Подключение ЭП первой категории |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение ЭП первой категории |
25.1.2014, 12:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 37487 |
Здравствуйте! Вопрос в следующем. "ПУЭ допускает питание ЭП первой категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей подключенных к одному аппарату".
1. К каким уровням электроснабжения данное допущение применимо? 2. Как в этом случае используется линия (дополнительные кабели задействуются только при аварии или как-то иначе)? Заранее, Спасибо! |
|
|
Ильин Подключение ЭП первой категории 25.1.2014, 12:35
Олега В ПУЭ 7 такого допущения нет (было в п.1.2.19 ПУЭ6... 25.1.2014, 13:08
с2н5он 1. Ко второй
2. Если кабели с разных трансов, оба ... 25.1.2014, 13:39
Олега Цитата(с2н5он @ 25.1.2014, 14:39) 1. Ко в... 25.1.2014, 17:45
с2н5он Цитата(Олега @ 25.1.2014, 18:45) По каком... 26.1.2014, 8:15
Ильин Спасибо, большое за ответы!
Еще один вопрос.
... 25.1.2014, 14:09
с2н5он Цитата(Ильин @ 25.1.2014, 15:09) третьего... 25.1.2014, 14:24
Ильин Уровни электроснабжения, всего шесть, так, по край... 26.1.2014, 3:44
Ильин К примеру в это книге: "Кудрин Б.И. электросн... 26.1.2014, 8:48
Гость Цитата(Ильин @ 26.1.2014, 8:48) .....Знач... 26.1.2014, 10:10
с2н5он Схема ктп по ВН какая? 26.1.2014, 9:07
Ильин с2н5он, Схему нужно самому "изобрести", ... 26.1.2014, 13:25![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 14:07 |
|
|
|
|