звать...

Пятый провод - уличное освещение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 16.2.2014, 14:09
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



ТС не договаривает... или не все видел. Что за линия эл.передачи с 5 проводами тоже непонятно. Впору экстрасенксов привлекать... icon_wink.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 1:17
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены