Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проблема с заземлением в доме.

Гость_Grem_*
сообщение 29.1.2014, 9:14
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте! прошу совета у профессионалов. Дом построил, не живу в нем еще, но обнаружилась проблема. При включении в розетки вилки с заземлением, выбивает узо, которое находится в ящике с автоматами, иногда выбивает что-то типа УЗО с крышечкой, которое находится в ящике на улице, со счетчиком. Электрики говорят, что-то неправильно соединено с "землей" Где проблема? при сборе ящика с автоматами, или же в коробках? Еще, когда устанавливал розетки, увидел, что в большинстве нулевых проводов, срезая изоляцию, на медном проводе черное окисление, которое легко стирается наждачкой или ножом. Но не во всех. Путем экспериментов установлено - при соединении нулевого провода и "земляного" происходит выбивание узо, опять же не везде. Странно то, что это происходит даже при выключенных автоматах. Посоветуйте, если знаете, в чем проблема. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.1.2014, 9:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Grem @ 29.1.2014, 9:14) *
Дом построил, не живу в нем еще, но обнаружилась проблема. При включении в розетки вилки с заземлением, выбивает узо, которое находится в ящике с автоматами, иногда выбивает что-то типа УЗО с крышечкой, которое находится в ящике на улице, со счетчиком. Электрики говорят, что-то неправильно соединено с "землей" Где проблема?
Где то перепутаны "земля" и рабочий нуль... может в щитке... может в коробках... а может и в самой розетке
Цитата
Путем экспериментов установлено - при соединении нулевого провода и "земляного" происходит выбивание узо, опять же не везде.
Это нормально.
Цитата
Странно то, что это происходит даже при выключенных автоматах.
так автомат то рубит Фазу, а вы замыкаете N и PE


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 29.1.2014, 9:24
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Здравствуйте. Напутали с нулевыми и защитными проводниками. После УЗО не должно быть объединение этих проводов друг с другом и с другими соответствующими проводниками линий.
Нужно разбираться по месту. Лучше пригласите нормального электрика. Можно конечно Вам самому, но легко не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 29.1.2014, 9:37
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
но легко не будет

особенно, если косяк в коробках распаечных. Тот еще геморой
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Grem_*
сообщение 29.1.2014, 9:45
Сообщение #5





Гости






Я сам туда не лезу, чего не знаю, нечего и лезть. Максимум розетку и выключатель могу установить, синий - ноль, красный фаза, желтый, зеленый, белый - земля, это я знаю, электрики научили icon_smile.gif)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.1.2014, 10:05
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Grem @ 29.1.2014, 9:45) *
желтый, зеленый, белый - земля, это я знаю, электрики научили icon_smile.gif)
Хреновые электрики))) "земля" имеет только один окрас - желто-зеленый... нуль - действительно синий, а вот фаза может иметь любой цвет.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.1.2014, 11:34
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Работник)
Напутали с нулевыми и защитными проводниками. После УЗО не должно быть объединение этих проводов друг с другом и с другими соответствующими проводниками линий.
Нужно разбираться по месту.
Да!...Неоднократно встречал, когда для монтажников без разницы что принимать за ноль для нагрузки, а ещё в р,коробках принудительно соединяют рабочий и защитный для "надёжности".
Коробка закрывается, работа сдаётся, а вот потом... со временем и проявляется подобное.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 1:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены