Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Сечение кабеля

Гость_Гость_*
сообщение 21.8.2007, 10:33
Сообщение #1





Гости






Боюсь ошибиться!
Какого сечения нужно выбрать кабель длиной 50-60 м для холодильной машины с такими данными:
Максимальное рабочее питание 171,1 кВт
Максимальный рабочий ток 305 А
Максимальный стартовый ток 495 А
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кос
сообщение 21.8.2007, 11:50
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2006
Пользователь №: 5883



Почитайте ПУЭ глава 1.3 и не ошибетесь! icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.8.2007, 19:16
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 21.8.2007, 11:33) *
Боюсь ошибиться!
Какого сечения нужно выбрать кабель длиной 50-60 м для холодильной машины с такими данными:
Максимальное рабочее питание 171,1 кВт
Максимальный рабочий ток 305 А
Максимальный стартовый ток 495 А
Заранее спасибо.

А фазность агрегата не надо указывать?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 21.8.2007, 20:24
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
А фазность агрегата не надо указывать?

Цитата
Максимальное рабочее питание 171,1 кВт

Это точно - однофазный потребитель....


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.8.2007, 20:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(andrey357 @ 21.8.2007, 21:24) *
Это точно - однофазный потребитель....
Я так понимаю это подколка.
Я не холодильщик, и поэтому могу не знать какие агрегаты используют в этой индустрии. А догадываться это не значит знать. Если ставится вопрос, то д.б. полная ясность, что бы не было разночтений. Чай не в Думе...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.8.2007, 13:03
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А 170 кило на одну фазу - это не холодильная тема..

На вскидку по воздуху(по табличке ПУЭ) можно принять 185. По краю ходить вредно - много других условий. Не вредно только посчитать. Желающие есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мегавольт
сообщение 22.8.2007, 15:25
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8078



Цитата(Олега @ 22.8.2007, 14:03) *
А 170 кило на одну фазу - это не холодильная тема..

На вскидку по воздуху(по табличке ПУЭ) можно принять 185. По краю ходить вредно - много других условий. Не вредно только посчитать. Желающие есть?


А как посчитать научите, а?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.8.2007, 15:52
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Для любопытствующих подскажу документик - РД153-34,0-20.527-98 от Рыжего. Ну очень занимательная книжка. Надо отдать должное правильная. Не раз прикладывался. Расчеты на 5-7 страниц ни один инспектор надзора не браковал. А скорее всего не читал. Если не хватит, возьмите ГОСТик, в конце концов. Флаг в руки! Сам то я слаб по учительской части.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мегавольт
сообщение 22.8.2007, 17:13
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 38
Регистрация: 18.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8078



Цитата(Олега @ 22.8.2007, 16:52) *
Для любопытствующих подскажу документик - РД153-34,0-20.527-98 от Рыжего. Ну очень занимательная книжка. Надо отдать должное правильная. Не раз прикладывался. Расчеты на 5-7 страниц ни один инспектор надзора не браковал. А скорее всего не читал. Если не хватит, возьмите ГОСТик, в конце концов. Флаг в руки! Сам то я слаб по учительской части.


В интернете не нашел такого документа РД153-34.0-20.527-98, если у кого есть скиньте, плизз..
energetik_@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.8.2007, 19:05
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Мегавольт @ 22.8.2007, 16:25) *
А как посчитать научите, а?
По ссылке скачайте программу и считайте
http://rzd2001.narod.ru/cu.html


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.8.2007, 15:14
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18113
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Уважаемый Мегавольт! Указанная мной РД на большого любителя, копающего глубоко. Для большинства случаев хватает "Электрик5.2"(ссылка у saveliy). Недочеты, постоянно правит автор. КЗ считает исправно. Правда, как я понял, только для 1ф.кз, и для одного участка (если для цепочки разных сечении, то не поможет), о радиалках или более сложных цепях разговору пока нет. Не все трансы зв.зв., есть и с треугольниками, в них сопротивление обмоток резко растет с понижением мощи. Может кому и не надо, а при коротеньких вводах может быть очень полезно. Если Вам не для размашистого прожекта, забудьте тут же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 17:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены