Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор АВ

Гость_Гость_*
сообщение 17.8.2007, 16:47
Сообщение #1





Гости






Какой АВ выбрать для вентилятора 7,5кВт (380)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 17.8.2007, 17:17
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Продвинутые пользователи
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



25, если верить Air007Current. icon_razz.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.8.2007, 17:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость @ 17.8.2007, 17:47) *
Какой АВ выбрать для вентилятора 7,5кВт (380)?
Это указана мощность двигателя или вент системы, которая состоит, напр., из нагревателя 6кВт и эл. вентилятора 1,5 кВт?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergAn
сообщение 18.8.2007, 12:40
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 552
Регистрация: 13.12.2006
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881



Цитата(AlexPetrov @ 17.8.2007, 18:17) *
25, если верить Air007Current. icon_razz.gif

Не знаю кто такой этот Аир 007 Каррент, но если речь идет только про ЭД 7.5 кВт, то я взял бы мотор-атомат у Шнейдера, АВВ, Моеллер, Ловато с уставкой 13...18А и поставил бы по номиналу ЭД (примерно 15А). В крайнем случае автомат типа АЕ2046 или модульный девайс с х-кой D на 16А.


--------------------
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
air007
сообщение 19.8.2007, 9:51
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.8.2007
Пользователь №: 9223



Цитата(SergAn @ 18.8.2007, 12:40) *
Не знаю кто такой этот Аир 007 Каррент

это моя прога
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry32350
покритикуйте, пожалуйста, прогу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 19.8.2007, 16:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Автоматические выключатели согласно действующему ПУЭ выбираются теперь не по кратности срабатывания, а по токо-временной хар-ке - по времени срабатывания. А динамическую стойкость Вы вообще не рассматриваете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
air007
сообщение 19.8.2007, 17:21
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.8.2007
Пользователь №: 9223



Цитата(Слава @ 19.8.2007, 16:08) *
Автоматические выключатели согласно действующему ПУЭ выбираются теперь не по кратности срабатывания, а по токо-временной хар-ке - по времени срабатывания.

сам не электрик, прога написана за день, тупо из книги перебиты формулы (а там именно по кратности icon_smile.gif)
как на самом деле грамотно я не знаю
подскажите, если не трудно, где именно в ПУЭ смотреть выбор автомата, а то на работе они есть, но книга большая, я пролистал бы, но там работу требуют

Цитата(Слава @ 19.8.2007, 16:08) *
А динамическую стойкость Вы вообще не рассматриваете?

а про нее где почитать?

спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:32