Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Ильин
сообщение 25.1.2014, 12:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2014
Пользователь №: 37487



Здравствуйте! Вопрос в следующем. "ПУЭ допускает питание ЭП первой категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей подключенных к одному аппарату".
1. К каким уровням электроснабжения данное допущение применимо?
2. Как в этом случае используется линия (дополнительные кабели задействуются только при аварии или как-то иначе)?
Заранее, Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2014, 13:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В ПУЭ 7 такого допущения нет (было в п.1.2.19 ПУЭ6).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.1.2014, 13:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



1. Ко второй
2. Если кабели с разных трансов, оба присоединены к ком.аппаратам


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ильин
сообщение 25.1.2014, 14:09
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2014
Пользователь №: 37487



Спасибо, большое за ответы!
Еще один вопрос.
Правильно ли я понимаю, что при наличии ЭП первой категории, КТП (к примеру двухтрансформаторное) третьего уровня подключается строго от двух ИП и соответственно по двум линиям?
Или можно по одной, а подключение второго независимого ИП при авариях будет производится на 4-ом или 5-ом уровнях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.1.2014, 14:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Ильин @ 25.1.2014, 15:09) *
третьего уровня подключается строго от двух ИП

Это про что? Что за уровни и ИП?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.1.2014, 17:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17975
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 25.1.2014, 14:39) *
1. Ко второй

По какому документу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ильин
сообщение 26.1.2014, 3:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2014
Пользователь №: 37487



Уровни электроснабжения, всего шесть, так, по крайней мере, меня учат. К примеру третий уровень это - "щит низкого напряжения трансформаторной подстанции 10(6)/0,4 кВ или сам трансформатор". Как-то так.

Сообщение отредактировал Ильин - 26.1.2014, 3:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.1.2014, 8:15
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Олега @ 25.1.2014, 18:45) *
По какому документу?

ПУЭ, естессно с учётом п.2

Цитата(Ильин @ 26.1.2014, 4:44) *
по крайней мере, меня учат.

А почему учат? На что ссылаются?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ильин
сообщение 26.1.2014, 8:48
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2014
Пользователь №: 37487



К примеру в это книге: "Кудрин Б.И. электроснабжение промышленных предприятий". Вначале книги как раз об "этих самых" уровнях и идет речь.

Как я понимаю, вопрос свой,я сформулировал плохо. Попробую проще. Задали мне, контрольную решить (расчет цеховой сети, трансформаторов и т.п.). Подошел к тому моменту, когда надо определить сечение кабелей, линии питающей КТП. Вот и встал вопрос: Сколько этих линий две или одна? В моем случае КТП двухтрансформаторная+наличие ЭП первой категории(20%). Значит ли это, что каждый трансформатор должен быть подключен,каждый по отдельной линии,к отдельному независимому источнику питания, или возможно подключить КТП по одной, от одного источника, а включение резервного источника питания(в случае чего) происходило бы на питающей подстанции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.1.2014, 9:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Схема ктп по ВН какая?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 26.1.2014, 10:10
Сообщение #11





Гости






Цитата(Ильин @ 26.1.2014, 8:48) *
.....Значит ли это, что каждый трансформатор должен быть подключен,каждый по отдельной линии,к отдельному независимому источнику питания, или возможно подключить КТП по одной, от одного источника, а включение резервного источника питания(в случае чего) происходило бы на питающей подстанции?

Обеспечение категорийности ЭП задача самого потребителя, т.е Ваши 20% 1 кат Вы обеспечиваете сами, но не СО. Ваша подстанция может быть запитана по обоим предлагаемым вариантам Поэтому выбор внешней схемы надежности электроснабжения ТП за Вами, сети пойдут навстречу если линии Ваши, но если -линии СО то -нет, это для них большие затраты. После ТП можете ставить хоть 10-к ДЭС с ИБП, дело Потребителя, обеспечивайте хоть "особую группу". Ваш питающий транс (ТП с 2 ТМ) не является ЭП 1 категории
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ильин
сообщение 26.1.2014, 13:25
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 12.1.2014
Пользователь №: 37487



с2н5он, Схему нужно самому "изобрести", и то по "НН".

, Спасибо, теперь все ясно.

Олега, с2н5он, , Еще раз спасибо, вам за помощь!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 19:49