Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Где установить магнитный пускатель?

ksvsurgut
сообщение 22.1.2014, 9:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 37578



Где установить магнитный пускатель ПМ для вентилятора (система вентиляции)
В распред шкафу? или вблизи вентилятора?
От распред шкафа до вентилятора 50 м
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.1.2014, 9:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



зависит от технологического процесса, лучше у вентиля, ибо в шкафу, предположу, есть ком. аппарат


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksvsurgut
сообщение 22.1.2014, 10:05
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 37578



Да, в шкафу стоит автомат.

Смотрю чужой проект и не понимаю.
А сколько кабелей нужно для подключения вентилятора?
Шкаф-автомат- ПМ----???------Вентилятор.
Неужели два?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 22.1.2014, 10:10
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Почему два? Один.
У Вас ящик управления вентиляцией есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 22.1.2014, 10:16
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Ставьте в шкафу, ибо падение напряжения на двигателе, да еще во время пуска, может быть значительно. И тогда пускатель не сможет нормально работать, ну и сам вентилятор естественно. Вобщем нужно проверить на потерю напряжения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksvsurgut
сообщение 22.1.2014, 10:45
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 37578



В "том проекте" он подключает электропривод вытяжного вентилятора. У него 2 кабеля один 5*2,5 другой 4*2,5. Для чего кабель 4*2,5?

Ящика управления я так понимаю нет.
Дали задание подключить вентиляторы В1,В2. По схеме они стоят на улице. Точка подключения существующий ПР.

В "Электрике" рассчитал при Р=1,1кВт, 380В, cos=0,85, медь 3*2.5, Xо=0,116: I=1.966А, dU=0.35%
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.1.2014, 10:48
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
один 5*2,5

Это участок линии от щита до пускателя
Цитата
другой 4*2,5

А это участок от пускателя до электродвигателя. ЭД не нужен нулевой рабочий проводник N, только РЕ-проводник.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksvsurgut
сообщение 22.1.2014, 11:11
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 37578



НашЁл в каталоге IEK Пускатель Ручной Кнопочный, который , я так понял, совмещает в себе и автомат и пускатель . Может его установить?
При рабочем токе 2 А. Выбираю ПРК32-6,3. Iном=6,3А Iрасц=4-6,3А. Или может взять 10/6-10?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 22.1.2014, 11:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
У него 2 кабеля один 5*2,5 другой 4*2,5. Для чего кабель 4*2,5?
Если пускатель будет стоять вне распредшкафа (что естественно), то второй кабель идет на управление пускателем. Это минимум три жилы. Я считаю что безразлично где будет стоять пускатель - в начале или конце линии к вентилятору. Ставьте там, где удобно будет для обслуживания его.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksvsurgut
сообщение 22.1.2014, 11:58
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 37578



Позвонил заказчику. Решили что у вентилятора лучше. т.к. кабеля меньше уйдет. Считай при длине линии в сто метров уйдет 95 метров 5*2,5 и 10 м 4,25, а так и там сто и там сто.

Помогите разобрать по Току ном и току расцепителя.
При расчетном токе в 2 А , какие токи выбирать для ПМ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 22.1.2014, 12:46
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(ksvsurgut @ 22.1.2014, 12:58) *
Позвонил заказчику. Решили что у вентилятора лучше. т.к. кабеля меньше уйдет. Считай при длине линии в сто метров уйдет 95 метров 5*2,5 и 10 м 4,25, а так и там сто и там сто.
Что то логика непонятная. Зачем вообще 5 жил для вентилятора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksvsurgut
сообщение 22.1.2014, 13:12
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 37578



трёхфазный 3L. N. PE



А это участок от пускателя до электродвигателя. ЭД не нужен нулевой рабочий проводник N, только РЕ-проводник.
[/quote]


а куда тогда приходит N.

С автомата уходит 5 жил и они идут на пускатель. В пускателе 5 вводов и четыре выхода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 22.1.2014, 13:23
Сообщение #13


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Существуют катушки пускателей 380В, рабочий ноль не нужен, только 3L и РЕ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.1.2014, 14:15
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
а куда тогда приходит N.

С автомата уходит 5 жил и они идут на пускатель. В пускателе 5 вводов и четыре выхода?

Цитата
Существуют катушки пускателей 380В, рабочий ноль не нужен, только 3L и РЕ.

N-проводник подключается к выводу катушки пускателя, если она на 220В. Если катушка на 380 В, провод не подключается, но все равно прокладывается, т.к. по ПУЭ линии должны быть 5-ти проводными. Для будующей возможной замены катушки на 220В. Электродвигателю 3-х фазному же N-проводник и в будущем не потребуется.

ПРК32-6,3 - да, это и автомат тоже. Но не забудте что защищать кабель до него так же требуется. Особенно имея ввиду установку ПРК у вентилятора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 22.1.2014, 15:33
Сообщение #15


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Работник @ 22.1.2014, 15:15) *
Если катушка на 380 В, провод не подключается, но все равно прокладывается, т.к. по ПУЭ линии должны быть 5-ти проводными.
А где это написано в ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 22.1.2014, 18:05
Сообщение #16


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Работник @ 22.1.2014, 15:15) *
...провод не подключается, но все равно прокладывается... Для будующей возможной замены катушки на 220В. Электродвигателю 3-х фазному же N-проводник и в будущем не потребуется.
Почему тогда не проложить к двигателю тоже 5 проводов, а то мало чего нам захочется там включить? На мой взгляд это больше вопросы о перспективах, чем нормативные требования
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksvsurgut
сообщение 23.1.2014, 12:29
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 14.1.2014
Пользователь №: 37578



Спасибо за ответы.
КМИ-10960
Подойдет ли такой ПМ для моего двигателя 1,1 кВт?
В каталоге ИЕК он предназначен на мощность (380В) 4 кВт.
Или НУЖНО искать послабее?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 23.1.2014, 13:59
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Подойдет. Главное тепловое реле взять с уставкой в районе 2,5А.