Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 22.1.2014, 16:07
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте. Проблема такая. Меняли автоматы в подъезде в щитке. Дом старый,проводку двухжильная без заземления. Автоматы однополюсные стоят на фазу. ноль на шине. провели дополнительно провод чтобы подключить стиральную машинку. провод двухжильный в металической оплетке. подключали с знакомым, один провод на ноль другой на фазу, а эту металическую оплетку знакомый сказал подключить на ноль, и сказал что так будет заземление. это правильно? безопасно?
или такой способ зануление называется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.1.2014, 16:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
или такой способ зануление называется?

именно. Не слушайте знакомого.
Блин, в квартире кабель с металической оплеткой. Первый раз такое слышу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 22.1.2014, 16:29
Сообщение #3





Гости






Да, двухжильный провод и он обмотан металической многожильной оплеткой,а сверху всего резиновая изоляция. т.е лучше отключить его?
на стиралку же лучше сделать розетку с заземлением?
Значит зануление небезопасно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.1.2014, 16:39
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
т.е лучше отключить его?

Кабель оставляете только оплетку некуда не подключаете.
Цитата
на стиралку же лучше сделать розетку с заземлением?

Если у вас нету заземления то и ставить розетку с защитным контактом не имеет смысла. Хотя если уже поставили то это ничего страшного просто на заземляющий контакт ничего не подключайте.
Цитата
Значит зануление небезопасно?

Да. При отгорании (плохом контакте) нуля на стояке, на корпусе машинки может появиться потенциал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кирилл_*_*
сообщение 22.1.2014, 16:53
Сообщение #5





Гости






А еще такой вопрос. Как можно тогда сделать заземление?
И еще слышал что ввод тока лучше подключать сверху автомата, или нет разницы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 22.1.2014, 17:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_Кирилл_* @ 22.1.2014, 17:53) *
А еще такой вопрос.

Ответы тут
"Вопросы "чайника" > Прежде чем задать вопрос в этом разделе, Поиск , ссылки , ...... > Заземление, зануление >
Заземление бытовой техники : стиральных машин , посудомоечных машин , накопительных водонагревателей , ...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы