![]() Где установить магнитный пускатель? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Где установить магнитный пускатель? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
Где установить магнитный пускатель ПМ для вентилятора (система вентиляции)
В распред шкафу? или вблизи вентилятора? От распред шкафа до вентилятора 50 м |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
зависит от технологического процесса, лучше у вентиля, ибо в шкафу, предположу, есть ком. аппарат
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
Да, в шкафу стоит автомат.
Смотрю чужой проект и не понимаю. А сколько кабелей нужно для подключения вентилятора? Шкаф-автомат- ПМ----???------Вентилятор. Неужели два? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Почему два? Один.
У Вас ящик управления вентиляцией есть? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Ставьте в шкафу, ибо падение напряжения на двигателе, да еще во время пуска, может быть значительно. И тогда пускатель не сможет нормально работать, ну и сам вентилятор естественно. Вобщем нужно проверить на потерю напряжения.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
В "том проекте" он подключает электропривод вытяжного вентилятора. У него 2 кабеля один 5*2,5 другой 4*2,5. Для чего кабель 4*2,5?
Ящика управления я так понимаю нет. Дали задание подключить вентиляторы В1,В2. По схеме они стоят на улице. Точка подключения существующий ПР. В "Электрике" рассчитал при Р=1,1кВт, 380В, cos=0,85, медь 3*2.5, Xо=0,116: I=1.966А, dU=0.35% |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата один 5*2,5 Это участок линии от щита до пускателя Цитата другой 4*2,5 А это участок от пускателя до электродвигателя. ЭД не нужен нулевой рабочий проводник N, только РЕ-проводник. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
НашЁл в каталоге IEK Пускатель Ручной Кнопочный, который , я так понял, совмещает в себе и автомат и пускатель . Может его установить?
При рабочем токе 2 А. Выбираю ПРК32-6,3. Iном=6,3А Iрасц=4-6,3А. Или может взять 10/6-10? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата У него 2 кабеля один 5*2,5 другой 4*2,5. Для чего кабель 4*2,5? Если пускатель будет стоять вне распредшкафа (что естественно), то второй кабель идет на управление пускателем. Это минимум три жилы. Я считаю что безразлично где будет стоять пускатель - в начале или конце линии к вентилятору. Ставьте там, где удобно будет для обслуживания его.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
Позвонил заказчику. Решили что у вентилятора лучше. т.к. кабеля меньше уйдет. Считай при длине линии в сто метров уйдет 95 метров 5*2,5 и 10 м 4,25, а так и там сто и там сто.
Помогите разобрать по Току ном и току расцепителя. При расчетном токе в 2 А , какие токи выбирать для ПМ? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
трёхфазный 3L. N. PE
А это участок от пускателя до электродвигателя. ЭД не нужен нулевой рабочий проводник N, только РЕ-проводник. [/quote] а куда тогда приходит N. С автомата уходит 5 жил и они идут на пускатель. В пускателе 5 вводов и четыре выхода? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Существуют катушки пускателей 380В, рабочий ноль не нужен, только 3L и РЕ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата а куда тогда приходит N. С автомата уходит 5 жил и они идут на пускатель. В пускателе 5 вводов и четыре выхода? Цитата Существуют катушки пускателей 380В, рабочий ноль не нужен, только 3L и РЕ. N-проводник подключается к выводу катушки пускателя, если она на 220В. Если катушка на 380 В, провод не подключается, но все равно прокладывается, т.к. по ПУЭ линии должны быть 5-ти проводными. Для будующей возможной замены катушки на 220В. Электродвигателю 3-х фазному же N-проводник и в будущем не потребуется. ПРК32-6,3 - да, это и автомат тоже. Но не забудте что защищать кабель до него так же требуется. Особенно имея ввиду установку ПРК у вентилятора. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
...провод не подключается, но все равно прокладывается... Для будующей возможной замены катушки на 220В. Электродвигателю 3-х фазному же N-проводник и в будущем не потребуется. Почему тогда не проложить к двигателю тоже 5 проводов, а то мало чего нам захочется там включить? На мой взгляд это больше вопросы о перспективах, чем нормативные требования |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37578 ![]() |
Спасибо за ответы.
КМИ-10960 Подойдет ли такой ПМ для моего двигателя 1,1 кВт? В каталоге ИЕК он предназначен на мощность (380В) 4 кВт. Или НУЖНО искать послабее? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Подойдет. Главное тепловое реле взять с уставкой в районе 2,5А.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 1:32 |
|
![]() |