Всем привет!
Ребята, такой озник вопрос: "Каким требованиям должны отвечать амперметры в сетях 0,4 кВ?". Тоесть для 6, 10 кВ все понятно, там трансформаторы тока имеют две вторичных обмотки: измерительную (для счетчика) и релейную (для амперметра и релейки). В ТТ по 220/380 В есть только одна вторичка в которую нельзя включать и счетчик и амперметр. Какую погрешность допускается для амперметра? И др. требования. Подскажите кто знает. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата в которую нельзя включать и счетчик и амперметр Используйте два ТТ.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Используйте два ТТ. Мы так и делаем. Не хотите устанавливать второй ТТ, установите счётчик с возможностью мониторинга токов и напряжений по фазно -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Вопрос состоит в следующем: У абонента на ячейке висят амперметры, которые включены в цепь счетчика. Можно ли так делать? Если нет, то какими документами это регламентируется?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если сбыт не против, то почему бы и нет.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Формально, схема подключения счетчика указана в паспорте (на крышке). По этой схеме он и должен быть подключен, и никакие амперметры там не предусмотрены. Значит нельзя, иначе будет отступление от схемы.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11191 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Формально, схема подключения счетчика указана в паспорте (на крышке). По этой схеме он и должен быть подключен, и никакие амперметры там не предусмотрены. Значит нельзя, иначе будет отступление от схемы. Это почему нельзя? Пусть напишут пункт ПТЭ, ПУЭ и т.д. Схема на крышке - не отмазка. На практике - всё работает и из класса не выходит. Главное - ТТ не перегрузить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не отмазка, а требование изготовителя.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Я так понял мысли разные...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 27.4.2011 Пользователь №: 22619 ![]() |
Тут на мой взгляд все просто: у ТТ есть такой параметр как мощность вторички. например она равна 5 ВА.
Открываем паспорт на счетчик и смотрим его мощность - например 3. Потому ничего нам не мешает повесить в эту цепь амермерт с парамтером 1ВА. Поправьте меня если я не прав... ![]() Сообщение отредактировал Dimsky - 30.1.2014, 12:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вопрос, как я понял, не о технической возможности
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Допустимо устанавливать, прибор не вносит в учет ничего (ввиду ооочень маленького сопротивления ) единственное, что возможно воровство отсоединил один конец прибора и нет учета одной фазы. Дабы не было проблем поставьте отдельный тт на прибор.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |