Здравствуйте. провожу проводку в ванну и хочу сделать заземление. Дом старый, проводка только фаза и ноль. читал здесь на форуме про зануление. и не могу разобраться. чтобы сделать зануление,мне надо будет с шины брать отдельный ноль? и это безопасно?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Делайте проводку трехпроводной, но жилу РЕ (заземление) нигде не подключайте. Ждите реконструкции ваших стояков и всё. А то наделать можно еще хуже чем было.
Единственное что вы можете сделать для повышения електробезопасности это ставить УЗО. Сообщение отредактировал Shturman1 - 4.2.2014, 13:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2014 Пользователь №: 37752 ![]() |
ну я думаю что реконструкции уже никакой не будет. а как тогда быть? лучше же что бы ванна была заземлена(занулена)....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата лучше же что бы ванна была заземлена Лучше, но в вашем случае это сделать нормально ИМХО не получиться |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2014 Пользователь №: 37752 ![]() |
Спасибо!
А почему зануление лучше не делать? Автомат на ноль желательно делать или можно и с шины? а вообще,если коснуться нуля ударит током? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Спасибо! А почему зануление лучше не делать? Автомат на ноль желательно делать или можно и с шины? а вообще,если коснуться нуля ударит током? В цепи ноля автомат неззя ставить, сделаете зануление ванны, а ноль у вас на вводе в здание условно отгорит и будет на ванне потенциал с угрозой для жизни. При касание нулевого провода током не стучит ![]() Сообщение отредактировал ez81 - 4.2.2014, 14:45 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 22.1.2014 Пользователь №: 37752 ![]() |
спасибо за помощь!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Спасибо! А почему зануление лучше не делать? Автомат на ноль желательно делать или можно и с шины? а вообще,если коснуться нуля ударит током? По поводу зануления: 1. Провод в стояке, скорее всего, 6-10 кв.мм. алюминий, да еще времен киевской руси? Тогда при пробое фазы на корпус, если корпус соединен с нейтралью/нулем (занулен), то провод может тупо отгореть прежде, чем сработает автомат (автомат наверняка на 63 ампера, знакомый электрик поставил, чтобы не выбивало при включении восьми чайников, стиралки и пяти сабов ![]() 2. Пьяный электрик попутает фазу с нейтралью на вводе в квартиру. На корпусе появится фаза и подло убьет. 3. Отгорит ноль. На корпус прилетит не менее смертельная фаза Отдельный автомат в цепи ноля ставить НЕЛЬЗЯ. Допускается (а в некоторых случаях и предписывается) рвать нейтраль только вместе с фазой (фазами). Для чего используются двух- или четырехполюсные АВ. Не соединенные проволочкой два (четыре) АВ, а именно двух- или четырехполюсные АВ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 3:44 |
|
![]() |