Знатоки прошу помощи так как не знаю чтоделать!

Купил в 2010 году Китайский ТЭН на 1,5КВт вмонтировалв систему отопления как электо котёл, проработал он у меня до января 2014 года и обгорел контак крепления термостата и самого ТЭНа на фазовом проводе да так что папа с мамо развалились (на рисунке видно), в предверии поломки стал часто срабатывать автомат на 16А я подумал что автомат сломался и заменил его на 25А, после замены то наверное и обгорели контакты между ТН и термостатом.

Купил я новый ТЭН маде ин Китай на 2,5КВт вкрутил в котёл систему заполнил водой подсоединил 220В и включил а чик и сгорел на этот раз оплавилась медная оболочка (в котле нашёл медные оплавленные в виде шариков) и выпал кусок размером сантиметров 8.
Подумал что брак и поехал в магазин менять там ничего не сказали вообщем заменили на другой но итальянский. Пока менял на итальянский подремонтировал первый на 1,5КВт (подшаманил контакты но не очень хорошо) включил и оппа точно также выгорела часть стержня с оплавленной оболочкой....

Теперь я с встроенным в котёл итальянским ТЭНом но включать боюсь может что с проводкой или автоматом или напряжением или ещё что!!!!!!......

Подскажите в чём может быть дело и как проверить, фото первой ТЭНы во вложении? Заранеее спасибо.

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 13.2.2014, 23:23
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Опчики раз... Может, ноль у Вас к бойлеру отгорел? Логично поставить УЗО на защиту.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.2.2014, 7:42
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Какое напряжение подаете на ТЭН ? В смысле одна фаза или как?
Новый ТЭН что сгорел на какое напряжение?
Что делали в системе отопления? Она только на Ваша жилье или имеет связь с чем-то еще?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 14.2.2014, 10:11
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



блин первый раз такое вижу! ощущение что включили без воды. или в 380..


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 14.2.2014, 11:23
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
стал часто срабатывать автомат на 16А я подумал что автомат сломался и заменил его на 25А,
А если и 25 стал срабатывать, поставили бы на 100? Никогда так больше не делайте, надо искать причину, а не задублять защиту. Иначе рискуете сгореть.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.2.2014, 11:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23136
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Тоже думается без воды


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slonikmedve
сообщение 14.2.2014, 12:19
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2014
Пользователь №: 38142



Цитата(Работник @ 14.2.2014, 7:42) *
Какое напряжение подаете на ТЭН ? В смысле одна фаза или как?
Новый ТЭН что сгорел на какое напряжение?
Что делали в системе отопления? Она только на Ваша жилье или имеет связь с чем-то еще?


1. Подаю 220В.
2. Одна фаза и ноль (два провода).
3. Новую ТЭН поставил вместо старой на это же напряжение.
4. Систему отопления не трогал только слил и залил воду (теплоноситель).
5. Система отопления с нижней разводкой только на мою квартиру.

Цитата(Volt380 @ 14.2.2014, 10:11) *
блин первый раз такое вижу! ощущение что включили без воды. или в 380..


Воду перед включением точно заливал так как без воды я печку не смогу топить, у меня ещё в топке печки котёл встроен он без воды стрелять начнёт в трубу и железо поведёт.
В доме только 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 14.2.2014, 12:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



неужели все тэны с браком?!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 14.2.2014, 12:26
Сообщение #9





Гости






У меня точно так сгорел такой же ТЭН в баке летнего душа на даче, когда включили нагрев при низком уровне воды. Бак был заземлен, сработало диф. реле.
Может, когда заливаете воду в систему, воздух не выпускаете - в радиаторе воздушная пробка - вот и ТЭН получается сухой?
И ещё: поставьте УЗО или дифавтомат. Вы же понимаете, надеюсь, что сгоревший ТЭН закорачивает фазу на воду, а дальше - вся надежда на надежное заземление отопительной системы, да и то с кучей оговорок...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slonikmedve
сообщение 14.2.2014, 13:07
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2014
Пользователь №: 38142



Цитата(uvk2 @ 14.2.2014, 11:23) *
А если и 25 стал срабатывать, поставили бы на 100? Никогда так больше не делайте, надо искать причину, а не задублять защиту. Иначе рискуете сгореть.


Сейчас же у меня ТЭН на 2,5 КВт (Италия) плюс на этом автомате 25А висит водонагреватель думаю 2 КВт и холодильник 0,5КВт (может меньше) так что наверное вернуть 16А будет неправильно!!!...

Цитата(Заглянувший @ 14.2.2014, 12:26) *
У меня точно так сгорел такой же ТЭН в баке летнего душа на даче, когда включили нагрев при низком уровне воды. Бак был заземлен, сработало диф. реле.
Может, когда заливаете воду в систему, воздух не выпускаете - в радиаторе воздушная пробка - вот и ТЭН получается сухой?
И ещё: поставьте УЗО или дифавтомат. Вы же понимаете, надеюсь, что сгоревший ТЭН закорачивает фазу на воду, а дальше - вся надежда на надежное заземление отопительной системы, да и то с кучей оговорок...


Трубопровод системы отопления выполнен из полиэтиленовых труб, не считая радиаторов отопления фитингов ну и самого котла он у меня изготовлен из стальной бесшовной трубы диаметром 76мм с резьбой под ТЭН. фото вечером сделаю и выложу.
Воздуха в котле быть я думаю никак не может он в нижней точке всей системы отопления туда впервую очередь и водопровода вода попадает да и в расширительном баке я проверял вода всегда была.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 14.2.2014, 13:29
Сообщение #11





Гости






Наличие воды в расширительном баке совсем не означает отсутствие воздушных пробок в радиаторах, тем более, если система отопления не новая.
Наберите в гугле или википедии: Кран Маевского
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
blank
сообщение 14.2.2014, 13:43
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 38152



а сколько времени прошло после включения до сгорания тэна/отключения автомата? насос бы поставить..тогда точно воздуха не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slonikmedve
сообщение 14.2.2014, 14:29
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2014
Пользователь №: 38142



Спускники ну или краны маевского стоят на каждом радиаторе (всего их 4), система заполняется теплоносителем снизу вверх, спускники во время заполнения системы открыты да и расширительный бак стоит в верхней точке системы всегда открыт, честно говоря я почти на 100% исключаю возможность нахождения воздуха в котле диаметром 76мм. Хотя всякое бывает.

У первой ТЭНы сначала отгорел контакт, вторую поставил и думаю почти сразуже после включения она сгорела, после ремонта первой ТЭНы (контакт между термостатом и ТЭН я не спаивал и не скручивал просто прислонил маму с папой друг к другу) до сгорания прошло примерно часа 4.
Циркуляционный насос у меня стоит перед котлом я его всегда включаю так как система с нижней разводкой без насоса работать не будет (соединение на подающей трубе котла в топке печи без включенного насоса разорвёт).

А вот если медная оболочка будет задевать корпус котла это повлияет на работу ТЭН???

Сообщение отредактировал slonikmedve - 14.2.2014, 14:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
blank
сообщение 14.2.2014, 15:26
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 38152



По идее нужно исключить контакт оболочки ТЭНа с корпусом котла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.2.2014, 15:51
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Чтобы отмести простые причины, не плохо бы увидить фото бака с ТЭН.
Перечисленные потребители нужно подключить под отдельные автоматы, а не объединять их.
Употребляете слово - теплоноситель. Это вода или все же не совсем?
Соль добавляли в теплоноситель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 14.2.2014, 16:14
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Китайские ТЭНы работают хорошо, только если напряжение в сети в норме или чуть ниже. Покупать их лучше в разных магазинах. Бывает одна партия и у всех одно и то-же. Экономят ! Нихром для спиралей - цвет. металл. Страдает и сборка этих самых ТЭНов. В общем я думаю , что проблема в качестве изготовления. Любые касания за стенки бака и т п - это все ерунда. А вот с защитой не экономьте. УЗО обязательно! Еще, при заливке системы могут образоваться воздушные пробки и даже над ТЭНом, что может привести также к поломке нагревателя. Заливать систему должен человек, представляющий , где могут скопиться эти пробки и как от них избавиться. Как правило, с одного конца(условно) заливаем, а с другого ждем, когда польется вода, что означает наполнение системы.


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slonikmedve
сообщение 14.2.2014, 17:18
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 12.2.2014
Пользователь №: 38142



Выкладываю фото.

На розетку куда присоединена нагрузка в виде - ТЭН отопления, ТЭН водонагревателя и холодильник установлен автомат на 25А (черный тумблер в боксе) все остальное по дому тоже разделено на группы. Теплоноситель простая вода из водопровода.

Добавляю фото.

На рисунке где два автомата на 10А и 6А они подсоединены после розетки куда подключён ТЭН котла.
- 10А на ТЭН котла.
- 6А на циркуляционный насос.

Сегодня замерил напряжение на контактах к ТЭНе 185В.
С розетки в доме одним щупом взял фазу а второй щуп мультиметра ткнул на корпус ТЭН показало 79В.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
blank
сообщение 14.2.2014, 17:24
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 38152



если правильно понял, то ТЭН сгорел (2-ой который Вы обменяли) не успев нагреть воду даже в котле?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Заглянувший_*
сообщение 14.2.2014, 17:37
Сообщение #19





Гости






Что-то не видно никакого клапана для спуска воздуха в верхней цилиндрической части горизонтального котла...
Как обеспечивается 100% заполнение? Ведь обе подводящие трубы меньшего диаметра врезаны на уровне горизонтальной оси котла, так ведь? Получается в верхней части котла воздушный "пузырь" процентов 20 по высоте, как минимум.
В таком случае играет исключительно важную роль "правильное", строго горизонтальное расположение U - образной трубки ТЭНа. Стоит какой-то из частей трубки ТЭНа стать выше другой при закручивании резьбы - она может оказаться в воздухе или "слегка" в воде, и соответственно перегреется и сгорит в этом месте. И никакой насос не спасет от воздушного мешка.
Или я чего-то не понимаю вообще...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
blank
сообщение 14.2.2014, 17:49
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 13.2.2014
Пользователь №: 38152



, Вы правы. Обычно патрубки ввариваются в верхних точках котла.По крайней мере на выход-точно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 6:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены