Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37616 ![]() |
Добрый день!
Столкнулся с расчетом наружного освещения большой открытой территории. Протяженность ок. 1500 м. Освещаю прожекторами ГО 07-1000-01 по периметру по ограждению. Столкнулся с тем, что если считать потери по Кроррингу (общие потери линии (группа прожекторов) есть сумма потерь линии от источника до каждого прожектора), то на отдаленные прожекторы набегает уже большое падение напряжения и суммарное падение тоже бешеное. В итоге, чтоб запитать группу прожекторов, дальний из которых находится на расстоянии 1 км от источника, нужен кабель сечением 240мм2, а то и больше. Неужели в реальности все так и есть? Или все же потери надо считать иначе, например, линию разбивать на участки и потери на каждом участке считать, учитывая для первого прожектора длину линии от источника до него, а для второго длину брать как расстояние между первым и вторым прожектором и т.д. Так потери, конечно, сразу падают, но это вроде неправильно. И еще, прочитал, что в ПРА для светильников с лампами ДРИ, ДРЛ и т.д. сечйас встраивают блоки кондеров для компенсации реактивной мощности (индуктивное сопротивление ПРА велико и косинус фи очень низкий получается). Так ли это или надо еще учесть компенсацию реактивной мощности для осветительной сети, ставить компенсаторы? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
чтобы что-то сказать нужно иметь даные о обьекте (растояние между светильниками, количество, мощность). Если можете набросайте схемку этой сети с длиами между участками.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37616 ![]() |
Пока ничего не начертил, условно на бумаге прикидываю как лучше сделать. Примерно выглядит так: Требуется осветить территорию. Условно прямоугольник с длинной стороной ок. 1400 м. Источник питания (место планируемой установки шкафа управления освещением) на некотором расстоянии от территории которую надо осветить. Все прожекторы разбил на группы по 12 прожекторов. Расстояние между прожекторами - 20 м. Расстояние от источника до первого прожектора - 200 м (ближе не получается). Когда заканчивается первая группа из 12 прожекторов, через 20 м начинается следующая. В итоге вдоль одной длинной стороны прямоугольника получаем 6 групп по 12 прожекторов в каждой (всего 72), причем последняя группа начинается более чем за 1300 м от источника питания. Потери выходят громаднейшие.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Какую допустимую потерю напряжения берете? 5% или 2,5%?
У меня вышло для самой длинной линии (та что 1300 м от источника) падение напряжения 4,6% при трехфазной линии (4 светильника на фазу) с сечением жилы 120 мм.кв. Если принимать допустимую потерю до 2.5 % то даже сечения провода такого нету в программе А лампы по 1000 Вт будут стоять в светильниках? Может меньше ставить? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37616 ![]() |
Беру 5%. Но сети освещения считаю как однофазные, трехпроводные (фаза+N+PE) или, если брать шкаф управления на входе трехфазный, то потери тоже считаются как в трехфазной линии? К тому же ведь 1300 м это для первого светильника в группе, а последний ведь будет на расстоянии 1500 м, для него потери еще громадней.
Да, прожекторы по 1000 Вт. Так получается, что расположить светильники можно только по периметру, поэтому меньшие просто не осветят центральную часть. Вы в какой программе считали? Можете ссылку на скачку дать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Но сети освещения считаю как однофазные если считать как для однофазной линии то потери действительно очень большие. При трехфазной линии вся нагрузка делиться на три, поэтому падение напряжения на каждой фазе уменьшаеться. Счиитаю что в вашем случае сделать однофазные линии вообще не получиться. Напишите свой емайл. Скину вам програмку |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37616 ![]() |
Мейл: alexander-ts@ya.ru
Спасибо! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата 6 групп по 12 прожекторов в каждой (всего 72) х1000 Вт? А с учетом косинуса в районе 0.5 ток будет вдвое больше. И это вы хотите посадить на одну фазу???
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата А с учетом косинуса в районе 0.5 ток будет вдвое больше да ну . Ведь в каждом светильнике должна быть компенсация |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Хорошо, если должна.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37616 ![]() |
В некоторых ПРА к прожекторам предусматривают компенсацию, например, к лампам ДРИ 1000 Вт 1К1000ДРИ48-001УХЛ1 (буква К означает наличие компенсатора)
Вопрос: если я возьму шкаф управления освещением с 3ф входом (например ЯУО9601, они, кстати, до 160 А на входе), от него отведу 3 однофазные группы с 12 прожекторами, то потери в каждой линии правильно считать как 3ф или 1ф? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Источник питания (место планируемой установки шкафа управления освещением) на некотором расстоянии от территории которую надо осветить. Шкаф шкафом, а до источника питания (подстанция, линия от которой этот шкаф запитываться будет) сколько километров? Эти потери вы учитываете?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37616 ![]() |
Шкаф шкафом, а до источника питания (подстанция, линия от которой этот шкаф запитываться будет) сколько километров? Эти потери вы учитываете? Да, это все учитываю, КТП тоже я проектирую, естественно 5% на все. Вот только проблемная зона именно линия освещения получается. Так что с моим вопросом-то? Как правильно? ...Вопрос: если я возьму шкаф управления освещением с 3ф входом (например ЯУО9601, они, кстати, до 160 А на входе), от него отведу 3 однофазные группы с 12 прожекторами, то потери в каждой линии правильно считать как 3ф или 1ф? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ну так уменьшайте потери в линии от тп до шкафа, что даст больший запас для групповых линий. Групповые линии однозначно трехфазные, в них потери в 2 раза меньше за счет симметрии нагрузки. Светильники с компенсированной пра выбирайте, либо компенрацию рассчитайте и в каждый светильник конденсатор + резистор.
Также надо попробовать разбить на большее число групп. Да и вообще несколько вариантов посчитать и выбрать наиболее экономически эффективный. Выбрать другие светильники, например, у ламп ДНаТ светоотдача повыше и может быть уменьшить можность светильника удастся. напомню, в наружном освещении нормируется не минимальная освещенность, а средняя (ну там еще кое-какие нюансы) А вообще, от руки хотя бы картинку нарисуйте и покажите |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Гляньте на страницу http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm Довольно сходная тема, можно посчитать потери для разных вариантов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Алекмандр, а освещение лампами накаливания не пройдет? Есть галогенки 1 - 2 - 5 кВт. Ни ПРА не нужно, ни компенсации. Может дешевле выйдет?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Не выйдет, у них светоотдача раз в 8 меньше. Пятикиловатными лампами накаливания освещать что ли? Смех
Интересно, а существуют высоковольтные светильники. Ну там на 6/10 кВ или хотя бы на 660/1000 В. Они бы тут уместны были. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |