Разница между витковыми замыканиями по высокой и низкой стороне? , межвитковые замыкания по высокой и низкой стороне тр-ра 35/6кВ?

dpm
сообщение 29.1.2014, 13:43
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста разницу между межвитковыми замыканиями обмоток трансформатора 35/6 кВ по высокой и низкой стороне, относительно итогового выходного напряжения по стороне НН?
Какое напряжение будет при межвитковом замыкании в в 1 фазе обмотки ВН? и тоже самое для обмотки НН? icon_confused.gif:


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 29.1.2014, 17:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



вы хотите проанализировать работу трансформатора с межвитковым замыканием?
выявить закономерности?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 30.1.2014, 8:16
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Основное, что я хотел бы выяснить это то, как эти замыкания каждое в отдельном случае скажутся на величине выходного напряжения с трансформатора? pain23.gif


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 30.1.2014, 9:23
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Ну если во вторичке межвитковое, то напряжение однозначно упадет, а с первичкой ситуация спорная. Вроде бы к-во витков уменьшиться, значит на выходе должно напряжение вырасти, но так как есть к.з. витки, то растет нагрузка на линию и на трансформатор. Думаю, что сильно зависит от сопротивления линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 31.1.2014, 19:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



напряжение упадет в любом случае. А вот насколько, зависит от условий межвиткового замыкания.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 1.2.2014, 21:33
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1860
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Замерьте омическое сопротивление. У исправного трансформатора. разница не должна превышать 1 %


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 2.2.2014, 14:10
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(сергей_абрамов @ 1.2.2014, 20:33) *
Замерьте омическое сопротивление. У исправного трансформатора. разница не должна превышать 1 %

Вроде 2%?

В трансе ТМ100/10 в первичной обмотке 1300 витков, во вторичной - полсотни.
Не волнуйтесь, давно бы уже отгорело. Ток ХХ здорово вырастает, ток намагничивания. Масло темнеет.

Чаще всего напряжение перекашивает из-за плохого контакта на ПБВ.



Сообщение отредактировал Roman D - 2.2.2014, 14:16


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.2.2014, 17:38
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



При витковом транс умрет быстро, при слабом контакте ПБВ выгорит ПБВ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 3.2.2014, 7:16
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Ребята спасибо за отклики, но меня не интересует как "быстро" умрет тот или иной транс, мне интересно как изменится выходное напряжение по величине относительно нормального режима.
По низкой стороне вроде бы понятно , что напряжение упадет на той фазе, где будет межвитковое замыкание. А вот по высокой, вроде как бы должно вырасти на той фазе где замыкание,интересно а на величине напряжения других фаз это скажется??
smoke.gif


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 3.2.2014, 8:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Оно не успеет измениться так как при таких повреждениях все происходит почти мгновенно.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 4.2.2014, 15:02
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Это как так не успевает измениться?! При двух, трех фазных КЗ, с почти мнгновенно отработавшей защитой напряжение успевает просесть , а межвитковое замыкание процесс то гораздо более длительный!


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 4.2.2014, 22:03
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(dpm @ 4.2.2014, 15:02) *
Это как так не успевает измениться?! При двух, трех фазных КЗ, с почти мнгновенно отработавшей защитой напряжение успевает просесть , а межвитковое замыкание процесс то гораздо более длительный!

Да выгорит место замыкания витков в любом случае и ждать не долго при хорошей нагрузке, за исключением если замкнуты витки рядом расположенные и между ними небольшое напряжение. Выходное напряжение угадать сложно, если замкнута первичка то насколько измениться коэффициент трансформации неизвестно, в какой части обмотки произошло витковое кз.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 5.2.2014, 7:09
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Блин, прямого ответа на главный интересующий меня вопрос так и не получил.Все в своих ответах уходят куда то в дебри епт!Ну хоть кто нибудь прямо ответит ? ispug.gif


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.2.2014, 8:05
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



ДПМ, а Вы знаете в какой части первичной обмотки произошло КЗ витков, насколько изменился коэффициент трансформации? Не знаете? Вот поэтому и нет Вам четкого ответа. На пальцах ток обмотки у которой кз возрастет напряжение на вторичной обмотки короткозамкнутой фазы возрастет на остальных фазах значительных изменений не произойдет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 5.2.2014, 14:58
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Мне не нужны точные цифры по величине напряжения, я не рассматриваю какой то частный случай. icon_wink.gif
Ну раз для конкретного ответа нужны более подробные вводные данные гуд, Дано: тр-р 35/6 кВ 10МВА
произошло межвитковое замыкание (двух соседних витков) фазы А по стороне ВН. Определить: В сторону увеличения или уменьшения отклонится напряжение по стороне НН каждой из фаз А,В,С от нормального значения 6 кВ? smoke.gif


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.2.2014, 16:46
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В сторону увеличения по низкой стороне на поврежденной фазе. Вопрос Вам для чего у транса ПБВ и РПН ? вот Вам и ответ уменьшая или увеличивая количество витков первичной обмотки мы регулируем напряжение вторичной обмотки минимальное напряжение на выходе будет при положение ПБВ +5% -максимальное -5%.Так и там меньше витков за счет кз соседних витков одной фазы на этой фазе возрастет .На соседних останется почти без изменений (зависит от коротыша).


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 6.2.2014, 8:23
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



То,что возрастет напряжение на фазе А это как бы априори(с принципом работы ПБВ и РПН знаком icon_cool.gif ). Меня в основном волновало то, как это отразиться на напряжении на соседних фазах.
Спасибо за помощь.

Сообщение отредактировал dpm - 6.2.2014, 8:23


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 21:41
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены