![]() Подключение ЭП первой категории |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Подключение ЭП первой категории |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 37487 ![]() |
Здравствуйте! Вопрос в следующем. "ПУЭ допускает питание ЭП первой категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей подключенных к одному аппарату".
1. К каким уровням электроснабжения данное допущение применимо? 2. Как в этом случае используется линия (дополнительные кабели задействуются только при аварии или как-то иначе)? Заранее, Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В ПУЭ 7 такого допущения нет (было в п.1.2.19 ПУЭ6).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
1. Ко второй
2. Если кабели с разных трансов, оба присоединены к ком.аппаратам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 37487 ![]() |
Спасибо, большое за ответы!
Еще один вопрос. Правильно ли я понимаю, что при наличии ЭП первой категории, КТП (к примеру двухтрансформаторное) третьего уровня подключается строго от двух ИП и соответственно по двум линиям? Или можно по одной, а подключение второго независимого ИП при авариях будет производится на 4-ом или 5-ом уровнях? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
третьего уровня подключается строго от двух ИП Это про что? Что за уровни и ИП? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17975 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 37487 ![]() |
Уровни электроснабжения, всего шесть, так, по крайней мере, меня учат. К примеру третий уровень это - "щит низкого напряжения трансформаторной подстанции 10(6)/0,4 кВ или сам трансформатор". Как-то так.
Сообщение отредактировал Ильин - 26.1.2014, 3:56 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
По какому документу? ПУЭ, естессно с учётом п.2 по крайней мере, меня учат. А почему учат? На что ссылаются? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 37487 ![]() |
К примеру в это книге: "Кудрин Б.И. электроснабжение промышленных предприятий". Вначале книги как раз об "этих самых" уровнях и идет речь.
Как я понимаю, вопрос свой,я сформулировал плохо. Попробую проще. Задали мне, контрольную решить (расчет цеховой сети, трансформаторов и т.п.). Подошел к тому моменту, когда надо определить сечение кабелей, линии питающей КТП. Вот и встал вопрос: Сколько этих линий две или одна? В моем случае КТП двухтрансформаторная+наличие ЭП первой категории(20%). Значит ли это, что каждый трансформатор должен быть подключен,каждый по отдельной линии,к отдельному независимому источнику питания, или возможно подключить КТП по одной, от одного источника, а включение резервного источника питания(в случае чего) происходило бы на питающей подстанции? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23111 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Схема ктп по ВН какая?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
.....Значит ли это, что каждый трансформатор должен быть подключен,каждый по отдельной линии,к отдельному независимому источнику питания, или возможно подключить КТП по одной, от одного источника, а включение резервного источника питания(в случае чего) происходило бы на питающей подстанции? Обеспечение категорийности ЭП задача самого потребителя, т.е Ваши 20% 1 кат Вы обеспечиваете сами, но не СО. Ваша подстанция может быть запитана по обоим предлагаемым вариантам Поэтому выбор внешней схемы надежности электроснабжения ТП за Вами, сети пойдут навстречу если линии Ваши, но если -линии СО то -нет, это для них большие затраты. После ТП можете ставить хоть 10-к ДЭС с ИБП, дело Потребителя, обеспечивайте хоть "особую группу". Ваш питающий транс (ТП с 2 ТМ) не является ЭП 1 категории |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 37487 ![]() |
с2н5он, Схему нужно самому "изобрести", и то по "НН".
, Спасибо, теперь все ясно. Олега, с2н5он, , Еще раз спасибо, вам за помощь! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |