23.8.2007, 16:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 9268 |
Господа! Просветите несведущего, как расчитать процент потерь мощности в линии 0,4 кВ (величина,которую вносят в проект электроснабжения)?
Заранее благодарен! |
|
|
|
|
23.8.2007, 17:12
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Ма -Сумма моментов нагрузок по участкам линий в кВт*м
F - сечение в мм2 ток трехфазный переменный 0,38кВ для меди в % дельтаU= 0,0131*Ма/F в В дельтаU=0,0496*Ма/F |
|
|
23.8.2007, 23:35
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Дело это сильно нудное. Если схема не сильно сложная - можно использовать метод оперативных расчетов. Ну, а если дело пахнет, например типа завода или чего-то такого - то скорей всего, открывай приказ Минпромэнерго от 04 октября 2005 г № 267 и смело бросайся в его пучины - мало не покажется. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
24.8.2007, 7:33
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 8078 |
Господа! Просветите несведущего, как расчитать процент потерь мощности в линии 0,4 кВ (величина,которую вносят в проект электроснабжения)? Заранее благодарен! Если к примеру считать от этажного щитка к группе эл.плиты, то сначала нужно посчитать потери в вводном кабеле с учетом всей мощности квартиры, которая на него приходится, а потом потери в групповом кабеле с учетом только мощности эл.плиты и суммировать их. Есть прога если надо вышлю |
|
|
|
|
27.8.2007, 6:28
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 9268 |
Если к примеру считать от этажного щитка к группе эл.плиты, то сначала нужно посчитать потери в вводном кабеле с учетом всей мощности квартиры, которая на него приходится, а потом потери в групповом кабеле с учетом только мощности эл.плиты и суммировать их. Есть прога если надо вышлю Если не трудно, вышлите, пожалуйста, на energood@mail.ru! Спасибо! |
|
|
27.8.2007, 6:37
Сообщение
#6
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 9268 |
|
|
|
27.8.2007, 6:40
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 23.8.2007 Пользователь №: 9268 |
Добрый вечер. Дело это сильно нудное. Если схема не сильно сложная - можно использовать метод оперативных расчетов. Ну, а если дело пахнет, например типа завода или чего-то такого - то скорей всего, открывай приказ Минпромэнерго от 04 октября 2005 г № 267 и смело бросайся в его пучины - мало не покажется. Трудности не страшны, а метод оперативных расчетов, это приведенный выше? |
|
|
|
|
31.8.2007, 19:06
Сообщение
#8
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Не совсем так. Ну, а если трудности не страшны, то загляните в Приказ Минпромэнерго от 03 февраля 2005 г № 21 "Об утверждении методики расчета нормативных(технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях". Там все коротко и точнее не скажешь. Более подробно методика расчета рассмотрена в цитируемом Вами моем посте от 24.08.07. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
| Гость_ToXa_* |
9.9.2007, 9:49
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Добрый вечер. Если не сложно вышлите на Anton_Kors@mail.ru интересно почитать... Не совсем так. Ну, а если трудности не страшны, то загляните в Приказ Минпромэнерго от 03 февраля 2005 г № 21 "Об утверждении методики расчета нормативных(технологических) потерь электроэнергии в электрических сетях". Там все коротко и точнее не скажешь. Более подробно методика расчета рассмотрена в цитируемом Вами моем посте от 24.08.07. |
|
|
12.9.2007, 11:34
Сообщение
#10
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Если не сложно вышлите на Anton_Kors@mail.ru интересно почитать... Ну, если интересно, то почитайте. Материал выслал в указанный адрес. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
|
29.11.2007, 10:31
Сообщение
#11
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Victor195002, есть в наличии упомянутые приказы №№21, 267 в электронном виде?
|
|
|
29.11.2007, 15:14
Сообщение
#12
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Есть. Куда отослать? -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
29.11.2007, 15:16
Сообщение
#13
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
В личку даю координаты. Благодарю.
|
|
|
29.11.2007, 15:38
Сообщение
#14
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Документы отправлены. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
30.11.2007, 12:53
Сообщение
#15
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Вечер провёл в поисках электронной версии книги "Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях", но безуспешно. Зато под носом обнаружилась
"Инструкция по нормированию, анализу и снижению потерь электроэнергии в электрических сетях" от 14.08.2001 г. под авторством Ю.С.Железко. Полагаю, она и послужила прообразом. Victor195002, спасибо за наводку! |
|
|
30.11.2007, 13:53
Сообщение
#16
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Все здорово. Действительно, под носом! Единственно, что все таки у ЭСО провести работы по учету потерь при транспортировке попроще- у них на достаточно высоком уровне организован учет (а именно сами точки учета определены) и возможность проведения замеров необходимых характеристик, все основные программы заточены именно под это дело. Основные сложности начинаются при оценке потерь в сетях 0,4 кВ, которые по разным оценкам достигают 40% от общего объема потерь при транспортировке и потреблении. Документ РАО об этом не дает представления. Да, кстати и ссылка на Железко Ю.С.- тоже. Дополнительно направил в адрес структуру заключения экспертизы по потерям эл. энергии. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
18.12.2007, 8:29
Сообщение
#17
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 8429 |
День добрый!
Если не сложно, то не могли бы и мне выслать оба приказа на pentagon13@list.ru Заранее благодарен. |
|
|
18.12.2007, 11:02
Сообщение
#18
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
Отослал в адрес. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
18.12.2007, 12:36
Сообщение
#19
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 5.6.2007 Из: Новониколаевск Пользователь №: 8799 |
|
|
|
| Гость_Гость_* |
27.2.2013, 15:52
Сообщение
#20
|
|
Гости |
Добрый день. У кого нибудь есть файлик с расчетом по инструкции 326 приказа? Нужно посчитать потери электроэнергии от точки подключения в ТП до узла учета. выход из ТП кабелем медным 4х16 длина 14м, далее СИП2 3х16+1х25 длина 166м. Ру-27,5кВт, Рр-15кВт, S-17,1кВА, Iр-27,6А, cos-0.88. Есть файлики якобы из Сбытовой компании, но по ним получаются потери около 5% вызывает сомнения, хотелось бы точно посчитать по нормативу, что бы если что можно было сослаться.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|