Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 5.2.2014, 18:56
Сообщение #1





Гости






Можно-ли подключить 2 абсолютно одинаковых однофазных трансформатора подключит в паралель (выход) если один запитан с фазы R а второй с фазы S. Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.2.2014, 19:06
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11145
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Нет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 5.2.2014, 19:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
....если один запитан с фазы R а второй с фазы S.
Переведите!....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 5.2.2014, 19:10
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Можно!


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 5.2.2014, 19:14
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Амур50 @ 5.2.2014, 20:10) *
Можно!
а сдвиг по фазе забываем?


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.2.2014, 19:21
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11145
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Rezo @ 5.2.2014, 18:06) *
Переведите!....

У нас - АВС, в европах - RST или UVW


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 5.2.2014, 19:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



нет


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 5.2.2014, 19:53
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Я говорю да, потому, что тр-ры запитаны от разных фаз . Если графически изобразить работу этой "сцепки", то видно, что когда на фазе А будет 0 напряжения, то на фазе В будет максимум , за счет этого общая мощность удваивается... Не пробовал сам никогда подобный эксперимент... А кто пробовал?


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.2.2014, 19:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. Да, но ненадолго
2. Да, если убрать см.пост 5

Цитата(Амур50 @ 5.2.2014, 20:53) *
за счет этого общая мощность удваивается...

За счёт чего "этого" и причём здесь мощность?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 5.2.2014, 20:00
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



Можно вспомнить и про параллельное соединение тр -ров. Разница только в том, что нет одной фазы, ну и что! Потеряется треть мощности , остальное работает!

Цитата(с2н5он @ 5.2.2014, 19:56) *
1. Да, но ненадолго
2. Да, если убрать см.пост 5


За счёт чего "этого" и причём здесь мощность? Параллельная работа тр-ров в этом режиме должна увеличить отдаваемую мощность



И что-же это за режим получается? КЗ или около КЗ? Почему можно ненадолго?


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.2.2014, 20:03
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Перемкните (мысленно естессно) две фазы - что будет?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 5.2.2014, 20:10
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Только, если используется выпрямление. Выходы обмоток развязать диодами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.2.2014, 20:19
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11145
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(с2н5он @ 5.2.2014, 18:56) *
1. Да, но ненадолго

До момента сгорания предохранителя или обмотки. КЗ в чистом виде.


А можно включить первички последовательно между фазами, а вторички - параллельно. Но выходное напряжение будет на 15% ниже.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 5.2.2014, 20:24
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



C выпрямителем понятно, приходилось это делать для повышения выходного напряжения соединял последовательно два выпрямителя, возможно и в параллель для умощнения... Но это однофазная сеть... Возможно я не прав, но ваши доводы меня не убедили... Возможно есть нюансы в фазировании обмоток. Завтра попробую на работе этот эксперимент. А вопрос очень интересный! Значит должно быть КЗ? Еще есть предположения? Пора бай -бай! Всем пока-пока!


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 5.2.2014, 20:47
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Можно вот так например. Можно Ларионова.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амур50
сообщение 5.2.2014, 20:51
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 8.10.2008
Из: МО
Пользователь №: 12294



По видимому нельзя... Не хватает третьего тр-ра, чтобы образовать соединение по вторичке треугольником...


--------------------
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 6.2.2014, 1:36
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Амур50 @ 5.2.2014, 20:51) *
По видимому нельзя... Не хватает третьего тр-ра, чтобы образовать соединение по вторичке треугольником...

Нельзя, если речь идет о паралельном включении вторичных обмоток. Речь вроде о паралельном включении, причем здесь треугольник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 6.2.2014, 7:16
Сообщение #18


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11145
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Короче, сажаем первички между фазой и нулем, вторички - в параллель, соединяя одноимённые выводы.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 6.2.2014, 7:49
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Однозначно нельзя, будет или двухфазное кз, или два однофазных, в зависимости от соединения обмоток
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.2.2014, 9:28
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Работать будет первичка начало катушек фаза, концы катушек ноли, вторичка -если нужен удвоенный ток при том-же напряжение в параллель, если нужно удвоенное напряжение при том-же токе последовательно конец начало-про выпрямитель автор ничего не говорил.


--------------------
Вернуться в начало страницы