![]() Замена эл счетчика , Прошу совета |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Замена эл счетчика , Прошу совета |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2014 Пользователь №: 37789 ![]() |
Собираюсь поменять эл счетчик в частном доме. На старом счетчик уже подплавился в районе клемм, к тому же это место постоянно очень горячее. Дабы избежать подобного на новом счетчике прошу совета, как правильно осуществить подключение счетчика, если подводящие к дому провода алюминиевые?
Задавал этот вопрос техподдержке завода изготовителя эл счетчика, сказали только, что алюминий нужно обжимать в луженый медный наконечник. Это спасет от нагрева? Сообщение отредактировал Romaric - 24.1.2014, 12:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Доверить подключение и возможный перемонтаж электроустановок - специалистам.
Если будете сами: 1. Не превышать номинальный ток счетчика, проводов. Выбирать их соотвественно Вашей нагрузки. 2. Сначало затягивается верхний винт клеймы счетчика, далее проверяется крепление провода в клейме. После затягивается нижний винт в клейме. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2014 Пользователь №: 37789 ![]() |
А что делать с нагревом на клеммах? Так просто подключать алюминий завод не рекомендует. Подводящие провода диаметром 5-6 мм., не знаю есть ли такие наконечники-гильзы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Вероятно на старом счетчике ослабла затяжка винтов. Массово этого явления я не встречал. Вероятно ревизии контактов и замены куска провода будет достаточно.
Какая нагрузка через счетчик? Мощность какая? Что за счетчик (тип)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2014 Пользователь №: 37789 ![]() |
нагрузка киловат 15
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата нагрузка киловат 15 Это совсем не много для 25 мм.кв. алюминия. Может перегрузки бывают? Автомат какой и на сколько ампер стоит на этой линии? Надо бы фото всего этого узла. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2014 Пользователь №: 37789 ![]() |
Может и перегрузки. Тут вообще сети плохие, последняя модернизация была в 60-ом году.
Автоматы после счетчика стоят по 25 ампер 3 штуки. нагрузка раскидана примерно поровну между ними. пробовал делать болтовое соединение: алюминий с медью через шайбу и уже медь в счетчик. ничего не греться вообще. выткаю алюминий в счетчик - греется. прием греется не сам кабель, а именно клеммы на счетчике автоматов перед счетчиком нет никаких Сообщение отредактировал Romaric - 24.1.2014, 14:11 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Доверить подключение и возможный перемонтаж электроустановок - специалистам. ... После затягивается нижний винт в клейме. Уважаемый Работник! Какое уважение может вызвать специалист, для которого КЛЕММА и клеймо ("клейме" в Вашем посте) одно и тоже? "КЛЕЙМО — знак, выжженный на коже животного, удостоверяющий его принадлежность определенному хозяину. Впоследствии К. было преобразовано в знак, налагаемый на товары в целях их регистрации." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Да ладно, не придирайтесь к словам, это просто оговорка. Все же поняли о чем речь.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Да ладно, не придирайтесь к словам, это просто оговорка. Все же поняли о чем речь. Уважаемый uvk2! Очень уважаю Ваше участие на данном форуме! Никогда не стремился кого либо оскорбить или обидеть в своих рассуждениях, но неграмотное использование технических терминов несколько раздражает, более того "чайников" вводит в заблуждение! В качестве примера осмелюсь следующее: для меня термин "подрозетник" имеет одно значение - основание для установки розетки или выключателя ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ! А для установки тех же самых выключателей и розеток СКРЫТОЙ проводки существует такая вещь как "КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ"! В защиту своей точки зрения могу привести такой факт, что на заре применения электричества в быту ВСЕ электропроводки были ОТКРЫТЫМИ! А сейчас попрубуйте спросить подрозетник, Вам кучу коробок установочных предложат, но не подрозетник в чистом виде! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Гость сочувствующий, спасибо за поправку. Если обратите внимание на мои посты, найдете много орфографических ошибок.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Romaric) ....пробовал делать болтовое соединение: алюминий с медью через шайбу и уже медь в счетчик. ничего не греться вообще. выткаю алюминий в счетчик - греется. прием греется не сам кабель, а именно клеммы на счетчике Давайте говориь честно!Как определили, что именно клеммы греются? В принципе такое встречается, но в Вашем случае эти клеммы начинаютгреться только от алюминиевого прроводника. В принципе и это допускаю при повышенной нагрузке, но при нагрузке в 15 кВт будет уже и провод иметь температуру не менее 35 градусов. И ещё... Мне как-то не вериться, что у Вас после счётчика, идёт на автоматы проводник сечением 25 мм. Может для более толкового и предметного разговора всё же приведёте более реальные данные? PS: Не удивлюсь, если по входу 16 мм, а по выходу в лучшем случае 10мм. (всё по сечению). Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2014, 14:11 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |