Требования к амперметрам сети 0,4 кВ

РоманК
сообщение 21.1.2014, 19:32
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Всем привет!
Ребята, такой озник вопрос: "Каким требованиям должны отвечать амперметры в сетях 0,4 кВ?".
Тоесть для 6, 10 кВ все понятно, там трансформаторы тока имеют две вторичных обмотки: измерительную (для счетчика) и релейную (для амперметра и релейки). В ТТ по 220/380 В есть только одна вторичка в которую нельзя включать и счетчик и амперметр. Какую погрешность допускается для амперметра? И др. требования. Подскажите кто знает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 21.1.2014, 20:09
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
в которую нельзя включать и счетчик и амперметр
Используйте два ТТ.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 21.1.2014, 22:25
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(uvk2 @ 21.1.2014, 19:09) *
Используйте два ТТ.


Мы так и делаем.
Не хотите устанавливать второй ТТ, установите счётчик с возможностью мониторинга токов и напряжений по фазно


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 25.1.2014, 14:06
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Вопрос состоит в следующем: У абонента на ячейке висят амперметры, которые включены в цепь счетчика. Можно ли так делать? Если нет, то какими документами это регламентируется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.1.2014, 14:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Если сбыт не против, то почему бы и нет.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 25.1.2014, 17:03
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Цитата(с2н5он @ 25.1.2014, 13:25) *
Если сбыт не против, то почему бы и нет.

сбыт против..., поэтому и хочется все выяснить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 25.1.2014, 22:01
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Формально, схема подключения счетчика указана в паспорте (на крышке). По этой схеме он и должен быть подключен, и никакие амперметры там не предусмотрены. Значит нельзя, иначе будет отступление от схемы.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.1.2014, 11:37
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11191
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(uvk2 @ 25.1.2014, 21:01) *
Формально, схема подключения счетчика указана в паспорте (на крышке). По этой схеме он и должен быть подключен, и никакие амперметры там не предусмотрены. Значит нельзя, иначе будет отступление от схемы.

Это почему нельзя? Пусть напишут пункт ПТЭ, ПУЭ и т.д. Схема на крышке - не отмазка.
На практике - всё работает и из класса не выходит. Главное - ТТ не перегрузить.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.1.2014, 15:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не отмазка, а требование изготовителя.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
РоманК
сообщение 29.1.2014, 23:05
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 218
Регистрация: 3.3.2013
Пользователь №: 31291



Я так понял мысли разные...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimsky
сообщение 30.1.2014, 12:14
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 70
Регистрация: 27.4.2011
Пользователь №: 22619



Тут на мой взгляд все просто: у ТТ есть такой параметр как мощность вторички. например она равна 5 ВА.
Открываем паспорт на счетчик и смотрим его мощность - например 3. Потому ничего нам не мешает повесить в эту цепь амермерт с парамтером 1ВА.
Поправьте меня если я не прав...



Сообщение отредактировал Dimsky - 30.1.2014, 12:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 30.1.2014, 17:29
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вопрос, как я понял, не о технической возможности


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 30.1.2014, 17:37
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Допустимо устанавливать, прибор не вносит в учет ничего (ввиду ооочень маленького сопротивления ) единственное, что возможно воровство отсоединил один конец прибора и нет учета одной фазы. Дабы не было проблем поставьте отдельный тт на прибор.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения