Всем доброго дня.
Ситуация следующая: небольшой автосервис, были подключены от соседей, но возникли проблемы и подключились напрямую от электросетей.
Выделено 15кВТ(посчитали среднее потребление не более 7квт, подумали хватит), автомат на подстанции 32А, 3 фазы 380В.
Периодически (2 раза в месяц) вырубает автомат.(например одновременно включается электродвигатель, компрессор, и чайник). Решить ситуацию так что бы количество одновременных потребителей было меньше - не получиться - сидят несколько арендаторов.
Как выйти из ситуации с наименьшими потерями? ССК говорят докупайте мощность. Сколько нужно выкупить киловатт, чтобы исключить отрубание автомата, но не переделывать текущее подключение(кабель сип 16*4 160метров по воздуху).
Заранее спасибо за советы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.2.2014, 13:41
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А, может, просто более разумно распределить нагрузку по фазам?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 6.2.2014, 14:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23151
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(GarryS @ 6.2.2014, 14:33) *
электродвигатель, компрессор

Мощность, напряжение, марка?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.2.2014, 14:15
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Добрый день.
По падению напряжения, можете расчитывать на 24 кВт.
Но вопрос несколько не верно Вы рассматривате. Возможно и этого будет мало. Нужно определиться сколько Вам нужно, а далее смотреть как получить мощность.
Как уже и озвучили, часто причина не в недостатке мощности, а в не равномерном распределении по фазам потребителей (однофазных). Выяснить это можно на месте. Пригласите специалиста электрика, лучше в период максимальной нагрузки у Вас (например с 9 до 11 ч. понедельник, Вам виднее). На месте можно будет измерить токовыми клещами нагрузку по месту (общую и по арендаторам). Увидеть все потребители.
Скорее всего будет возможно выравнять нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryS
сообщение 6.2.2014, 15:11
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 6.2.2014
Пользователь №: 38056



В предыдущий раз(когда отрубало) замеряли по фазам, на месте меня не было - электрик сказал что перекос не большой. Сегодня измеряли (после отключения-подключения)
по фазам 26А 8А 16А.
Поймать пик максимальной нагрузки практически не реально, несколько арендаторов - сегодня работают, завтра выходной, послезавтра работы нет - и так у каждого. Думал над этим, пока не придумал как с ними бороться icon_smile.gif И как собрать всех в кучу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.2.2014, 15:34
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Повторю. Нужно измерить не только на вводе, но и на линия к арендаторам. Выявить кто нагружает и чем перегруженную фазу. Хотя бы и в этом случае с 26 А.
Когда я этим занимаюсь, дохожу в конечном счете до потребителя электроэнергии (компрессора, обогревателя). Все записываю, а затем анализирую что и как подключить, на какую фазу, что работает в одно время, а что в другое.
Если арендаторы не идут на встречу, хотят ждать когда на ТП включат автомат - тогда ограничте их по минимуму в распределительном щите. Возможно для нормальной работы хватит им по 16 А при трех фазах. На каждого арендатора своя линия с минимальным автоматом т.е.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 11:35
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены