Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Питание наведенным напряжением. ПОМОГИТЕ!

навигатор
сообщение 18.8.2007, 13:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 18.8.2007
Пользователь №: 9227



Господа электрики! Помогите! Стоит вопрос питания низковольтной аппаратуры на опоре ЛЭП. Надо 12в и не менее 30 Вт. Кто что знает о возможности запитки наведенным напряжением, ссылки и т.д. большая просьба -поделитесь!!! Линии выше 10 кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2007, 14:03
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Можно взять формулы, сесть и просчитать вариант съёма наведёной электроэнергии с высоковольтки, но ради чего? Ради каких то 30 Вт. Аккумулятором никак не обойтись?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 18.8.2007, 15:46
Сообщение #3


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Давайте рассекретимся: что будет ставится и с какой целью?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
навигатор
сообщение 18.8.2007, 16:21
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 18.8.2007
Пользователь №: 9227



Цитата
Можно взять формулы, сесть и просчитать вариант съёма наведёной электроэнергии с высоковольтки, но ради чего? Ради каких то 30 Вт. Аккумулятором никак не обойтись?

Нет, не обойтись. Оно без присмотра годами должно работать. А формулы- это да! Но не хотелось бы велосипед изобретать и наступать на старые грабли.
Цитата
Давайте рассекретимся: что будет ставится и с какой целью?

Ставится будет абсолютно легальное оборудование . С благословения и по заказу энергокомпаний -владельцев ЛЭП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 18.8.2007, 17:13
Сообщение #5


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Цитата
абсолютно легальное оборудование . С благословения и по заказу ...
Сомневаюсь. И очень.
Нигде в ПТЭ, ПУЭ, ПТБ я не видел упоминания о работе подобного оборудования. Поправьте, если ошибаюсь. Хотел бы ещё увидеть это "благословение", надеюсь, оно официальное и на бумаге?
Рискуете, навигатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
навигатор
сообщение 18.8.2007, 19:19
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 18.8.2007
Пользователь №: 9227



Цитата(AlexPetrov @ 18.8.2007, 17:13) *
Сомневаюсь. И очень.
Нигде в ПТЭ, ПУЭ, ПТБ я не видел упоминания о работе подобного оборудования. Поправьте, если ошибаюсь. Хотел бы ещё увидеть это "благословение", надеюсь, оно официальное и на бумаге?
Рискуете, навигатор.

Уж поверьте. icon_wink.gif
Чисто технически альтернатива - солн. батарея. Но это еще тот геморрой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.8.2007, 22:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



А с благословения и за деньги владельцев ЛЭП заказать такой девайс слабо? Раз уж всё так по взрослому.icon_smile.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 19.8.2007, 2:02
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Как я понял здесь речь идет о катушке индуктивности которую нужно установить рядом с высоковольтной линей, в этом случае в ней будет наводиться электричество, но по-моему данный способ питания с 70-х годов находиться под уголовным запретом и считается воровством электроэнергии. Мне еще в техникуме рассказывали про хитрых армян которые устанавливали рядом с радиоантенами такие девайсы и тем самым глушили связь. Хотите сказать что сейчас законы снова разрешили так воровать электричество?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
навигатор
сообщение 19.8.2007, 7:55
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 18.8.2007
Пользователь №: 9227



Цитата
А с благословения и за деньги владельцев ЛЭП заказать такой девайс слабо?

Об этом и речь.
Цитата
и считается воровством электроэнергии. Мне еще в техникуме рассказывали про хитрых армян которые устанавливали рядом с радиоантенами такие девайсы и тем самым глушили связь. Хотите сказать что сейчас законы снова разрешили так воровать электричество?

Все не то. Вас все уводит в юр. сторону. Там чисто. А мне нужно в техническую. А в технической - пока тока доисторические армяне icon_smile.gif .
Пишите. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 19.8.2007, 11:22
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Цитата(навигатор @ 19.8.2007, 8:55) *
все уводит в юр. сторону. Там чисто. А мне нужно в техническую.


Хорошо. Устроит ли вас аппарат, который можно смонтировать или снять только на отключенной линии, достаточно заметный, чтобы был виден с земли во время обходов?


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 19.8.2007, 11:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Я жыву непосредсвенно в доме дежуных ПС 110 кВ, через двор проходит линия 35кВ, на растоянии метров 6, по дому идёт газовая труба 16 м, в доме 4 квартиры. После того как провели водопровод и переделали отопление, у меня в конце дома если соеденить газ с заземлением ток в (на) трубе около 4 Ампер. После иследования трубопровода с клещами выяснил, что перед квартирой 1 тока нет, на вводе газа флянец с изоляторами, после квартиры 1- 2 ампера ( водопровод металом), после квартиры 2 -4 ампера( вода -металом), в квартире 3 газ соединён шлангами, у меня (водопровод заведён поэлитиленом) 4 ампера. Если отключаю заземление от котла то между котлом и контуром лампа на 24 в 21 вт грит очень ярко. Вам можно взять провод и натянуть в одном пролёте линии один конец заземлить, а на втором замерить напряжение, которое сильно зависит от тока в линии. Всё это крайне опасно, правила безопасной експлуатации электроустановок строго регламентируют работы в зоне действия наведённого напряжения. Так что в первую очередь нужно согласовать со службой охраны труда предприятия и государства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
навигатор
сообщение 19.8.2007, 11:49
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 18.8.2007
Пользователь №: 9227



Цитата
Хорошо. Устроит ли вас аппарат, который можно смонтировать или снять только на отключенной линии, достаточно заметный, чтобы был виден с земли во время обходов?

Отключать линию ради монтажа-демонтажа никто не будет. Это безусловно. А заметность любая. Если хорошо просматривается - это даже к лучшему icon_idea.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
навигатор
сообщение 19.8.2007, 11:54
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 18.8.2007
Пользователь №: 9227



Цитата
Вам можно взять провод и натянуть в одном пролёте линии один конец заземлить, а на втором замерить напряжение

Анатолий, спасибо за ответ. Но вариант натягивания провода не пойдет. Устройство должно быть компактно и крепится на опоре без отключения линии. К тому же устройство не единичное. Десятки, может сотни...Поэтому должно быть технологично.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 19.8.2007, 11:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Если заказали энергетики то лучше установить измерительные трансформаторы напряжения (НОМ), такие как стоят на подстанциях. Напряжение 60 в фаза-ноль , если нет требований к погрешности измерения то можно снять около киловата. Это будет и технически и юридически правильно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
навигатор
сообщение 19.8.2007, 12:00
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 18.8.2007
Пользователь №: 9227



Цитата(Anatoli @ 19.8.2007, 11:55) *
Если заказали энергетики то лучше установить измерительные трансформаторы напряжения (НОМ), такие как стоят на подстанциях. Напряжение 60 в фаза-ноль , если нет требований к погрешности измерения то можно снять около киловата. Это будет и технически и юридически правильно

icon_idea.gif Если есть какие то ссылки на это: принципы , конструкция и т.д , будьте добры, дайте. Спасибо , Анатолий. icon_wink.gif ..Большое. :!:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 19.8.2007, 12:15
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Ссылки не знаю попробуюте поискать сами. Трансформаторы напряжения измерительные. Есть 3 фазные(НТМИ-10 , НАМИ-10) однофазные (НОМ-10) на напряжение 35 и више ставят три 1 фазных, вторичные обмотки всех видают 100 :корень с 3 вольт. Мощность 1000 ВА, в класе точности 0,5 - 40 ВА на фазу, при большей нагрузке увеличиваетса погрешность по амплитуде и фазе, такие трансформаторы стоят на каждой секции шин каждой подстанции для питания цепей защиты и учёта. Также есть НОМы на 220 в применяютса восновном на железной дороге для питания светофоров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
навигатор
сообщение 19.8.2007, 12:34
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 18.8.2007
Пользователь №: 9227



Спасибо еще раз, Анатолий. Это уже направление :!: . Будем гуглить icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 19.8.2007, 14:20
Сообщение #18


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



Anatoli, а каким образом планируется забросить НОМ (и не один, а "десятки, может сотни") на опору(ы) ВЛ? Я знаю только крытое исполнение этого устройства - на выкатной тележке КРУНа. В таком случае лучше использовать НОЛ (литой), а не НОМ (маслонаполненный). Потребуется мудрить с корпусом, креплением, подключением (РЛ или предохранитель), заземлением. А как энергосбыт посмотрит, не говоря об энергонадзоре? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 19.8.2007, 15:23
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Литой как раз и есть внутрений, а вот НОМ можно ставить с наружи, их изоляторы к этому приспособлены. Примером вам может служить, как я раньше сказал железная дорога, для питания светофоров применяют НОМ 10/0,23 кВ, установлен на стандартную конструкцию с предохранителями и разрядниками, также посмотрите на мачтовую ТП 10/0,4. Вы выше упоминали что напряжение выше 10 кВ. А распред устройсва подстанций 35 и выше в основном открытой установки. А Вы что планируете установить охранную сигнализацию на всех опорах ЛЕП.? Также на пунктах секцеонирования линий 10 кВ (реклоузер) установлен тр-р питания 10/0,23 кВ (два одинаковых транса в одном баке) сейчас схожу на складе посмотрю тип если ещё не раскурочили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 19.8.2007, 15:47
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



На складе 3 транса со всех сорваны шильдики. На счёт десятки сотни, теже светофоры установлены на растоянии примерно 2-3 км и по два транса на каждый, ВЛ идут с двух сторон ЖД.
Вернуться в начало страницы