![]() Электрика в детской , полностью новая проводка в детской как правильно произвести монтаж. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Электрика в детской , полностью новая проводка в детской как правильно произвести монтаж. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2014 Пользователь №: 37944 ![]() |
Есть комната, переделывается в детскую, дом частный
Мысль поставить маленький щиток в самой комнате и от него пустить электрику отдельно на розетки и свет. 1- Нужно смонтировать провод под точечные светильники (светильники в коробах по периметру)как правильно сделать? 2- Как правильно подвести и подключить все провода в щитке? 3- Какой автомат лучше поставить на розетки (АВДТ или УЗО) 4- Какой автомат поставить на свет? Стоит добавить,ребёнку 3 года на месте не сидит хоть розетки куплены со шторками нужна доп защита |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не по пунктам...
1. щит в детской не лучшее решение, это пока ребёнку 3 года... но ведь они растут, говорят... 2. про светильники в коробах... не понял мысль, или не чётко её озвучили. 3. на розетки можно и УЗО+АВ и дифавтомат... и не только в детской 4. на сет 10(6)А, на розетки 16(10)А -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Вот по моему разумению, чем меньше будет электрооборудования в детской, равно как и в ванной комнате, тем лучше, в смысле безопаснее. Щиток с кнопочками в комнате наверняка привлечет внимание ребенка, поэтому лучше его (щиток) вынести за дверь. Автоматы на розеточную группу не более 16А, за ним УЗО 25/0.01А и провод 2х2.5 или 3х2.5, если имеется заземление, или планируете его делать (что желательно). На освещение достаточно провода в 1.5 кв. и автомат 6-10А. Для розеток существуют специальные трудновынимаемые заглушки (затычки) которые вставляются отверстия розетки. И ребенка научить что в розетку - низзя!
savelij®, опередил, пока уходил курить... ![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2014 Пользователь №: 37944 ![]() |
Не по пунктам... 1. щит в детской не лучшее решение, это пока ребёнку 3 года... но ведь они растут, говорят... 2. про светильники в коробах... не понял мысль, или не чётко её озвучили. 3. на розетки можно и УЗО+АВ и дифавтомат... и не только в детской 4. на сет 10(6)А, на розетки 16(10)А 1- Щит будет в коробе на потолке в общем не достанет))) думаю к тому времени как вырастет уже будет понимать куда лезть нестоит 2- Про светильники в коробах... как смонтировать провода всего будет 6 светильников 3- Что именно лучше УЗО+АВ или ДИФ ваше мнение 4- Пункт 4 не совсем понятно это узо или выключатель или диф 5- Как всё это правильно подключить в щит если есть подобная тема или видео плиз сылку Вот по моему разумению, чем меньше будет электрооборудования в детской, равно как и в ванной комнате, тем лучше, в смысле безопаснее. Щиток с кнопочками в комнате наверняка привлечет внимание ребенка, поэтому лучше его (щиток) вынести за дверь. Автоматы на розеточную группу не более 16А, за ним УЗО 25/0.01А и провод 2х2.5 или 3х2.5, если имеется заземление, или планируете его делать (что желательно). На освещение достаточно провода в 1.5 кв. и автомат 6-10А. Для розеток существуют специальные трудновынимаемые заглушки (затычки) которые вставляются отверстия розетки. И ребенка научить что в розетку - низзя! savelij®, опередил, пока уходил курить... ![]() спс понятно теперь как всё это подключить в щитке? дом старый заземления нет. Сообщение отредактировал Fein - 1.2.2014, 22:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата 2- Про светильники в коробах... как смонтировать провода всего будет 6 светильников Короб - полагаю это какая-то гипсокартонная конструкция на потолке? Пропускаете провод внутри короба и присоединяете шлейфом к светильникам. Но, если будут галогенные лампы учтите, что они очень сильно нагреваются, поэтому провод закрепите так, чтобы он не касался ламп.А заземление не мешало бы сделать, иначе в УЗО особого смысла нет. Как смонтировать щиток- поищите на форуме, таких тем было немало. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2014 Пользователь №: 37944 ![]() |
Короб - полагаю это какая-то гипсокартонная конструкция на потолке? Пропускаете провод внутри короба и присоединяете шлейфом к светильникам. Но, если будут галогенные лампы учтите, что они очень сильно нагреваются, поэтому провод закрепите так, чтобы он не касался ламп. А заземление не мешало бы сделать, иначе в УЗО особого смысла нет. Как смонтировать щиток- поищите на форуме, таких тем было немало. ну нет у меня заземления и понятно что лучше бы сделать но зима. Вопрос что ставить как я понял ДИФ в данной ситуации предпочтительней? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
ДИФ = УЗО + АВ. Вместо двух устройств одно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
розетки и выключатели повыше ставьте просто (1,7-1,8 м) вот основная защита
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Щит будет в коробе на потолке в общем не достанет И Вы не достаните. Каждый раз работать на лестнице, даже просто включить автомат - не удобно. Можете не поверить, но я бы не поставил щит выше 1,8 метра от верха щита. Электропроводку примените с заземлением (трехпроводную). Пока не подключите защитный провод, весной сделаете заземления. Обратите внимание по какой системе будете заземлять (TN-C-S или ТТ). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
у меня в детской одна единственная розетка, и та за телевизором. нафига детскую выделять в отдельную группу?? ещё и щиток отдельный ставить. там потребители мощные? или освещение 2кВт?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2014 Пользователь №: 37944 ![]() |
у меня в детской одна единственная розетка, и та за телевизором. нафига детскую выделять в отдельную группу?? ещё и щиток отдельный ставить. там потребители мощные? или освещение 2кВт? Щит ставится что бы можно было обслуживать именно данное помещение не отключая весь дом. Повтарюсь дому больше 30 лет проводка проводилась ещё в 80е. Плюс какая ни какая но защита пусть будет такая лучше чем никакой. И Вы не достаните. Каждый раз работать на лестнице, даже просто включить автомат - не удобно. Можете не поверить, но я бы не поставил щит выше 1,8 метра от верха щита. над расположением щитка пока что думаем есть вариант встроить в шкаф,выносить за дверь тоже не вариант перегородки в пол кирпича он попросту туда не поместится. розетки и выключатели повыше ставьте просто (1,7-1,8 м) вот основная защита не вариант нужен доступ для ребёнка комната делается не на один год. Сообщение отредактировал Fein - 3.2.2014, 21:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Встраивать ящик в шкаф не целесообразно так как в процессе может появится желание по перестановке мебели или же смены.Разетки советую ставить как удобнее для пользования,например я не представляю как даже годовалый ребёнок сможет просунуть пальчик в отверстие розетки,а так поставить дополнительно УЗО с уставкой на 30ма или ваще на 10ма.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2014 Пользователь №: 37944 ![]() |
Я вас понял,поэтому склоняюсь всё таки в потолочный короб достать до туда взрослый может и со стула.
Годовалый может и не засунет а вот 3 года может всё что угодно запихнуть, по этому розетки со шторками +заглушки + щит с узо либо диф думаю в этом смысле лучше перестраховаться |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Щит ставится что бы можно было обслуживать именно данное помещение не отключая весь дом... а что вы каждый день собрались обслуживать проводку в детской? а защита должна стоять в щитке на лестничной клетке, либо в вводном щитке в квартире.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Вообще стоит ли ставить отдельный щиток ради одного-двух автоматов
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2014 Пользователь №: 37944 ![]() |
а что вы каждый день собрались обслуживать проводку в детской? а защита должна стоять в щитке на лестничной клетке, либо в вводном щитке в квартире.. А причём тут обслуживать не пойму. Щит ставится только для того что бы можно было свободно отключить розетки или свет в детской. Ещё раз повторюсь проводка проводилась 30 лет назад хочешь поменять розетку идёшь вырубаешь всё полностью. из защиты стоят два Вообще стоит ли ставить отдельный щиток ради одного-двух автоматов по моему разумению стоит потому что когда будет переделываться основная система неизвестно а жить нужно сейчас Сообщение отредактировал Fein - 5.2.2014, 22:57 |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Да уж, вот эти два менять однозначно!
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
вижу смысл заменить вон те два автомата на нормальные автоматы/дифавтоматы, ставить отдельные автоматы в щитке на детскую - здравого смысла не вижу.. единственное что понимаю - это если нужно обесточить розетки в детской пока ребенок не подрастет, и то это решается другими способами - шторки, заглушки..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2014 Пользователь №: 37944 ![]() |
Возник вопрос есть Диф C25(30мА) потянет ли он группу из 4 розеток
1 Пк 2 Телевизор 3 Настольная лампа 4 Зарядное телефона или пылесо или утюг И есть автомат C10 потянет ли он группу из 8 точечных светильников + люстра ( 1-2 лампочки) точечные думаю 12v. И ещё вопрос можно ли поставить перемычку фазу с Дифа на выключатель ( то есть пришла фаза в щит ставлю на диф а от него перемычкой пускаю на выключатель на свет) или нужно заводить отдельную фазу Сообщение отредактировал Fein - 6.2.2014, 23:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
С25 может не то, что Ваш телик с заядкой - они, иной раз, целые квартиры "тянут". А вообще, на розетки С16 надо ставить!
С10 - тоже однозначно - потянет. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 13:51 |
|
![]() |