Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расчет потерь в линии

energood
сообщение 23.8.2007, 16:34
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 9268



Господа! Просветите несведущего, как расчитать процент потерь мощности в линии 0,4 кВ (величина,которую вносят в проект электроснабжения)?
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.8.2007, 17:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18563
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ма -Сумма моментов нагрузок по участкам линий в кВт*м
F - сечение в мм2
ток трехфазный переменный 0,38кВ
для меди в % дельтаU= 0,0131*Ма/F
в В дельтаU=0,0496*Ма/F
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 23.8.2007, 23:35
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Дело это сильно нудное. Если схема не сильно сложная - можно использовать метод оперативных расчетов. Ну, а если дело пахнет, например типа завода или чего-то такого - то скорей всего, открывай приказ Минпромэнерго от 04 октября 2005 г № 267 и смело бросайся в его пучины - мало не покажется.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мегавольт
сообщение 24.8.2007, 7:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8078



Цитата(energood @ 23.8.2007, 17:34) *
Господа! Просветите несведущего, как расчитать процент потерь мощности в линии 0,4 кВ (величина,которую вносят в проект электроснабжения)?
Заранее благодарен!


Если к примеру считать от этажного щитка к группе эл.плиты, то сначала нужно посчитать потери в вводном кабеле с учетом всей мощности квартиры, которая на него приходится, а потом потери в групповом кабеле с учетом только мощности эл.плиты и суммировать их.
Есть прога если надо вышлю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energood
сообщение 27.8.2007, 6:28
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 9268



Цитата(Мегавольт @ 24.8.2007, 10:33) *
Если к примеру считать от этажного щитка к группе эл.плиты, то сначала нужно посчитать потери в вводном кабеле с учетом всей мощности квартиры, которая на него приходится, а потом потери в групповом кабеле с учетом только мощности эл.плиты и суммировать их.
Есть прога если надо вышлю

Если не трудно, вышлите, пожалуйста, на energood@mail.ru! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energood
сообщение 27.8.2007, 6:37
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 9268



Цитата(Олега @ 23.8.2007, 20:12) *
Ма -Сумма моментов нагрузок по участкам линий в кВт*м
F - сечение в мм2
ток трехфазный переменный 0,38кВ
для меди в % дельтаU= 0,0131*Ма/F
в В дельтаU=0,0496*Ма/F

Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
energood
сообщение 27.8.2007, 6:40
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 23.8.2007
Пользователь №: 9268



Цитата(Victor195002 @ 24.8.2007, 2:35) *
Добрый вечер.
Дело это сильно нудное. Если схема не сильно сложная - можно использовать метод оперативных расчетов. Ну, а если дело пахнет, например типа завода или чего-то такого - то скорей всего, открывай приказ Минпромэнерго от 04 октября 2005 г № 267 и смело бросайся в его пучины - мало не покажется.

Трудности не страшны, а метод оперативных расчетов, это приведенный выше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 31.8.2007, 19:06
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.
Не совсем так. Ну, а если трудности не страшны, то загляните в Приказ Минпромэнерго от 03 февраля 2005 г № 21 "Об утверждении методики расчета нормативных(технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях". Там все коротко и точнее не скажешь. Более подробно методика расчета рассмотрена в цитируемом Вами моем посте от 24.08.07.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ToXa_*
сообщение 9.9.2007, 9:49
Сообщение #9





Гости






Цитата(Victor195002 @ 31.8.2007, 19:06) *
Добрый вечер.
Не совсем так. Ну, а если трудности не страшны, то загляните в Приказ Минпромэнерго от 03 февраля 2005 г № 21 "Об утверждении методики расчета нормативных(технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях". Там все коротко и точнее не скажешь. Более подробно методика расчета рассмотрена в цитируемом Вами моем посте от 24.08.07.
Если не сложно вышлите на Anton_Kors@mail.ru интересно почитать... icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 12.9.2007, 11:34
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Цитата(ToXa @ 9.9.2007, 10:49) *
Если не сложно вышлите на Anton_Kors@mail.ru интересно почитать... icon_wink.gif

Ну, если интересно, то почитайте. Материал выслал в указанный адрес.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 29.11.2007, 10:31
Сообщение #11


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Victor195002, есть в наличии упомянутые приказы №№21, 267 в электронном виде?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 29.11.2007, 15:14
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Есть. Куда отослать?


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 29.11.2007, 15:16
Сообщение #13


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



В личку даю координаты. Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 29.11.2007, 15:38
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Документы отправлены.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 30.11.2007, 12:53
Сообщение #15


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Вечер провёл в поисках электронной версии книги "Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях", но безуспешно. Зато под носом обнаружилась
"Инструкция по нормированию, анализу и снижению потерь электроэнергии в электрических сетях"
от 14.08.2001 г. под авторством Ю.С.Железко. Полагаю, она и послужила прообразом. Victor195002, спасибо за наводку! icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 30.11.2007, 13:53
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Все здорово. Действительно, под носом! Единственно, что все таки у ЭСО провести работы по учету потерь при транспортировке попроще- у них на достаточно высоком уровне организован учет (а именно сами точки учета определены) и возможность проведения замеров необходимых характеристик, все основные программы заточены именно под это дело. Основные сложности начинаются при оценке потерь в сетях 0,4 кВ, которые по разным оценкам достигают 40% от общего объема потерь при транспортировке и потреблении. Документ РАО об этом не дает представления. Да, кстати и ссылка на Железко Ю.С.- тоже.
Дополнительно направил в адрес структуру заключения экспертизы по потерям эл. энергии.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pentagon13
сообщение 18.12.2007, 8:29
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 47
Регистрация: 28.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8429



День добрый!
Если не сложно, то не могли бы и мне выслать оба приказа на pentagon13@list.ru
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 18.12.2007, 11:02
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.
Отослал в адрес.


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Electro_nsk
сообщение 18.12.2007, 12:36
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 5.6.2007
Из: Новониколаевск
Пользователь №: 8799



Цитата(Мегавольт @ 24.8.2007, 4:33) *
Есть прога если надо вышлю


если не трудно будте любезны
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 27.2.2013, 15:52
Сообщение #20





Гости






Добрый день. У кого нибудь есть файлик с расчетом по инструкции 326 приказа? Нужно посчитать потери электроэнергии от точки подключения в ТП до узла учета. выход из ТП кабелем медным 4х16 длина 14м, далее СИП2 3х16+1х25 длина 166м. Ру-27,5кВт, Рр-15кВт, S-17,1кВА, Iр-27,6А, cos-0.88. Есть файлики якобы из Сбытовой компании, но по ним получаются потери около 5% вызывает сомнения, хотелось бы точно посчитать по нормативу, что бы если что можно было сослаться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 2:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены