Здравствуйте,занимаюсь монтажом теплого пола.Приехал на заказ в частный дом объяснил,что лучше провести отдельную линию,т.к. мощность пола 1,5 кВт хозяйка сказала,что проводка выдержит и подключайте к розетке,я подключил к розетке через терморегулятор.Сейчас звонит ее муж и возмущается,тяните говорит отдельную линию,а женщина уже говорит,что ее не предупреждали об отдельной линии.Вот у меня вопрос можно ли так подключать теплые полы и прописано ли это в ПУЭ.Да и мало ли у кого была похожая ситуация.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
ИМХО. Не вникая в детали, если на эту группу установлен диф соответствующего номинала ( я и о петле фаза-ноль и о токах утечки), провод не менее 1,5 мм.кв по меди..... так ничего не мешает запитать теплый пол от розетки. Другое дело, что если в другие розетки этой группы напихать энергоемких потребителей, так и они работать не будут и теплый пол. Отдельная линия, разумеется предпочтительнее во всех отношениях.
Сообщение отредактировал с2н5он - 16.1.2014, 11:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2013 Из: Пермь Пользователь №: 36445 ![]() |
Спасибо,но проблема в том,что теперь они говорят ,что вызвали знакомого электрика,который сказал,что неправильно подключен пол,что нельзя в розетку подключать.Мне бы статью из ПУЭ или еще,что-то
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
2. Статью из ПУЭ о чем? О том, что можно включать в розетку? Перечень приборов, начиная с электробритвы? Нет такого. В розеточную группу можно включать любые бытовые электроприборы (а пол является нагревательным электроприбором), не превышающие по нагрузке возможности вашей розеточной группы.
1. Потом они вызовут другого электрика, третьего, пригласят на форум других специалистов....а вы все время будете переделывать? ПУЭ, Глава 7.1. Всё расписано. Сошлитесь на то, что розеточная группа предназначена для питания бытовых приборов, сечение вашего кабеля соответствует нагрузке, нагрузка не превышает допустимую для линии и дифавтомата, защита от утечек предусмотрена. 3. Электрик, который говорит, что отдельная линия - лучше, прав. Оно, разумеется лучше, но допустим и такой вариант, как вы сделали. И, если Заказчик хочет ее проложить, что вам мешает подзаработать еще? Сообщение отредактировал с2н5он - 16.1.2014, 11:39
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2013 Из: Пермь Пользователь №: 36445 ![]() |
Спасибо,они просто хотят бесплатно.А я изначально говорил так подключить,вот они сами сказали у нас все новое и выдержит 1,5 кВт
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2013 Из: Пермь Пользователь №: 36445 ![]() |
Буду очень признателен
|
![]() |
|
|
![]()