Помогите опознать кабель. , Можно ли его использовать в линии 0,4 кВ.

Митяй_
сообщение 15.1.2014, 19:02
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Есть шахтовый кабель (халява) и я хотел бы им подключить коттедж, но мне кто то, когда то говорил, что шахтовые кабели опасно использовать в обычных линиях 0.4 кВ. Почему?

Может кто нибудь знает марку кабеля и для чего он точно предназначен?


Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал Митяй_ - 16.1.2014, 19:54
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 16.1.2014, 19:53
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Ну что Вы! help.gif

Или на форуме нет подземных электро-слесарей? icon_sad.gif


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 16.1.2014, 19:57
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9258
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ща, Шахтер подтянется и скажет все по этому кабелю. А мы больше по АЭСовским icon_biggrin.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 17.1.2014, 8:10
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не знаю что за кабель, но насколько помню вроде в шахтах изолированная нейтраль применятеся.
Старые кабели и б/у применяем только на времянки. И как к этому работники сетей отнесуться? Особенно если кабель затем будет на их балансе? У нас не примут такое. Разве что если кабель будет после узла учета. Т.е. на балансе потребителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 17.1.2014, 16:35
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Работник @ 17.1.2014, 8:10) *
Не знаю что за кабель, но насколько помню вроде в шахтах изолированная нейтраль применятеся.
Старые кабели и б/у применяем только на времянки. И как к этому работники сетей отнесуться? Особенно если кабель затем будет на их балансе? У нас не примут такое. Разве что если кабель будет после узла учета. Т.е. на балансе потребителя.


Кабель будет на балансе потребителя, у нас счетчики стоят на опорах (РиМ 114).

Суть даже не конкретно в этой ситуации (как использовать кабель), а можно ли вообще? Вроде как там какое то графитовое напыление, хотя я ничего не увидел, мультик ничего не показал.

Сообщение отредактировал Митяй_ - 17.1.2014, 17:21


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 17.1.2014, 18:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Митяй_ @ 17.1.2014, 16:35) *
Вроде как там какое то графитовое напыление, хотя я ничего не увидел, мультик ничего не показал.
вот про такое напыление шахтер и рассказывал.. мол это для контроля изоляции, и если так проложить - потряхивает от жил... типа смывали влажным песком..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.1.2014, 21:29
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



ГРШЭ?

Отсюда


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 18.1.2014, 6:46
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Спасибо.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 18.1.2014, 9:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Хороший кабель на жаргоне шахтеров "Врубовый" Нюанс собственно один. Если вы очень внимательно посмотрите на силовые жилы (толстые) то заметите что сверху резиновой изоляции есть тонкое покрытие тоже резиновое темного цвета. Это покрытие нужно аккуратно снять без сноровки не обрадуетесь. Когда снимите это покрытие (это просто резина ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ) то увидите что жилы силовые (изоляция) у вас разного цвета. Это покрытие снимается на концах жил чтобы оно (покрытие) не касалось места подключения, хоть 25 мм но снимите. Берете перочинный ножик чуть подрезаете и потянули через час все поймете,как тянуть как подрезать рассказать не возможно нужно или показывать, или самому пробовать. В шахте таким запитывают оборудование 660 - 1140 вольт.

Марку забыл почти 10 лет как шахту закрыли,кабель прелесть современным не чета,остальное написал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 18.1.2014, 19:57
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(шахтер @ 18.1.2014, 9:04) *
Хороший кабель на жаргоне шахтеров "Врубовый" Нюанс собственно один. Если вы очень внимательно посмотрите на силовые жилы (толстые) то заметите что сверху резиновой изоляции есть тонкое покрытие тоже резиновое темного цвета. Это покрытие нужно аккуратно снять без сноровки не обрадуетесь. Когда снимите это покрытие (это просто резина ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ) то увидите что жилы силовые (изоляция) у вас разного цвета. Это покрытие снимается на концах жил чтобы оно (покрытие) не касалось места подключения, хоть 25 мм но снимите. Берете перочинный ножик чуть подрезаете и потянули через час все поймете,как тянуть как подрезать рассказать не возможно нужно или показывать, или самому пробовать. В шахте таким запитывают оборудование 660 - 1140 вольт.

Марку забыл почти 10 лет как шахту закрыли,кабель прелесть современным не чета,остальное написал.


Спасибо за развернутый ответ! Буду тренироваться mage.gif ...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.1.2014, 15:22
Сообщение #11





Гости






Цитата(Митяй_ @ 15.1.2014, 19:02) *
Есть шахтовый кабель (халява) и я хотел бы им подключить коттедж, но мне кто то, когда то говорил, что шахтовые кабели опасно использовать в обычных линиях 0.4 кВ. Почему?

0.4 кВ подключение данным кабелем у Вас не получится, т.к. у Вас три жилы, рассчитанных на симметричную нагрузку (типа электродвигатель). Если ввод однофазный (220 В), таки да, можно, но у Вас не указано сечение кабеля и что сказано в техусловиях на подключение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 20.1.2014, 19:55
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.1.2014, 15:22) *
0.4 кВ подключение данным кабелем у Вас не получится, т.к. у Вас три жилы, рассчитанных на симметричную нагрузку (типа электродвигатель). Если ввод однофазный (220 В), таки да, можно, но у Вас не указано сечение кабеля и что сказано в техусловиях на подключение.


В ТУ не ниже 16 мм2 - люминь и 10 мм2 медь на ввод в здание, тут все как обычно.

Скрученные жилы пойдут на ноль, их общее сечение как у фазных жил - 25 мм2.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.1.2014, 5:39
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Ну что там с экраном получилось ободрать? У нас когда шахты работали у всего города хоть частник хоть производство с таких жил были концы на сварочных аппаратах. Так руку набили что за час сто метров жилы обдирали. И начинайте обдирать не с конца жилы а чуть отступив так легче.Чуть полосочку подрезали и чуть отодрали, потом рядом, еще рядом, пока у вас не получилась достаточно чтобы взяться за нее руками,взялись чуть потянули и стоп. Начали делать еще такую чтобы руками было взяться,в конечном итоге у вас весь экран должен быть разделен на две общие полосы.И потом с разных сторон жилы тянем тот экран ПООЧЕРЕДНО, при этом он стремится при отдирании сделаться уже и оторваться этого допускать не надо. Потому тянем чуть одну сторону чуть другую следя за процессом. Даже не знаю как и рассказать и жилы то у меня на сварке давно ободраны и кабеля такого сейчас чтобы не ободранного не найдешь чтобы сфоткать. Можно тупо на электроточиле тот экран обточить тоже вариант если аккуратно. Конечно изоляцию основную чуть зацепите по любому. Ну да и черт с ней потом просто начав со стороны кабеля прямо с неочищенной жилы произолируйте ее изолентой чтобы не волноваться и все..

Ваша задача в том чтобы этот экран нигде не был ближе чем 25 мм (больше лучше) к фазе, а уж как вы это организуете не важно. У нас бывало черти просто срезали тот экран вместе с частью основной изоляции самой жилы. Хрень конечно но работало и реле утечки шахтное не реагировало, а уж оно блин реагировало на снижение сопротивления изоляции менее чем 30 кОм жилы кабеля на ту голую жилу что в кабеле четко.Вот для этой четкости все гибкие шахтные кабеля если резиновые имели такой электропроводящий экран ,а все пластиковые кабеля (силовые конечно)просто насыпаны внутри графитом.

Да и еше учтите жила не ободранная солнца не боится совсем, а вот если ободрали тоже не сильно конечно но боится лет за 20 резина все равно треснет. потому все ободранные места произолируйте . Жилы управления которые вы собираетесь скрутив использовать как ноль солнца боятся чуть больше потому их тоже произолируйте . Чтобы наверняка мы делали так оболочку самого кабеля чуть разрезали и изолировать начинали как бы с кабеля. Потом ту оболочку примерно 100мм назад на жилы и саму оболочку тоже сверху изоляцией. Это не то чтобы обязательно так делать это типа на всякий случай.

Сообщение отредактировал шахтер - 21.1.2014, 5:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 21.1.2014, 6:24
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586




Получилось! Помучится пришлось конечно, но на 30 см каждую жилу зачистил, пол дня ковырял icon_biggrin.gif

Сверху все жилы (включая ноль) дополнительно обмотал "Сейф-лайновской" черной изолентой в два слоя, корешок разделки кабеля промазал герметиком. Подключение на опоре будет производится в железном корпусе, так что от солнца будет защита.


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 21.1.2014, 19:48
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Ну и прекрасно,удачи вам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zendo057_*
сообщение 1.2.2014, 13:53
Сообщение #16





Гости






Пробовали както тоже халявный шахтерским кабелем запитать группу станков ,как бабахнуло .Прозвонили жилы отн поверхности кабеля напыленной графитом и выбросили .Если нужны проблемы -подключайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 1.2.2014, 15:21
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(zendo057 @ 1.2.2014, 12:53) *
...как бабахнуло .Прозвонили жилы...

От перемены мест слагаемых сумма всё-таки меняется! icon_smile.gif Сначала проверяем, потом включаем.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Митяй_
сообщение 2.2.2014, 17:56
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 293
Регистрация: 21.3.2012
Из: Москва
Пользователь №: 26586



Цитата(zendo057 @ 1.2.2014, 13:53) *
Пробовали както тоже халявный шахтерским кабелем запитать группу станков ,как бабахнуло .Прозвонили жилы отн поверхности кабеля напыленной графитом и выбросили .Если нужны проблемы -подключайте.


Уже подключил - проблем нет!

Естественно перед монтажом кабеля звякнул его мегером, все нормально...


--------------------
Это вам не это!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 2.2.2014, 20:10
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(zendo057 @ 1.2.2014, 13:53) *
Пробовали както тоже халявный шахтерским кабелем запитать группу станков ,как бабахнуло .Прозвонили жилы отн поверхности кабеля напыленной графитом и выбросили .Если нужны проблемы -подключайте.
Интересно а почему у шахтеров проблем нет? Графитик то удалить нужно было с поверхности жил. Если там просто графит то на мокрую тряпочку чуть влажный песочек и протираем, если там резино-графитное покрытие сверху жил то аккуратно обдираем. С чужой бабой спать уважаемый сноровка то тоже нужна, а то так сковородкой бабахнет что не обрадуетесь.


Цитата(Митяй_ @ 2.2.2014, 17:56) *
Уже подключил - проблем нет!

И не переживайте проблем не будет ,этот кабель по своим параметрам как электрическим так и физическим превосходит любой поверхностный в несколько раз. Он сделан чтобы работать в самых тяжелых условиях которые человек может для него создать. Никаких ТУ только ГОСТ при этом ГОСТ для особо тяжелых условий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.5.2015, 22:13
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Господа! Попался довольно странный кабель, никогда не видел такого. Может кто знает марку, и для каких целей такой кошмар предназначен?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения