Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Изменение коэффициента трансформации в зависимости от напряжения , Кто-то пробовал?

Roman D
сообщение 2.2.2014, 22:06
Сообщение #1


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11189
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В виде эксперимента замеряли коэффициент трансформации на некоем однофазном повышающем трансформаторе. На НН - ЛАТРом, на ВН - статическим вольтметром.
Короче, разница Ктр на 5 и на 30 кВ - минус 1%.
Кто-то может прокомментировать?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 5:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены