Схема нулевого проводника в ВРУ при выполнении техприсоединения

ORGANIZM®
сообщение 4.2.2014, 12:29
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Доброго дня. Такой вопрос.... Сегодня был в СО и мне было сказано, что моя организация, при выполнении ТУ по договору техприсоединения не верно собирает схему. Я объяснил, что по ПУЭ, при системе TN-C-S у потребителя на вводном устройстве однократно объединяются проводники N и PE перемычкой, а далее они идут отдельными линиями по пятипроводному кабелю. Ну и СО предложили изменить схему, сделать ее, как на картинке...Специалисты СО стали наперебой убеждать меня, что типа.....но ведь ноль с землей и так соединены, получается, только ДО ПРИБОРА учета....Верно, соединены. Но, во-первых через хлипкий поводок заземления (2,5 мм.кв.), во-вторых через прибор учета, то есть КОСВЕННО, а надо б напрямую шунтировать. Покритикуйте, что ли? Вдруг я не прав?

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.2.2014, 12:29
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.2.2014, 12:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ерунда на картинке


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.2.2014, 12:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Сделай по их чертежу чтобы не было п-жу , а потом смело пользуй э\э взяв раб ноль с шины РЕ.(РЕН) да и по их схеме ноль включен не верно стоять будет у счетчика..

Сообщение отредактировал ez81 - 4.2.2014, 12:51


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.2.2014, 12:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата
Ну и СО предложили изменить схему, сделать ее, как на картинке...
Правильно говорят - разделение должно быть выполнено на вводе до прибора учёта! Только вход-выход рабочего ноля местами поменять.
Дальше нигде и ничто больше соединяться не должно.
Цитата
Я объяснил, что по ПУЭ, при системе TN-C-S у потребителя на вводном устройстве однократно объединяются проводники N и PE перемычкой, а далее они идут отдельными линиями по пятипроводному кабелю.
НЕ объединяются, а разъединяются!

Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2014, 12:56


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.2.2014, 13:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Разделить N и РЕ до счетчика. Только совсем не так как на схеме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 4.2.2014, 13:42
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Rezo @ 4.2.2014, 13:53) *
Правильно говорят - разделение должно быть выполнено на вводе до прибора учёта!
Дальше нигде и ничто больше соединяться не должно.
Коллега, так ээээ....СО подает Потребителю TN-C.....верно? А электроустановки жилых зданий должны иметь TN-C-S...Так? Значит пункт намба ван: Соединяться должны ОТХОДЯЩИЕ В ДОМ ПРОВОДА земли и нуля. Всё верно я сказал, весь вопрос в том, что одно и то же действо можно назвать и объединением и разъединением. До реконструкции сетевой организацией своих линий, ноль будет соединен с заземляющим проводником во ВРУ. Но соединение должно быть не соплей (поводком заземления), а перемычкой, сечением не менее сечения нулевого провода и, все-таки установленной на шинах, а не на прокалывающем зажиме. Я не возражаю по поводу заземления линии соплей до прибора учета. Я возражаю против отсутствия ПРАВИЛЬНОЙ перемычки между нулевой шиной и шиной заземления.

Цитата(Rezo @ 4.2.2014, 13:53) *
Только вход-выход рабочего ноля местами поменять.
Вопрос Знатокам. Если поменять местами провода, посаженные на одну общую шину, которой как раз является нулевая шина прибора учета.....то что будет? Ну, то есть, если в одной пластине просверлено два отверстия. так какая разница, В КАКОЕ ИЗ НИХ ПРИСОЕДИНЕН ПРИХОДЯЩИЙ НОЛЬ? Разумеется, вопрос к технически грамотным людям, не имеющим болезненной педантичности.



Цитата(Работник @ 4.2.2014, 14:00) *
Разделить N и РЕ до счетчика. Только совсем не так как на схеме.

Согласен. Тогда как? В случае, который на моей мазне нарисован, получается надо земляную шину пломбировать.

Все ушли гуглить, что ли?

ink_elec, Олега........ну где вы, ёлы? Вот же я вам сОздал поле битвы.....а вы вечно где-то не там.... Давайте ссылки на НПА.....

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.2.2014, 13:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.2.2014, 14:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ORGANIZM®)
Разумеется, вопрос к технически грамотным людям, не имеющим болезненной педантичности.
В таком случае это можно отнести ко многим из нас, а не к кому-то одному!
Цитата(Работник)
Разделить N и РЕ до счетчика. Только совсем не так как на схеме.
Совершенно верно!
Цитата(ORGANIZM®)
Тогда как?
Ну уж только не прокалыванием, а без разрыва проводника хотя бы вот так, как показано здесь!

Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2014, 14:26


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.2.2014, 14:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Согласен. Тогда как? В случае, который на моей мазне нарисован, получается надо земляную шину пломбировать.

РЕN питающей линии на РЕ-шину. С нее провод на N-клемму счетчика, со прибора учета на N-шину. Между N и РЕ шинами перемычку (по проводимости проводники должны быть равны вводному РЕN). Провод от РЕ-шины к прибору учета на мой взгляд не обязателен.
При однофазном вводе аналогично, только отсутствует проводник между шинами РЕ и N.
Опломбирование РЕ-шины обеспечиваем по требованию инспектора СО. Как правило не обеспечиваем, т.к. нужно сохранить возможность обслуживания. Да и особенно не требуют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.2.2014, 14:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Организм если Вы говорите о 3х фазном счетчике то по барабану клемма ноля, если однофазный как нарисовано у Вас то не по барабану. Насчет разделения в ВРУ приходящий ноль присоединяется на шину РЕ туда-же контур повторного заземления затем перемычка на шину Н, разделили отходящие кабели если 5 проводные если 4х то так и будет система ТН-С, а потом на вводе в квартиру разделили до узла учета на Н и РЕ и далее 3х проводка.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 4.2.2014, 15:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(ez81 @ 4.2.2014, 15:32) *
Организм если Вы говорите о 3х фазном счетчике то по барабану клемма ноля, если однофазный как нарисовано у Вас то не по барабану.

Вглядитесь внимательнее в чертеж, коллега. Я ж старался, а вы вон чо......Где ж у меня однофазный прибор нарисован, когда я старательно, капая от творческого возбуждения слюной , выводил три наклонные, параллельные друг другу полосочки....на приходящем кабеле....в нашем случае означающие не крайнюю стадию нежданной беременности, а именно три фазных проводникаicon_wink.gif))))) Или вы бы хотели, чтоб и на приборе учета я нарисовал такие же полоски? Могу сделать, но это уже заказ, противоречащий высокому чувству свободы художника, поэтому будет стоить дороже....icon_wink.gif)))))

Цитата(Работник @ 4.2.2014, 15:24) *
Между N и РЕ шинами перемычку (по проводимости проводники должны быть равны вводному РЕN).

Благодарю за развернутый ответ. Именно против перемычки категорически возражает СО. Ну пойду завтра доказывать, канешна.

Цитата(Rezo @ 4.2.2014, 15:24) *
Ну уж только не прокалыванием, а без разрыва проводника хотя бы вот так, как показано
Когда я говорил о прокалывающем зажиме, я имел в виду вот такое, штатное для СИП, устройство. Никто и не мыслил снимать с нулевого провода на РЕ методом прокалывания кабеля гвоздемicon_wink.gif)))))))

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.2.2014, 15:21
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.2.2014, 15:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



ORGANIZM®, Вы личность творческая. Я бы сказал Вы гуманитарий больше и я тоже Вашу схему читал "между строк" т.к. если внимательно на нее смотреть, можно ничего не понять. Почти каждый элемент указан не верно. Но Вы тот, кого понимают без слов. Возможно обладаете телекинезом и свои мысли внесли напрямую в мою голову, без визуальной стадии.
Цитата
Именно против перемычки категорически возражает СО

Можно скоммутировать без нее. По описаной мною схеме. Но тогда N-клемма прибора учета будет под током. С точки зрения надежности это не всем нравиться в трехфазном исполнении.
Цитата
Когда я говорил о прокалывающем зажиме, я имел в виду вот такое, штатное для СИП, устройство. Никто и не мыслил снимать с нулевого провода на РЕ методом прокалывания кабеля гвоздемicon_wink.gif)))))))

Rezo имеет ввиду РЕN подключенный к шине РЕ без разрыва. Т.е. зачистили изоляцию на участке провода, под болт на шине и далее проводник продолжает свой путь к прибору учета.

Ответвительный зажим - это лишний контакт между РЕN проводником и РЕ шиной. Не встречал его применения в нашем случае. Ни в проектных , ни в монтажных решениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 4.2.2014, 15:48
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Работник @ 4.2.2014, 16:33) *
Ответвительный зажим - это лишний контакт между РЕN проводником и РЕ шиной. Не встречал его применения в нашем случае. Ни в проектных , ни в монтажных решениях.
Так он устроен внутри, под изоляцией точно так же, как на той картинке, что запостил Rezo. Без разрыва провод нулевой пошел в прибор и параллельно, методом обжима провода снялось на РЕ-шину.....Вы, что ли не видели таких "прокалывающих"???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 4.2.2014, 16:04
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Да, конечно по картинкам работаю. Из меня телепат хуже и канал обратной связи не устойчив.
Знаю как устроен сжим. Но у нас 2 условия:
1. РЕN-проводник подключается к РЕ-шине без промежуточных элементов (ответвительный сжим , провод).
2. Кроме этого Rezo настаивает чтобы ноль питающей линии дошел целым до клеммы счетчика. Это с точки зрения учета ЭЭ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.2.2014, 16:30
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(ORGANIZM®)
Никто и не мыслил снимать с нулевого провода на РЕ методом прокалывания кабеля гвоздем
Может всё же будем обходиться без подобного рода догадок и выводов?
Иначе не солидно как-то..... коллега! А то вот о гвоздях вспомнили "ни к селу ни к городу", а вот о читабельности собственной картинки как-то не позаботились. Отсюда и некоторые вопросы и мнения, которых не было бы при нормальной прорисовке.... И напрасно так ответили "ez81", поскольку в его сообщении оговорено абсолютно всё!
Цитата
я старательно выводил три наклонные, параллельные друг другу полосочки....на приходящем кабеле....
Но АВ не указан никакой. Разве не бывает, что из 3-х подходящих фаз подключение происходит по одной (на схеме может быть указан только один потребитель из нескольких)?
Давайте всё же обходиться без лишних словестных "наворотов".
Цитата(ORGANIZM®)
Так он устроен внутри, под изоляцией точно так же, как на той картинке, что запостил Rezo... Именно против перемычки категорически возражает СО
Тогда в чём вопрос в принципе? СО требует выполнения ПУЭ п.1.7.135, поэтому подчиняетесь и делаете разделение на вводе до прибора, где PEN прямиком идёт на PE-шину, а ответвлённый ноль (в Вашем случае через зажим) на прибор учёта подобным образом!

Цитата(Работник)
РЕN-проводник подключается к РЕ-шине без промежуточных элементов (ответвительный сжим , провод).
Главное и ключевое!

Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2014, 16:55


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 5.2.2014, 6:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Rezo @ 4.2.2014, 17:30) *
1. И напрасно так ответили "ez81", поскольку в его сообщении оговорено абсолютно всё!
2. Тогда в чём вопрос в принципе? СО требует выполнения ПУЭ п.1.7.135, поэтому подчиняетесь и делаете разделение на вводе до прибора, где PEN прямиком идёт на PE-шину, а ответвлённый ноль (в Вашем случае через зажим) на прибор учёта
1. Как я ответил "ez81" ? Дружески, с улыбкой. Мне пояснить суровому техническому разуму, что означают смайлы в сообщении? Или я случайно попал не на форум, а на диссертационный совет? Вы чего, Rezo?
2. Ну данудануда. СО требует выполнения ПУЭ п.1.7.135, только видит себе это иначе, а именно: PEN заходит в прибор учета только напрямую, а до прибора учета делается ответвление на шину PE. Вы видите разницу между мнением СО и вашим, совпадающим с ПУЭ?
В общем, пойду к главному инженеру сегодня и к начальнику транспорта ЭЭ......попытаюсь еще раз доказать...... Благодарю за картинку. Я видел ее в анналах гугла вчера....но отмел, т.к. нулевая шина приходмт мразу на шину.....а этого СО не допустит. Надо как-то так придумывать, чтобы и СО было хорошо и ПУЭ не противоречило. Ясно, что СО хочет исключить возможность хищения.....и никто ж не возражает, в конце концов....только, если уж берешься придумывать свои Правила, подводи их под действующие стандарты. За пять лет последних, пять раз поменяли мнение о том, как именно должен быть подключен ноль в щите. Довели свое мнение нам, мы стали делать так, чтобы и овцы сыты и Потребителю созги не выносили, отказываясь подписывать акт осмотра...... Сейчас опять "вы неправильно делаете";)))))))))))) Мы делаем так, как вы сами просили пол-года назад, до приема на работу нового начальника транспорта ЭЭicon_wink.gif)))))))))

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 5.2.2014, 6:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.2.2014, 8:36
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Организм, поясню свой взгляд на Ваш шедевр заляпанный слюной где на линии четвертая палка? Сил не хватило или разума icon_biggrin.gif Для трехфазного не обязательно заводить РЕН в счетчик напрямую с приходящего кабеля. Как передатчики э\э (ЭСО) заведут РЕН при трансформаторном учете?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.2.2014, 11:37
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ez81 @ 5.2.2014, 9:36) *
где на линии четвертая палка?

На данном шедевре она не нужна, ибо четвёртый провод оторвался от коллектива раньше icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 5.2.2014, 11:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(с2н5он @ 5.2.2014, 12:37) *
На данном шедевре она не нужна, ибо четвёртый провод оторвался от коллектива раньше icon_wink.gif
Если я верно понял, тут все Дробатенки собрались, да? Хрена ржете, ёлы, если человеку Бог не дал талантов чертилы? А три полоски нарисовал, надеясь на интуицию. Ну, раз три, значит фазные, ёлы, а четвертая ж вбок поперла с буквой N, значит нейтраль. Фигли вырисовывать там, если примитивное пояснение просто делал..... ну и, чтоб словесное описание поддержать красивой, сочной графикой. Теперь, одному цвет не нравится, другому размер, третьему - художник. Третий - это Rezo. Пусть Бог его простит, а я пока записал, чтоб не забыть. Я б вообще не брался рисовать, так вы б тогда......"Схему приложи, хрена ты тут нам засираешь (от слова "сирый", разумеется) форум всякими рассказами"......По поводу трехфазного прибора непрямого включения вопрос вообще не стоял. Иначе бы я тогда как-то на холсте это отобразил. Ну, там какими-нить красивыми завитушками. В общем, с моей точки зрения, нарисовал я красиво, а вам просто придраться не к чему, т.к. у самих таланта к рисованию совсем нетicon_wink.gif)))))))


Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 5.2.2014, 12:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.2.2014, 12:27
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17875
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ORGANIZM® @ 4.2.2014, 14:42) *
ink_elec, Олега........ну где вы..

Частенько во время терок появляется некое живое существо (биологическая система) и говорит типа "жизню за-зря прожигаете" .. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 5.2.2014, 12:35
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Олега @ 5.2.2014, 13:27) *
Частенько во время терок появляется некое живое существо (биологическая система) и говорит типа "жизню за-зря прожигаете" .. icon_smile.gif
Я только имел в виду, что как п*деть о какой-то х*не, размером в 2-3 Ома, или о том, правильно ли стоит в ПУЭ запятая перед словом "бля", так вы блин, глотки рвете. А как серьезный заказ от серьезного заказчика (от меня, то есть) на интеллект поступает, так вы где угодно, только не здесь. Вот, сказано, есть интеллект - нет коммерческого нюха.....есть склонность к рисованию схем - нет еще чего-нить и т.д..... Биологическая система оне, видите лиicon_wink.gif)))))) Тока б жрать, спать да друг другу в споре мурло начистить, да так, чтоб все виделиicon_wink.gif)))))))
Вернуться в начало страницы