Многоквартирный кирпичный жилой дом в 3 этажа 1958г. В подъезде 9 квартир. Рабочий ноль практически прогорел, остался нечёткий контакт через металл. трубу. Хорошо, что успел до полного отгорания!
В самой металлической трубе возможности оперативно протянуть дополнительный проводник к существующим 3-х фазным (сеч. 4мм2 алюм.) нет возможности. Временно рабочий ноль проложен открыто проводом ПВ1 2,5мм2 по подъезду, лестнице в подвал к подъездному эл. щитку. Провод закреплён на вязке из изоленты. Высота подвеса более 2,5-2.7м, исключение (около 2м) - только при прохождении через двери и подвальную лестницу. Составлен акт с описанием проблемы и необходимости быстрейшего проведения текущего ремонта, подписанный уполномоченным представителем собственников и отданный мною, как элетриком, руководству управляющей организации. Что сделал не так, какие косяки? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
За последнее (акт) отдельное браво!
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
2.5 кв. на одну квартиру впритык, на три маловато будет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Рабочий ноль обслуживает 9 квартир! Измерение нулевого тока показало не более 3-4А.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Так может быть не всегда. Ведь отгорел он у вас все-таки.
Я вот не понял - отгорел или "прогорел"? Прогорел - это как? -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Наблюдается обрыв нулевого провода внутри трубы, но сохранился нечёткий контакт цепи через металл. трубу. Система без защитного проводника.
Что послужило причиной обрыву? Последствий токовой перегрузки на концах кабеля-проводников не наблюдается. Могу предположить только механический дефект или электро-гальваническая коррозия после какого-нибудь потопа... Сообщение отредактировал -Mike- - 1.2.2014, 21:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Дом хрущёвский, изоляция - ему ровестница. И труба наверняка наполнена всяким... добром. Вот и гальвано-электрическая коррозия.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Внутри трубы условия охлаждения хуже, изоляция поплавилась, провод соединился с трубой, ток пошел "на сторону", местный нагев и отгорание. Могло быть и так.
Да и за 56 лет с изоляцией могло что угодно случиться. Не удивлюсь, если там ещё и резина. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1071 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Менять однозначно. А пока контролируйте нагрев своего временного нуля время от времени.