Какой АВ выбрать для вентилятора 7,5кВт (380)?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
25, если верить Air007Current.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Какой АВ выбрать для вентилятора 7,5кВт (380)? Это указана мощность двигателя или вент системы, которая состоит, напр., из нагревателя 6кВт и эл. вентилятора 1,5 кВт?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 552 Регистрация: 13.12.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 7881 ![]() |
25, если верить Air007Current. ![]() Не знаю кто такой этот Аир 007 Каррент, но если речь идет только про ЭД 7.5 кВт, то я взял бы мотор-атомат у Шнейдера, АВВ, Моеллер, Ловато с уставкой 13...18А и поставил бы по номиналу ЭД (примерно 15А). В крайнем случае автомат типа АЕ2046 или модульный девайс с х-кой D на 16А. -------------------- Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.8.2007 Пользователь №: 9223 ![]() |
Не знаю кто такой этот Аир 007 Каррент это моя прога http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry32350 покритикуйте, пожалуйста, прогу |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Автоматические выключатели согласно действующему ПУЭ выбираются теперь не по кратности срабатывания, а по токо-временной хар-ке - по времени срабатывания. А динамическую стойкость Вы вообще не рассматриваете?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.8.2007 Пользователь №: 9223 ![]() |
Автоматические выключатели согласно действующему ПУЭ выбираются теперь не по кратности срабатывания, а по токо-временной хар-ке - по времени срабатывания. сам не электрик, прога написана за день, тупо из книги перебиты формулы (а там именно по кратности ![]() как на самом деле грамотно я не знаю подскажите, если не трудно, где именно в ПУЭ смотреть выбор автомата, а то на работе они есть, но книга большая, я пролистал бы, но там работу требуют А динамическую стойкость Вы вообще не рассматриваете? а про нее где почитать? спасибо |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |