Здравствуйте товарищи !
В частный трехэтажный загородный дом заходит СИП 25кв.мм ,3фазы и N с ВЛ.,далее все это дело распределяется по группам (розетки,освещение,отдельные мощные электроприборы)-трехвазной нагрузки(380V)-не имеется.Решил замерить токи на каждой из фаз вводного кабеля, для определения равномерности нагрузки на каждой из этих фаз. В итоге фаза А-7А,фазаВ-4,фазаС-17А.При этом на N проводнике ток составляет 10А. Как на проводнике N может быть ток 10A,если должен быть 7А+4А+17А=28A-,при том что все потребители однофазные?!?!?!?!В чем возможная причина?Интересует ваше профессиональное мнение. Уточнение ![]() Заранее спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Ток в нулевом проводнике складываеться не простым додаванием токов в фазах, а геометрически. Вот бы вы удивились если бы в каждой фазе был одинаковый ток. В этом случае ток в нулевом проводе вообще равен 0
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23143 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Причина в неравномерной нагрузке по фазам
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
1-ый закон Киргофа
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 ![]() |
По нулевому проводнику течет так называемый уравнивающий ток. Нужно начертить 3 вектора, а потом их сложить. В идеальном случае получатся 3 вектора с вершинами в равнобедренном треугольнике, угол между ними 120 градусов, если их сложим получим 0.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
а почему не спрашиваете почему между фазой и нулем 220, а между двумя фазами 380, а не 440?? в общем читаем теорию http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%B8%F5%...%E6%E5%ED%E8%FF
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()