Подскажите пожалуйста разницу между межвитковыми замыканиями обмоток трансформатора 35/6 кВ по высокой и низкой стороне, относительно итогового выходного напряжения по стороне НН? Какое напряжение будет при межвитковом замыкании в в 1 фазе обмотки ВН? и тоже самое для обмотки НН? ![]() -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
вы хотите проанализировать работу трансформатора с межвитковым замыканием?
выявить закономерности? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Основное, что я хотел бы выяснить это то, как эти замыкания каждое в отдельном случае скажутся на величине выходного напряжения с трансформатора?
![]() -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Ну если во вторичке межвитковое, то напряжение однозначно упадет, а с первичкой ситуация спорная. Вроде бы к-во витков уменьшиться, значит на выходе должно напряжение вырасти, но так как есть к.з. витки, то растет нагрузка на линию и на трансформатор. Думаю, что сильно зависит от сопротивления линии.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
напряжение упадет в любом случае. А вот насколько, зависит от условий межвиткового замыкания.
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Замерьте омическое сопротивление. У исправного трансформатора. разница не должна превышать 1 %
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Замерьте омическое сопротивление. У исправного трансформатора. разница не должна превышать 1 % Вроде 2%? В трансе ТМ100/10 в первичной обмотке 1300 витков, во вторичной - полсотни. Не волнуйтесь, давно бы уже отгорело. Ток ХХ здорово вырастает, ток намагничивания. Масло темнеет. Чаще всего напряжение перекашивает из-за плохого контакта на ПБВ. Сообщение отредактировал Roman D - 2.2.2014, 14:16 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
При витковом транс умрет быстро, при слабом контакте ПБВ выгорит ПБВ.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Ребята спасибо за отклики, но меня не интересует как "быстро" умрет тот или иной транс, мне интересно как изменится выходное напряжение по величине относительно нормального режима.
По низкой стороне вроде бы понятно , что напряжение упадет на той фазе, где будет межвитковое замыкание. А вот по высокой, вроде как бы должно вырасти на той фазе где замыкание,интересно а на величине напряжения других фаз это скажется?? ![]() -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Оно не успеет измениться так как при таких повреждениях все происходит почти мгновенно.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Это как так не успевает измениться?! При двух, трех фазных КЗ, с почти мнгновенно отработавшей защитой напряжение успевает просесть , а межвитковое замыкание процесс то гораздо более длительный!
-------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Это как так не успевает измениться?! При двух, трех фазных КЗ, с почти мнгновенно отработавшей защитой напряжение успевает просесть , а межвитковое замыкание процесс то гораздо более длительный! Да выгорит место замыкания витков в любом случае и ждать не долго при хорошей нагрузке, за исключением если замкнуты витки рядом расположенные и между ними небольшое напряжение. Выходное напряжение угадать сложно, если замкнута первичка то насколько измениться коэффициент трансформации неизвестно, в какой части обмотки произошло витковое кз. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Блин, прямого ответа на главный интересующий меня вопрос так и не получил.Все в своих ответах уходят куда то в дебри епт!Ну хоть кто нибудь прямо ответит ?
![]() -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
ДПМ, а Вы знаете в какой части первичной обмотки произошло КЗ витков, насколько изменился коэффициент трансформации? Не знаете? Вот поэтому и нет Вам четкого ответа. На пальцах ток обмотки у которой кз возрастет напряжение на вторичной обмотки короткозамкнутой фазы возрастет на остальных фазах значительных изменений не произойдет.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
Мне не нужны точные цифры по величине напряжения, я не рассматриваю какой то частный случай.
![]() Ну раз для конкретного ответа нужны более подробные вводные данные гуд, Дано: тр-р 35/6 кВ 10МВА произошло межвитковое замыкание (двух соседних витков) фазы А по стороне ВН. Определить: В сторону увеличения или уменьшения отклонится напряжение по стороне НН каждой из фаз А,В,С от нормального значения 6 кВ? ![]() -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В сторону увеличения по низкой стороне на поврежденной фазе. Вопрос Вам для чего у транса ПБВ и РПН ? вот Вам и ответ уменьшая или увеличивая количество витков первичной обмотки мы регулируем напряжение вторичной обмотки минимальное напряжение на выходе будет при положение ПБВ +5% -максимальное -5%.Так и там меньше витков за счет кз соседних витков одной фазы на этой фазе возрастет .На соседних останется почти без изменений (зависит от коротыша).
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 8.7.2013 Из: Биробиджан Пользователь №: 34216 ![]() |
То,что возрастет напряжение на фазе А это как бы априори(с принципом работы ПБВ и РПН знаком
![]() Спасибо за помощь. Сообщение отредактировал dpm - 6.2.2014, 8:23 -------------------- Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |