Romaric
сообщение 24.1.2014, 12:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.1.2014
Пользователь №: 37789



Собираюсь поменять эл счетчик в частном доме. На старом счетчик уже подплавился в районе клемм, к тому же это место постоянно очень горячее. Дабы избежать подобного на новом счетчике прошу совета, как правильно осуществить подключение счетчика, если подводящие к дому провода алюминиевые?
Задавал этот вопрос техподдержке завода изготовителя эл счетчика, сказали только, что алюминий нужно обжимать в луженый медный наконечник.
Это спасет от нагрева?

Сообщение отредактировал Romaric - 24.1.2014, 12:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.1.2014, 12:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Доверить подключение и возможный перемонтаж электроустановок - специалистам.
Если будете сами:
1. Не превышать номинальный ток счетчика, проводов. Выбирать их соотвественно Вашей нагрузки.
2. Сначало затягивается верхний винт клеймы счетчика, далее проверяется крепление провода в клейме. После затягивается нижний винт в клейме.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romaric
сообщение 24.1.2014, 12:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.1.2014
Пользователь №: 37789



А что делать с нагревом на клеммах? Так просто подключать алюминий завод не рекомендует. Подводящие провода диаметром 5-6 мм., не знаю есть ли такие наконечники-гильзы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.1.2014, 12:46
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Вероятно на старом счетчике ослабла затяжка винтов. Массово этого явления я не встречал. Вероятно ревизии контактов и замены куска провода будет достаточно.
Какая нагрузка через счетчик? Мощность какая? Что за счетчик (тип)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 24.1.2014, 12:50
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Romaric @ 24.1.2014, 13:28) *
Подводящие провода диаметром 5-6 мм., не знаю есть ли такие наконечники-гильзы
Для такого диаметра выходит что-то многовато-около 20-25 мм2. Провода многопроволочные? Вообще никто их не обжимает, запихивают как есть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romaric
сообщение 24.1.2014, 12:53
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.1.2014
Пользователь №: 37789



нагрузка киловат 15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.1.2014, 13:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
нагрузка киловат 15

Это совсем не много для 25 мм.кв. алюминия. Может перегрузки бывают? Автомат какой и на сколько ампер стоит на этой линии? Надо бы фото всего этого узла.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romaric
сообщение 24.1.2014, 13:07
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 24.1.2014
Пользователь №: 37789



Может и перегрузки. Тут вообще сети плохие, последняя модернизация была в 60-ом году.
Автоматы после счетчика стоят по 25 ампер 3 штуки. нагрузка раскидана примерно поровну между ними.
пробовал делать болтовое соединение: алюминий с медью через шайбу и уже медь в счетчик. ничего не греться вообще. выткаю алюминий в счетчик - греется. прием греется не сам кабель, а именно клеммы на счетчике
автоматов перед счетчиком нет никаких


Сообщение отредактировал Romaric - 24.1.2014, 14:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.1.2014, 16:33
Сообщение #9





Гости






Цитата(Работник @ 24.1.2014, 12:24) *
Доверить подключение и возможный перемонтаж электроустановок - специалистам.
... После затягивается нижний винт в клейме.

Уважаемый Работник! Какое уважение может вызвать специалист, для которого КЛЕММА и клеймо ("клейме" в Вашем посте) одно и тоже? "КЛЕЙМО — знак, выжженный на коже животного, удостоверяющий его принадлежность определенному хозяину. Впоследствии К. было преобразовано в знак, налагаемый на товары в целях их регистрации."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.1.2014, 18:19
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Да ладно, не придирайтесь к словам, это просто оговорка. Все же поняли о чем речь.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.1.2014, 13:24
Сообщение #11





Гости






Цитата(uvk2 @ 24.1.2014, 18:19) *
Да ладно, не придирайтесь к словам, это просто оговорка. Все же поняли о чем речь.

Уважаемый uvk2! Очень уважаю Ваше участие на данном форуме! Никогда не стремился кого либо оскорбить или обидеть в своих рассуждениях, но неграмотное использование технических терминов несколько раздражает, более того "чайников" вводит в заблуждение! В качестве примера осмелюсь следующее: для меня термин "подрозетник" имеет одно значение - основание для установки розетки или выключателя ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ! А для установки тех же самых выключателей и розеток СКРЫТОЙ проводки существует такая вещь как "КОРОБКИ УСТАНОВОЧНЫЕ"! В защиту своей точки зрения могу привести такой факт, что на заре применения электричества в быту ВСЕ электропроводки были ОТКРЫТЫМИ! А сейчас попрубуйте спросить подрозетник, Вам кучу коробок установочных предложат, но не подрозетник в чистом виде!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 29.1.2014, 7:52
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Гость сочувствующий, спасибо за поправку. Если обратите внимание на мои посты, найдете много орфографических ошибок.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.1.2014, 11:38
Сообщение #13





Гости






Цитата(Romaric @ 24.1.2014, 13:07) *
... прием греется не сам кабель, а именно клеммы на счетчике
автоматов перед счетчиком нет никаких

У электросчётчика есть ещё контакты, там где катушки подключаются. Но это внутри под пломбой госповерки, эти контакты для Вас недоступны.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 29.1.2014, 14:11
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Romaric)
....пробовал делать болтовое соединение: алюминий с медью через шайбу и уже медь в счетчик. ничего не греться вообще. выткаю алюминий в счетчик - греется. прием греется не сам кабель, а именно клеммы на счетчике
Давайте говориь честно!
Как определили, что именно клеммы греются? В принципе такое встречается, но в Вашем случае эти клеммы начинаютгреться только от алюминиевого прроводника.
В принципе и это допускаю при повышенной нагрузке, но при нагрузке в 15 кВт будет уже и провод иметь температуру не менее 35 градусов.
И ещё... Мне как-то не вериться, что у Вас после счётчика, идёт на автоматы проводник сечением 25 мм.
Может для более толкового и предметного разговора всё же приведёте более реальные данные?

PS: Не удивлюсь, если по входу 16 мм, а по выходу в лучшем случае 10мм. (всё по сечению).

Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2014, 14:11


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения