Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Добрый день!
Для запитки приборов пожарной сигнализации нужен ИБП 220В с выходной мощностью примерно 1000Вт, который обеспечит время работы этой самой сигнализации не менее 2 часов! Во всех прайсах более 15 минут не встречал. Вопрос: есть ли такие ИБП??? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
![]() Теоретически можно. Берём UPS проверенного производителя и меняем его штатный аккумулятор на автомобильный с достаточно высокой ёмкостью. Будет ещё лучше вмонтировать в боковую или заднюю стенку (в зависимости от месторасположения ключей) вытяжной вентилятор 40х40. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
![]() Имеется ввиду система оповещения и отключение вентиляции при пожаре. 4 свето-звуковых оповещателя 220В по 50 Вт каждый + независимый расцепитель 220В номинальным током 3А (это 600Вт, я правильно понимаю???) + несколько реле(единицы Вт, но всё же) + есть резерв, не известно, что на него могут поцепить! Хотя тут я сомневаюсь, расцепитель же отключится за долю секунд и перестанет потреблять, значит и основная нагрузка пропадёт... Вообще не очень понимаю, зачем расцепителю такой ток ![]() Может и ИБП не такой мощный нужен? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
На оповещение возьмите 12-вольтовые оповещатели - весьма экономны и децибельны (105-120 дБ).
Независимый расцепитель - что это, пускатель? Так это будет рабочий ток его контактной группы, а сама-то катушка берёт миллиамперы. А теперь подумайте, зачем откидывать вентиляцию при уже пропавшем промышленном питании? Она же не от UPS'а будет у нас запитана? Пускай это делает выходное реле пульта, срабатывающая лишь при наличии нормальной сети. Вы только проектируете или уже всё закуплено? Ведь есть пульты со встроенными аккумуляторами 12 В ~7-12 А/ч. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
На оповещение возьмите 12-вольтовые оповещатели - весьма экономны и децибельны (105-120 дБ). Независимый расцепитель - что это, пускатель? Так это будет рабочий ток его контактной группы, а сама-то катушка берёт миллиамперы. А теперь подумайте, зачем откидывать вентиляцию при уже пропавшем промышленном питании? Она же не от UPS'а будет у нас запитана? Пускай это делает выходное реле пульта, срабатывающая лишь при наличии нормальной сети. Вы только проектируете или уже всё закуплено? Ведь есть пульты со встроенными аккумуляторами 12 В ~7-12 А/ч. Независимый расцепитель устанавливается около автоматического выключателя и при подаче на него рабочего напряжения 220В отключает этот самый автомат. Вентиляцию и кондиционирование необходимо отключать по техническим условиям, Вент установки давно существуют и я даже не знаю от каких вводов они запитаны(возможно и от других). А кондиционеры запитаны от моего щита, который я отключаю с помощью этого расцепителя. В каталоге для расцепителя указано номинал напряжение - 220В и номинал ток при этом напряжении - 3А. Пульт - ППС-3М. Если бы сразу подумал о оповещателях на 24В, то наверное было бы проще, только по неопытности предусмотрел оповещатели на 220В, ну и естественно для них теперь нужна 1я категория... А переделывать теперь всё ой как не хочется ![]() Пока только проект. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Я, к сожалению, в ППС ещё не силён, поэтому, если не затруднит:
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В каталоге для расцепителя указано номинал напряжение - 220В и номинал ток при этом напряжении - 3А.
Расцепитель должен сработать один раз при тревоге, что бы вырубить систему вентиляции и кондиционирования. Так зачем его потребление вы учитываете на всё время работы ИБП. Вот Вы уже застолбили лишних 660 Вт. Если выложите свою схему, то общими усилиями скинем ещё столько же... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
В каталоге для расцепителя указано номинал напряжение - 220В и номинал ток при этом напряжении - 3А. Расцепитель должен сработать один раз при тревоге, что бы вырубить систему вентиляции и кондиционирования. Так зачем его потребление вы учитываете на всё время работы ИБП. Вот Вы уже застолбили лишних 660 Вт. Если выложите свою схему, то общими усилиями скинем ещё столько же... ![]() Подумав вечером, немного разобрался ![]() Вобщем нашёл расцепитель на 24В, запитаю его от самого ППС-3М(через реле на нормально-разомкнутый контакт). На катушки промежуточных реле подам те же 24В! Щиток для запитки оповещателей уже давно запроектирован(мной же), и чтобы его не убирать и обеспечить первую категорию заказчик сам предложил ИБП. И того, без расцепителя и релюшек: на щит нагрузка - 4 светозвуковых оповещателя (нашёл мощностью по 39Вт). 39х4= 156 Вт. Не хило так уменьшилась нагрузка с 1000 до 156 Вт ![]() Возьму ИБП APC с выходной мощностью примерно 400ВА, который держит минут 20. Думаю при такой нагрузке 2 часа работы он обеспечит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 5.12.2006 Из: Киев Пользователь №: 7838 ![]() |
Я, к сожалению, в ППС ещё не силён, поэтому, если не затруднит:
Я к сожалению в этих вопросах не очень далёк от вас ![]() Расцепители, впринципе, есть у всех электротехнических компаний, только все работают с "одноимёнными" автоматами! Полистайте каталоги - найдёте! ППС-3М - полное название! Прибор настолько стар, что есть подозрение: когда его выпускали на меня ещё проекта не было ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Ну вот, уже хороший результат.
![]() А с ИБП может не торопиться? Соберите схему, возьмите на испытание любой бесперебойник - свой, у знакомого или ещё где и погоняйте на время. От имеющейся мощности на испытуемом ИБП и будете дальше танцевать. |
![]() |
|
Гость_Гость_Alex_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Добрый день! Для запитки приборов пожарной сигнализации нужен ИБП 220В с выходной мощностью примерно 1000Вт, который обеспечит время работы этой самой сигнализации не менее 2 часов! Во всех прайсах более 15 минут не встречал. Вопрос: есть ли такие ИБП??? Есть ИБП на любую нагрузку и на любое время автономной работы. Естественно не сами конечно ИБП, а комплект батарей. То есть зная нагрузку и время автономной работы можно подобрать без проблем ИБП. И чем больше нагрузка или время автономной работы, тем выше цена вопроса. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 10893 ![]() |
Есть ИБП на любую нагрузку и на любое время автономной работы. Естественно не сами конечно ИБП, а комплект батарей. То есть зная нагрузку и время автономной работы можно подобрать без проблем ИБП. И чем больше нагрузка или время автономной работы, тем выше цена вопроса. полностью согласен, все зависит от дополнительных батарей, но это многократно увеличит стоимость например при нагрузке 600Вт ИБП APC Smart-UPS XL 1000VA USB & Serial 230V SUA1000XLI с двумя комплектами батарей APC Smart-UPS XL 24V Battery Pack SUA24XLBP будет держать вашу нагрузку более 2 часов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |