![]() Пропал свет в квартире |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пропал свет в квартире |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2014 Пользователь №: 37778 ![]() |
Доброго времени суток.
Такая проблема, в квартире пропал свет. На кухне и в ванной, свет и розетки работают - а в остальной части квартиры - не работают розетки, и отсутствует свет. Квартира двухкомнатная. На площадке, все запитано. В чем может быть проблема? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
В чем может быть проблема?В пробках. В контактах. В хз ещё чём...
Каков вопрос - таков и ответ. ЗЫ. Даже в разделе чайников вопрос надо ставить конкретно и расширенно. В противном случае тема умрёт... или зарастёт флудом... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2014 Пользователь №: 37778 ![]() |
В пробках. Каков вопрос - таков и ответ. У нас нет пробок. У нас десятиэтажка. На первом этаже стоит ящик, в нем несколько счетчиков, до 6-того этажа. На 6-м этаже, еще один ящик, со счетчиками, до 10-того этажа. На каждой плошадке, стоят автоматы или рубильники (ну на которых - вкл или вкл). Счетчики стоят современные. Проблема, как я понял, в квартире... Пробником пробовал розетки - вроде все нормально. Фаза есть. А пробую включить, например, зарядку от сотового - ноль эмоций. Не работает Сообщение отредактировал Actor2010 - 23.1.2014, 19:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Гадать тут никто не будет.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2014 Пользователь №: 37778 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Если в квартире нет автоматов, а все автоматы на квартирные линии, находящиеся в ЩЭ, включены и напряжение на выходах имеются, тогда искать косяк в квартире.
Искать и вскрывать распаячные коробки, начиная от ввода в квартиру... Измерения производить не только пробником-индикатором, но также тестером, а если мультиком, то и с нагрузкой... ЗЫ. Местные электрики в отгулах?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
Странно удалили ответ.
Я всЁ-таки в БАНе. НашЁл на сайте заметки электрика . случай когда в розетке есть "фаза", Но ничего не работает. При этом фаза в двух "отверстиях" розетки. Посмотрите у Вас так? Где-то оборвался ноль. Либо на вводе либо в распред коробке. загуглите "две фазы в розетке". Там очень подробно всЁ объяснено. Сообщение отредактировал ksvsurgut - 23.1.2014, 20:08 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Странно удалили ответ. Я всЁ-таки в БАНе. Ответ удалён за ссылку на сторонний ресурс. И бани пока нет (пока) Подробности в ЛС. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Обрыв нуля. Искать в распред. коробках или в щите.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 12:38 |
|
![]() |