Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключение ТЭНов в звезду

maxonicus
сообщение 3.2.2014, 18:49
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



господа форумчане разрешите такой вопрос. Как изменятся фазные и линейные напряжения при подключении трех групп ТЭНов в звезду с нулем и без нуля (ну типа как обычный электродвигатель) ? И еще что будет если одну фазу вобще откинуть то есть оставить две группы ТЭНов на двух фазах и также с нулем и без нуля? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.2.2014, 19:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



никак. Если сопротивления тенов одинаковы, то нулевой провод не влияет на распределение напряжения на ТЕНах.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.2.2014, 19:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 3.2.2014, 19:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Проверял практически,но не помню цифры. Работает все хоть с нолем хоть без ноля хоть два ТЭНа на двух фазах ,хоть три на трех. Если ничего не путаю больше мне понравилась работа без НОЛЯ. Но вот разница в напрряжении на ТЭНах с нолем и без ноля есть небольшая но есть. Просто не помню конкретные цифры,типа заспорили и проверили практически.Давно это было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxonicus
сообщение 3.2.2014, 19:09
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



А что будет если оставить на двух фазах?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.2.2014, 19:10
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(maxonicus @ 3.2.2014, 20:09) *
А что будет если оставить на двух фазах?


По 220В будет на каждом во всех вариантах с нулем. (при условии, что линейное 380)

Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.2.2014, 19:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 3.2.2014, 19:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(maxonicus @ 3.2.2014, 19:09) *
А что будет если оставить на двух фазах?
Работаю на заводе 9 лет все девять лет для технических нужд греем бак с водой двумя ТЭНами по 5 кВт каждая включенных последовательно и подключенных к двум фазам пока ничего не случилось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.2.2014, 19:15
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(шахтер @ 3.2.2014, 20:13) *
Работаю на заводе 9 лет все девять лет для технических нужд греем бак с водой двумя ТЭНами по 5 кВт каждая включенных последовательно и подключенных к двум фазам пока ничего не случилось.


Вот скажите, зачем Вы в сторону уходите? Вроде про баки и воду не спрашивали.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.2.2014, 19:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxonicus
сообщение 3.2.2014, 19:18
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



Просто читал что если подключение идет на две фазы без нуля то получается по 190в на каждый ТЭН так ли это?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 3.2.2014, 19:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Dimka1 @ 3.2.2014, 19:10) *
По 220В будет на каждом во всех вариантах. (при условии, что линейное 380)
Не не будет,завтра если проблем не будет на дежурстве я вам конкретные цифры замеряю.Разница пусть в 10 вольт чуть меньше чуть больше но есть.Я тогда когда спорили тоже доказывал что 220 во всех вариантах только помню проспорил.


Цитата(maxonicus @ 3.2.2014, 19:18) *
Просто читал что если подключение идет на две фазы без нуля то получается по 190в на каждый ТЭН так ли это?

Завтра.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.2.2014, 19:24
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(maxonicus @ 3.2.2014, 20:18) *
Просто читал что если подключение идет на две фазы без нуля то получается по 190в на каждый ТЭН так ли это?


Так 380*R/(R+R)=380/2=190 (без нулевого провода)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxonicus
сообщение 5.2.2014, 15:46
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Регистрация: 2.1.2014
Пользователь №: 37292



Вобщем я так понимаю что если группу тэнов подключить между двумя разноименными фазами без нуля то мощность должна уменьшиться потому что на тэны будет приходиться 190в а если подключить также но с нулем то на тэны будет приходиться 220в и мощность несколько увеличится в случае же подключения трех фаз на три группы тэнов то хоть с нулем хоть без нуля все едино ну в случае конечно же одинаковой нагрузки на каждую фазу

Допустим у меня три группы тэнов ( по три тэна ) подключены звездой без нуля и пропадает одна фаза что произойдет с оставшимися двумя группами тэнов? Увеличится ли через них ток как на двигателе допусти при отгорании одной из фаз?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 5.2.2014, 19:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Короче таки да если два ТЭНа последовательно и на две фазы то да по 190 вольт без ноля, если три ТЭНа в звезду и один отгорел то на оставшихся(если без ноля) мощность падает. Только третий должен отгореть а не перемкнуть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 22:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены