Здравствуйте!
Форумчане,обьясните дилетанту, что входит в понятие кабеля(провода)" проложенные в трубе" в таблице длительно допустимых токов для проводов. Можно ли считать проложенным в трубе :кабель в пластиковом монтажном коробе,кабель-канале(лотке),штукатурке? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Допустимые длительные токи проводов и кабелей при различных способах монтажа лучше смотреть в ГОСТ Р 50571.5.52-2011 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки".
Сообщение отредактировал SAIGAK - 5.2.2014, 21:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.1.2014 Пользователь №: 37873 ![]() |
Здравствуйте! Форумчане,обьясните дилетанту, что входит в понятие кабеля(провода)" проложенные в трубе" в таблице длительно допустимых токов для проводов. Можно ли считать проложенным в трубе :кабель в пластиковом монтажном коробе,кабель-канале(лотке),штукатурке? Провод под штукатуркой-да,в пластиковом коробе считается что открыто. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Провод под штукатуркой-да,в пластиковом коробе считается что открыто. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 с Вами не согласен. При прокладке провода в пластиковом коробе отвод тепла затруднен по сравнению с открытой прокладкой. Поэтому и допустимые длительные токи будут отличаться. В пластиковом коробе - табл. В.52.1, способ монтажа В1, 1.5 мм2 - 17.5*1,06 = 18,55 А Открыто - табл. В.52.10, способ монтажа Е, 1.5 мм2 - 22*1,06 = 23,32 А (Так как значения допустимого длительного тока для проложенного открыто провода 1.5 мм2 не приведены в таблице, то взял данные для двужильного кабеля. В действительности провод должен иметь больший длительный ток, чем кабель.) 1.06 - поправочный коэффициент из табл. В.52.14, приводящий температуру окружающей среды в соответствие с требованиями ПУЭ. Температура окружающей среды 25°C. Прокладка в штробе в стене под штукатуркой, наверное, подходит под пункты 57-60 в табл. А.52.3. Сообщение отредактировал SAIGAK - 6.2.2014, 0:25 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.1.2014 Пользователь №: 37873 ![]() |
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 с Вами не согласен. При прокладке провода в пластиковом коробе отвод тепла затруднен по сравнению с открытой прокладкой. Поэтому и допустимые длительные токи будут отличаться. В пластиковом коробе - табл. В.52.1, способ монтажа В1, 1.5 мм2 - 17.5*1,06 = 18,55 А Открыто - табл. В.52.10, способ монтажа Е, 1.5 мм2 - 22*1,06 = 23,32 А (Так как значения допустимого длительного тока для проложенного открыто провода 1.5 мм2 не приведены в таблице, то взял данные для двужильного кабеля. В действительности провод должен иметь больший длительный ток, чем кабель.) 1.06 - поправочный коэффициент из табл. В.52.14, приводящий температуру окружающей среды в соответствие с требованиями ПУЭ. Температура окружающей среды 25°C 'SAIGAK' ,поделитесь ссылкой на таблицу.... Сообщение отредактировал вадька - 7.2.2014, 17:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Все таблицы в упомянутом ГОСТе.
Если вдруг будет сложно найти, давайте адрес - вышлю. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |