![]() Автоматический выключатель и алюминиевые провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Автоматический выключатель и алюминиевые провода |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Добрый день!
Решил поменять в квартирном щитке автоматические выключатели. Проводка - алюминиевые провода. Какие АВ можно использовать с алюминиевыми проводами? ABB S200 и SH200 можно только со смазкой. Что за смазка? Технический вазелин? Можно, конечно, использовать клеммные колодки для соединения меди с алюминием. Какие модульные клемники это позволяют? Какой однофазный однотарифный счетчик электроэнергии посоветуете? Сообщение отредактировал SAIGAK - 22.1.2014, 11:21 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Какие АВ можно использовать с алюминиевыми проводами? Любые только алюминий имеет свойство "плыть" под воздействием силы зажима. Поэтому периодически надо подтягивать Цитата Что за паста? ИМХО тут с пастой заморачиваться не стоит. Цитата Можно, конечно, использовать клеммные колодки для соединения меди с алюминием. Какие модульные клемники это позволяют? Любые модульные клемники. Только вот дополнительное место для них нужно искать |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Любые только алюминий имеет свойство "плыть" под воздействием силы зажима. Поэтому периодически надо подтягивать О "плывучести" алюминия я в курсе. Эта проблема у автоматов ABB решена за счет подпружинивания контактов. Вопрос - как быть с гальванопарой. Любые модульные клемники. Только вот дополнительное место для них нужно искать Я так понимаю, что они должны быть латунными, чтобы можно было к ним присоединить и медь и алюминий. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Вопрос - как быть с гальванопарой. с какой гальванопарой? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23054 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
есть такая, кстати на форуме по смазкам обсуждение было
для примера -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Медный контакт в АВ Неужели там чистая медь? Что-то не вериться. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Неужели там чистая медь? Что-то не вериться. Тоже не думаю, что чистая медь. Но народ в интернетах пишет, что уж больно на медь похож контакт. Другое дело, что там второй контакт, возможно, стальной. Я себе заказал S201 B16. Как приду отпишусь. Вот что ответили в ABB: Цитата Завод подтверждает возможность использования алюм. проводов для монтажа АВ серий S200, SH200L. Предварительно контактные поверхности должны быть зачищены и покрыты смазкой. ![]() В каталоге IEK про возможность подлючения алюминиевых проводов говорится только для автоматов серии ВА47-29, для других серий не оговаривается материал проводника. http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi...n_equipment.pdf ЭПС-98 продается только банками за 1500 руб. Мне стока не надо) Появилась мысль - купить дешевые зажимы WAGO для алюминия, жестоко их распотрошить и добыть смазку. Посмотрел модульные клеммники от ABB. Есть два вида: с пружинным контактом и с винтовым. Пружинный клеммник имеет с одной стороны зажимного элемента пластину, а с другой отсрое ребро, поэтому для алюминия не годится. Винтовой клеммник состоит из двух плоскостей, которые сжимают провод. Материал - сталь. Производитель утверждает, что протяжка не требуется. Правда, я не понял о чем речь. Цитата Ограничение деформации при контролируемой фиксации винта. Винт надежно блокируется. Протяжка не требуется. http://www05.abb.com/global/scot/scot209.n...00000000037.pdf Сообщение отредактировал SAIGAK - 22.1.2014, 17:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23054 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Пользовали Муликоте, он в тюбиках была
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Появилась мысль - купить дешевые зажимы WAGO для алюминия, жестоко их распотрошить и добыть смазку. Там в них - кварцевазелиновая паста... и от этой смазки медь со временем чернеет... так что... надо ли?ИМХО если этим загоняться - то мазануть люминь чем нибудь нейтральным - и зажать в АВ -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
Пользовали Муликоте, он в тюбиках была Нашел, Molykote HSC Plus. Спасибо. Там в них - кварцевазелиновая паста... и от этой смазки медь со временем чернеет... так что... надо ли? ИМХО если этим загоняться - то мазануть люминь чем нибудь нейтральным - и зажать в АВ Например, литол? Слышал рекомендацию мазать ЦИАТИМом. Литол вроде его родственник. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Например, литол? Слышал рекомендацию мазать ЦИАТИМом. Литол вроде его родственник. Ага.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 ![]() |
haramamburu
Спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2025, 21:02 |
|
![]() |