Здравствуйте, не далее как вчера появился пар в районе выхода кабеля питания дома, схема следующая, от счетчика на столбе идеткабель алюминевый четырехжильный(к сожелению не помню маркировку)он золожен в трубу пнд, глубина заложения примерно 50-60 см,, так он идёт до фундамента, далее он помещён в металическую трубу, участок от земли до входа в дом, парение пояаилось как раз в месте выхода трубы из земли, снег вокру оттаял но не сильно, морозы сейчас, труба металическая вечером слегка нагрелась, сейчас теплая, нагрузка как и раньше была, примерно 3-4 кВт, очага заземления нет, под линией кабеля проходит труба водоснабжения, ниже примерно 60см, она сподогревом, специальный греющий кабель, смонтирован на трубу пнд с несколькими слоями теплоизоляции, всё работало болеегода, прошлую зиму, такого не было, я померял в шкавчике напряжение которое приходит в дом, на 2х фазах 223, на 3й 209вольт, в доме всё работает, вопрос:что это за явление и чем оно чревато, и как это отражается на счетчике, хочу засеч расход сегодня
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Вот вот.. замерьте расход!
Как вариант - мет. труба "резанула" кабель, и фаза греет грунт. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Клещами обхватываем кабель; если ток отличается от нуля, крутим изоляцию.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Клещами обхватываем кабель; если ток отличается от нуля, крутим изоляцию. сложно... А сразу изоляцию посмотреть, не вариант? ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Отключить на время возможно,после/до счетчика кабель?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
сложно... А сразу изоляцию посмотреть, не вариант? ![]() Клещи одолжить на 5 секунд дешевле, и без отключения; а изоляцию крутить - надо отключать и разбирать всё. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
предположу что труба соединена со щитком, тогда будет греть грунт при проблеме с нулем (возможно отгорел где-то на линии).. на показаниях при таком раскладе не скажется..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ТС, вроде про частный дом спрашивает... Не вижу проблем с отключением, чай не гипермаркет с реанимацией...
![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
ТС, вроде про частный дом спрашивает... Не вижу проблем с отключением, чай не гипермаркет с реанимацией... Да я не про то.. ТС же пишет что ввод то под землей....![]() ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да я не про то.. ТС же пишет что ввод то под землей.... Да что вы, от Нового года не отошли?! ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да что вы, от Нового года не отошли?! Роман, взаимно)))![]() Здравствуйте, не далее как вчера появился пар в районе выхода кабеля питания дома, схема следующая, от счетчика на столбе идеткабель алюминевый четырехжильный(к сожелению не помню маркировку)он золожен в трубу пнд, глубина заложения примерно 50-60 см,, так он идёт до фундамента, далее он помещён в металическую трубу, участок от земли до входа в дом, парение пояаилось как раз в месте выхода трубы из земли, снег вокру оттаял но не сильно, морозы сейчас, труба металическая вечером слегка нагрелась, сейчас теплая, нагрузка как и раньше была, примерно 3-4 кВт, очага заземления нет, под линией кабеля проходит труба водоснабжения, ниже примерно 60см, она сподогревом, специальный греющий кабель, смонтирован на трубу пнд с несколькими слоями теплоизоляции, всё работало болеегода, прошлую зиму, такого не было, я померял в шкавчике напряжение которое приходит в дом, на 2х фазах 223, на 3й 209вольт, в доме всё работает, вопрос:что это за явление и чем оно чревато, и как это отражается на счетчике, хочу засеч расход сегодня Какие неподключенные концы? О_О-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Роман, взаимно))) Какие неподключенные концы? О_О ![]() У человека пожар! Скоро будет сидеть в темноте! А клещей нету... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
предположу что труба соединена со щитком, тогда будет греть грунт при проблеме с нулем (возможно отгорел где-то на линии).. на показаниях при таком раскладе не скажется.. Из щитка идёт труба пнд, кабель в трубе, только на выходе из грунта отрезок стальной трубы, сантиметров60 |
![]() |
|
Гость_Гость_алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А что за клещи, где взять? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%...%B5%D1%89%D0%B8 Имеются у любого нормального электрика. Смысл замера состоит в том, что сумма всех токов в идеале равна нулю. А если где-то утечка на сторонние части, то тогда будет сразу ясно. Заодно (ежели попадут клещи в руки) рекомендую перемерить ток в трубах. Там его также не должно быть. Вариант БЭ может заключаться в том, что нагрев кабеля происходит не из-за утечки на землю, а из-за плохого контакта на той фазе, где 209 вольт. Я предположу, что если труба резанет кабель, то но ней будет показывать "пробник", пробовал-не показывает Если труба в земле, то не покажет, даже если по ней бежит ток. Ведь мерим относительно земли, так ведь? ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 26.1.2014, 11:13 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_алексей_*_* |
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%...%B5%D1%89%D0%B8 Имеются у любого нормального электрика. Смысл замера состоит в том, что сумма всех токов в идеале равна нулю. А если где-то утечка на сторонние части, то тогда будет сразу ясно. Заодно (ежели попадут клещи в руки) рекомендую перемерить ток в трубах. Там его также не должно быть. Вариант БЭ может заключаться в том, что нагрев кабеля происходит не из-за утечки на землю, а из-за плохого контакта на той фазе, где 209 вольт. Если труба в земле, то не покажет, даже если по ней бежит ток. Ведь мерим относительно земли, так ведь? ![]() Дело в том, что получается всего два контакта, первый на столбе после счетчика, далее идет кабель без разрыва, до автомата в доме, я тут подумал, если я померяю напругу в шкафу на столбе, на каждом проводе, потом в доме на каждом проводе, если есть утечка то ток будет меньше или нет? На худой конец, придется откопать небольшую яму , оголить выход из земли, где греется, и диагностировать визуально, пока все работает в доме уже вторые сутки, в розетказ напруга нормальная, но все равно стремно |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11106 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Дело в том, что получается всего два контакта Это в теории; а если крот загрыз изоляцию; и мало ли что. Замеряйте все шесть напряжений на каждом конце, озвучьте длину, тип и сечения кабеля. ...а -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Дело в том, что получается всего два контакта, первый на столбе после счетчика, далее идет кабель без разрыва, до автомата в доме, я тут подумал, если я померяю напругу в шкафу на столбе, на каждом проводе, потом в доме на каждом проводе, если есть утечка то ток будет меньше или нет? На худой конец, придется откопать небольшую яму , оголить выход из земли, где греется, и диагностировать визуально, пока все работает в доме уже вторые сутки, в розетказ напруга нормальная, но все равно стремно Если есть возможность померить ток на опоре (столбе) то необходимо сделать следующее: 1. Отключить вводной автомат (рубильник или что там у Вас). Смысл в том что бы дом не потреблял эл. энергию. 2. Померить ток на опоре (в начале Вашего кабеля). Если по кабелю будет идти ток при полностью отключенной нагрузке значит на линии замыкание на землю, защита ТП такое замыкание может не заметить. Но я бы для верности отключил бы еще кабель на опоре и проверил бы его мегомметром, так на всякий случай. У нас был почти похожий случай. Сначала жильцы многоквартирного дома жаловались что у них высокая влажность в подъезде, отправили слесарей. Слесари констатировали наличие грунтовых вод в подвале и благополучно решив не спорить с природой отправились дальше играть в карты (весна однако!). В дальнейшем при снятии показаний со счетчика ТП (питавшей этот дом) мы тихо охренели от небаланса (разницы показаний всех счетчиков потребителей и "главного счетчика ТП"). Как оказалось ВРУ стоял прямо на полу и вода дошла до шин, как раз до того места где подключался кабель. Баня там конечно была конкретная, все бурлило и кипело ![]() -------------------- Это вам не это!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |