Доброго времени суток. В нашем доме электрики собираются менять стояки от вру к щиткам проводом пв-1 . Собираются прокладывать в гофре по подвалу и вертикально между щитками. Хотелось бы услышать мнение специалистов- допустимо ли это. Заранее благодарю
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вполне возможное проектное решение.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2012 Пользователь №: 28644 ![]() |
Спасибо.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
А как же:
Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 26 ноября 2003 г. N 194) 14.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. 14.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается. Разрешается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в зданиях высотой до 5 этажей в стальных трубах и коробах. И из Таблицы 14.2: Способ выполнения групповых сетей - Открыто - В коробах,специальных коробах,удовлетворяющих требованиям НПБ 246 Сообщение отредактировал NikELektrik - 23.1.2014, 19:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Не смотря на то, что тем заглохла более года назад... то бишь, некропостинг... всё же, уточню:
А что не так? Автор не спрашивал и не указывал, есть ли вертикальные нишы или закладные трубы, есть ли лотки или иные приспособления... О них вопрос не ставился. Вопрос был о проводе ПВ1 в гофре (имхо)... А если иное, то сейчас и некого переспросить... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Этот вопрос встал у меня, вот и ищу информацию, мнения.
Можно ли трубу ПВХ и (или) гофру ПВХ использовать для питания стояков прокладываемых открыто? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Однозначно. Нет.
(Вами же приведённый п. 14.11) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Свод правил СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ:
4.4.4 В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц Обращался по этому поводу в свое управление МЧС ( т.к в проекте был косяк-транзит.кабель в кабель-канале), смысл ответа такой-в стальных трубах или в глухих метлал.коробах. Но здание наше было всего 3 -х этажное. Кстати как раз договориваемя переделать кабель в детский клуб , когда то видать крякнул ввод в , сделали времянку со столба через лест.клетку 1 этажа брон.кабелем, предписание было пож.инспектора. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
И у меня вопрос по теме. В хрущевке 5-ти этажке, с электрощитами в квартирах. Можно заменить стояки и в существующих каналах проложить кабель? Так же в целях экономии предполагаем использовать АВВГ, но думаю придеться АВВГнгLS. А вот по сечению 5х16 видимо хватит с запасом. Сейчас стояки АПРТО 4х10.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
И у меня вопрос по теме. В хрущевке 5-ти этажке, с электрощитами в квартирах. Можно заменить стояки и в существующих каналах проложить кабель? Так же в целях экономии предполагаем использовать АВВГ, но думаю придеться АВВГнгLS. А вот по сечению 5х16 видимо хватит с запасом. Сейчас стояки АПРТО 4х10. ПУЭ, "7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами 1 Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более." |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Гость сочувствующий, я в курсе. Поэтому и пишу про 16 мм.кв., как минимальное сечение из возможных при алюминии.
Меня больше интересует можно в старых каналах или нужно новые прокладывать (локти, или трубы). Но опять же они будут на лестнице, на путях эвакуации и по идеи пожарники будут против. Пусть даже сейчас 5-ти этажки они не контролируют. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Интересно то, что область применения НПБ 246 распространяются на электромонтажную арматуру (лотки, короба, плинтусы, трубы и т.п.), которая изготовлена из неметаллических материалов и предназначена для прокладки кабелей и изолированных прополов, а также на соединительные и ответвительные коробки. Какие-то не стыковки, или чем отличается линия питания квартир от групповых сетей?
P.S. НПБ говорят отменены, вместо них СП, которые ссылаются опять же на НПБ |
![]() |
|
Гость_Гость_Наталья_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Можно ли заменить/перебрать щит вру и стояк только в одном подъезде. при этом стояки в других подъездах не трогать. Спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Почему бы и нет?
Но только в этом случае вполне возможна ситуация, когда авария в "необновлённом" подъезде приведёт к вынужденному отключению ВРУ дома, до её устранения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |