#421
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23086 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Может перекомпенсацию реактивки?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#422
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте Уважаемые. Кто-нибудь знакомился с этими документами
По контролю показателей качества электрической энергии вступают в силу межгосударственные стандарты: с 01.01.2014 ГОСТ 30804.4.30-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии ГОСТ 32145-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения - ГОСТ 30804.4.7-2013 Совместимость технических средств электромагнитная общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств - с 01.07.2014 ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения - Сообщение отредактировал Misha_32 - 18.11.2013, 8:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#423
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23086 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
По последнему только начинаем работать.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#424
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
ГОСТ 32145-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
В этом НД читали определение ЦП?))))) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#425
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23086 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Прочитал и ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#426
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
ГОСТ 32145-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения
стр. 7 Примечание п. 2 - Две секции сборных шин одного РУ, получающие питание от разных трансформаторов напряжения (ТН), рассматриваются как разные ЦП. Как ТН могут питать секции сборных шин??? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#427
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23086 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
речь о силовых, а не измерительных, если Вы об этом
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#428
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Вы где-нибудь видели, чтобы силовой трансформатор назывался трансформатором напряжения и сокращенно обозначался ТН?
Сообщение отредактировал Misha_32 - 19.11.2013, 8:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#429
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23086 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нет, но и запрета не видел
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#430
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 30.11.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36767 ![]() |
ГОСТ 32145-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения стр. 7 Примечание п. 2 - Две секции сборных шин одного РУ, получающие питание от разных трансформаторов напряжения (ТН), рассматриваются как разные ЦП. Как ТН могут питать секции сборных шин??? ГОСТ 32145 это неудачная попытка переписать ГОСТ 53333. С ТН они облажались ![]() Есть ГОСТ который четко установливает термин для определения что есть трансформатор напряжения. И как вы правильно заметили секции шин получать питание от ТН не могут. Сообщение отредактировал basaltes - 30.11.2013, 18:55 -------------------- Энергоэффективность и энергосбережение в управлении энергетическими обьектами.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_аНДРЕЙ_*_* |
![]()
Сообщение
#431
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, не подскажет кто-нибудь, какую комбинацию клавиш нужно ввести на приборе Ресурс - UF2M, для его перезагрузки
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#432
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте, не подскажет кто-нибудь, какую комбинацию клавиш нужно ввести на приборе Ресурс - UF2M, для его перезагрузки включаете прибор. смотрите на дисплей. начнется загрузка. как увидите надпись Flash, сразу одновременно нажимаете на верхнюю и нижнюю стрелки на клавиатуре прибора и ждете 5 сек. затем отпускаете кнопки. прибор перезагрузится |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#433
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте Уважаемые. Кто-нибудь знакомился с этими документами По контролю показателей качества электрической энергии вступают в силу межгосударственные стандарты: с 01.01.2014 ГОСТ 30804.4.30-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии ГОСТ 32145-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения - ГОСТ 30804.4.7-2013 Совместимость технических средств электромагнитная общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств - с 01.07.2014 ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения - У кого-нибудь есть данные документы? Можете выложить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#434
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23086 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так Вы же их сами выложили или это проекты были?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#435
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
здесь нужно каждую страницу вытаскивать и вставлять в word как картинку. Может у кого-то есть в нормальном качестве (в виде текста).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#436
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23086 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
попробую с справочной системе запросить
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#437
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
Здравствуйте Уважаемые. Производили контроль качества ЭЭ в РУ-0,4 кВ ТП и у потребителей. Провод ВЛ-0,4 кВ марки А-25, нагрузка от 40 до 100 А. Расстояние до потребителя около 900 м. А вот напряжение практически не отличается. Разность, только пару вольт, а есть, что и у потребителя на несколько вольт даже выше, чем на ТП. Как такое может быть? Какое устройство может так повысить напряжение в линии 0,4 кВ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#438
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
У потребителя выше может быть из-за перекоса. Ну и из-за погрешности измерений, разновременности и изменения нагрузки и др. внешних факторов.
Можно предположить что напряжение поднят генератор, работающий в параллель у потребителя - но это врят ли. Искал причины падений и перекосов напряжений в таких деревнях. Ставили одну ТП на две деревни и результат как у Вас. Только там нагрузки конечно небольшие были. У меня по расчетам при 100 А у потребителя 160В остается. Надеюсь осчастливите потребителей установкой ТП по ближе. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#439
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 ![]() |
У потребителя выше может быть из-за перекоса. Ну и из-за погрешности измерений, разновременности и изменения нагрузки и др. внешних факторов. Можно предположить что напряжение поднят генератор, работающий в параллель у потребителя - но это врят ли. Искал причины падений и перекосов напряжений в таких деревнях. Ставили одну ТП на две деревни и результат как у Вас. Только там нагрузки конечно небольшие были. У меня по расчетам при 100 А у потребителя 160В остается. Надеюсь осчастливите потребителей установкой ТП по ближе. Поближе ТП установить никак не получится. Оно стоит приблизительно в центре нагрузок. Еще в течение измерений включается и отключается какая-то штука. Грешу еще на то, что могут быть проблемы с повторными заземлениями и контуром на ТП. Прикрепляю графики напряжений и нагрузок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#440
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Поближе ТП установить никак не получится. Оно стоит приблизительно в центре нагрузок. Для такой нагрузки (достаточно мощной и очень удаленной) нужно свое ТП. Цитата Расстояние до потребителя около 900 м. Или все же потребители распределены на протяжении всех этих 900 метров? Цитата Еще в течение измерений включается и отключается какая-то штука. Я не уверен, но это она дает скачки в 40 А? Из личного опыта: 1) Электрокотел отопления частного дома, подключенный до прибора учета. 2) Подогреватели (ТЭН) в подпольном пищевом цехе (сыродельня). Цитата Грешу еще на то, что могут быть проблемы с повторными заземлениями и контуром на ТП. В рабочем режиме влиять на качество ЭЭ они не должны. Должен быть нормальный нулевой провод (по сечению и по качеству соединений соответствовать нагрузке). А вот когда он не в плохом состоянии, или по сечению не достаточен, или как у Вас еще и по протяженности (проводимости/сопротивлению). И в таком случае начинают применять не нормативный вариант с протеканием тока через повторные заземления, которые улучшают и увеличивают в количестве. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |