![]() падение напряжения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() падение напряжения |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2014 Пользователь №: 37796 ![]() |
Кафе. Есть подение напряжения при включении кондиционера или двигателя, ратовремено. Посчитав мощность всех приборов определил, что необходим кабель большего сечения ток 60А. А проводка сделана меньшим сечением. Как избежать кратковремменного подения напряжния, при этом не меняя проводки? Если Пустить основной кабель большего сечения а от него делать ответвления меньшим сечением будут броски?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Как избежать кратковремменного подения напряжния, при этом не меняя проводки? Никак. А чтобы не сгорело кафе после игр с сечением, стоит пригласить специалиста. Он и подскажет решение... ибо отсюда не видать, что и как сделано, а из приведённого описания проблемы никаких выводов не сделать.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Разруливать, включая не одновременно вручную
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На три фазы переходить дорого?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2014 Пользователь №: 37796 ![]() |
На три фазы переходить дорого? А зачем? Три фазы идут только на кондиционер, а дльше двухфазное питание. Разруливать, включая не одновременно вручную Это как? И что мне это даст? Никак. А чтобы не сгорело кафе после игр с сечением, стоит пригласить специалиста. Он и подскажет решение... ибо отсюда не видать, что и как сделано, а из приведённого описания проблемы никаких выводов не сделать. Насколько понимаю, то броск тока происхлидит в момент включения мощной аппаратуры, где есть большие пусковые токи. Вот и вопрос: как их уменьшить, т.е. как уменьшить броски тока(падение напряжения) не меняя проводки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А зачем? Три фазы идут только на кондиционер, а дльше двухфазное питание. Опаньки! У нас трёхфазный ввод! Если раскидать нагрузку так, чтобы на каждой фазе был более-менее одинаковый ток, то и сеть перегружать мы будем меньше... А вот что такое двухфазное питание, не знаю. Если у вас 60 ампер, то это 40 кВА мощности. А что в реале из оборудования? Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2014, 22:38 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2014 Пользователь №: 37496 ![]() |
У меня на даче понижение напряжение. Подскажите, как можно стабилизировать ситуацию?
Трансформатор? Какая-то установка? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2014 Пользователь №: 37796 ![]() |
На три фазы переходить дорого? И потом уже есть разводка и разводка на 220v т.е. однофазная У меня на даче понижение напряжение. Подскажите, как можно стабилизировать ситуацию? Трансформатор? Какая-то установка? перейти на другую линию. у меня была похожая ситуация Опаньки! У нас трёхфазный ввод! Если раскидать нагрузку так, чтобы на каждой фазе был более-менее одинаковый ток, то и сеть перегружать мы будем меньше... А вот что такое двухфазное питание, не знаю. Если у вас 60 ампер, то это 40 кВА мощности. А что в реале из оборудования? в реале конд. 3 холодильника водонагреватель телевизор компьютер это основное и мелочь всякая |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У меня на даче понижение напряжение. Подскажите, как можно стабилизировать ситуацию? Трансформатор? Какая-то установка? У нас на сайте таких вопросов уже сотни. Но! В каждом случае - индивидуальный подход. Если Вам рекомендовали купить стабилизатор, то с вероятностью 80% это развод. Точнее, решение проблем не в корне, а за счет окружающих; причём ненадолго. Василий Алибобаевич, я не понял: ввод и счетчик трехфазные? Сообщение отредактировал Roman D - 24.1.2014, 22:51 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 5:45 |
|
![]() |