Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подгорел рабочий ноль в подъезде , Правильное ли временное решение?

-Mike-
сообщение 1.2.2014, 19:15
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Многоквартирный кирпичный жилой дом в 3 этажа 1958г. В подъезде 9 квартир. Рабочий ноль практически прогорел, остался нечёткий контакт через металл. трубу. Хорошо, что успел до полного отгорания!
В самой металлической трубе возможности оперативно протянуть дополнительный проводник к существующим 3-х фазным (сеч. 4мм2 алюм.) нет возможности.
Временно рабочий ноль проложен открыто проводом ПВ1 2,5мм2 по подъезду, лестнице в подвал к подъездному эл. щитку. Провод закреплён на вязке из изоленты. Высота подвеса более 2,5-2.7м, исключение (около 2м) - только при прохождении через двери и подвальную лестницу.
Составлен акт с описанием проблемы и необходимости быстрейшего проведения текущего ремонта, подписанный уполномоченным представителем собственников и отданный мною, как элетриком, руководству управляющей организации.

Что сделал не так, какие косяки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 1.2.2014, 19:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



За последнее (акт) отдельное браво!


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.2.2014, 19:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



2.5 кв. на одну квартиру впритык, на три маловато будет.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 1.2.2014, 20:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Рабочий ноль обслуживает 9 квартир! Измерение нулевого тока показало не более 3-4А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.2.2014, 20:09
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Так может быть не всегда. Ведь отгорел он у вас все-таки.

Я вот не понял - отгорел или "прогорел"? Прогорел - это как?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 1.2.2014, 21:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Наблюдается обрыв нулевого провода внутри трубы, но сохранился нечёткий контакт цепи через металл. трубу. Система без защитного проводника.

Что послужило причиной обрыву? Последствий токовой перегрузки на концах кабеля-проводников не наблюдается. Могу предположить только механический дефект или электро-гальваническая коррозия после какого-нибудь потопа...

Сообщение отредактировал -Mike- - 1.2.2014, 21:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.2.2014, 22:05
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11171
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Дом хрущёвский, изоляция - ему ровестница. И труба наверняка наполнена всяким... добром. Вот и гальвано-электрическая коррозия.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 1.2.2014, 22:13
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Внутри трубы условия охлаждения хуже, изоляция поплавилась, провод соединился с трубой, ток пошел "на сторону", местный нагев и отгорание. Могло быть и так.

Да и за 56 лет с изоляцией могло что угодно случиться. Не удивлюсь, если там ещё и резина.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 2.2.2014, 3:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1071
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Цитата(uvk2 @ 2.2.2014, 1:13) *
Не удивлюсь, если там ещё и резина.

Точно, внутри трубы - кабель в резиновой оболочке, а сами ал. проводники тоже в резине с хлопчато-бумажной оплеткой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 2.2.2014, 17:59
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Менять однозначно. А пока контролируйте нагрев своего временного нуля время от времени.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 15:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены