![]() Изменение коэффициента трансформации в зависимости от напряжения , Кто-то пробовал? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Изменение коэффициента трансформации в зависимости от напряжения , Кто-то пробовал? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В виде эксперимента замеряли коэффициент трансформации на некоем однофазном повышающем трансформаторе. На НН - ЛАТРом, на ВН - статическим вольтметром.
Короче, разница Ктр на 5 и на 30 кВ - минус 1%. Кто-то может прокомментировать? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Погрешность
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Коэффициент трансформации абсолютно не зависит от напряжения. Как можно померять напряжение на НН ЛАТРом?
5 и 30 кВ - соответственно начало и середина шкалы киловольтметра, вот и погрешность, измерения макимально точные на второй половине шкалы. Да и вряд ли у Вас киловольтметр точнее 1,0 (поверен ли он?) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
. Как можно померять напряжение на НН ЛАТРом? Латром регулировалось, вольтметром замерялось. ![]() Выход замерялся статическим киловольтметром на разных пределах. Через 5 кВ. Коэффициент (вычисленный) снижался линейно. С другой стороны: транс от испытательной установки класса 3 - и хрен с ней... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Вообще-то к.т. измеряется подачей напряжения 380 или 220 в на высокую сторону, при этом вольтметрами с классом точности не менее 0,5 измеряются напряжения по высокой и низкой стороне.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 ![]() |
Погрешность Поддержую, а еще неплохо было бы типа лайков ставить). В виде эксперимента замеряли коэффициент трансформации на некоем однофазном повышающем трансформаторе. На НН - ЛАТРом, на ВН - статическим вольтметром. Короче, разница Ктр на 5 и на 30 кВ - минус 1%. Кто-то может прокомментировать? Про метод двух вольтметров слышал, а метод латрвольтметр впервые, отсюда и увеличение погрешности. И класс точности как писали выше не более 0,5 должен быть. Это Вы в любых рекомендациях по измерению К.Т. найдете. -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2025, 22:23 |
|
![]() |