Подсоединение электросчетчика , Подсоединение вводного нулевого провода

Sokoloff79
сообщение 9.1.2014, 18:47
Сообщение #81


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(Rezo @ 2.1.2014, 16:04) *
Ничто не сгорит и ничего не бабахнет - подавать нужно в фазе, той фазы, учёт которой нужно исключить...

А на напряженческих катушках других двух фаз не будет ли 380 В при этом?

Цитата(Rezo @ 30.12.2013, 19:36) *
Вы шутите? Если нет, тогда не ожидал. Глупость! Где необходима опломбировка, там есть для этого специальные точки.
Ко всему прочему, а как тогда проводить ППР, если ежемесячно нужно нолики проверять и протягивать при необходимости.

Если вы заведете pen СИПа сразу в счетчик как тогда проводить ППРы? Мне с медью в счетчике спокойнее как-то icon_rolleyes.gif (в смысле если медь пойдет с шины)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.1.2014, 7:50
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
А о чём там говориь? Если есть конкретный вопрос, то и задавайте. Вроде как всё было сказано по всем трём схемам в данной ветке.

Я имел ввиду что нельзя по ней утверждать что либо.

Цитата
Теперь о ПУЭ п.1.7.135.
А если PEN на шину завести через счётчик, то разве это будет входить в противоречие с этим пунктом?

Да, считаю что будет противоречить Ваш вариант. Это будет лишний контакт в цепи защитного проводника (в том числе защитного). К тому же не контролируемый, не доступный для осмотра.
Цитата
Не прозвучал ответ на вопрос Работника (п.59) относительно соответствия разделения PEN-проводника пункту 1.7.135 ПУЭ

Был ответ, в с. 60.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 10.1.2014, 19:52
Сообщение #83


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Rezo, из сообщений по данному форуму я не сомневаюсь, что вы неплохой знаток в электрике, но я считаю что в данном вопросе (по поводу завода PENа сразу на счетчик или на шину PE) вы абсолютно неправЫ! Если вы не считаете себя всезнайкой (иначе скажите сразу, чтобы не тратить моё и ваше время) и готовы объективно подойти к обсуждению, то я попробую вас переубедить относительно спора в этой теме (на самом деле мне не важно сколько вАс переубедить, столько чтобы людям, обратившммся к вам, вы давали правильные советы). Только договоримся - вопрос > ответ на вопрос > после этого (если имеется) задаем свой вопрос. ОК?
Во-первых, начнем с простого:
ПУЭ 1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

И так - согласно этого пункта, держа в руках PEN-проводник вы должны его подключить к шине PE и точка !!!
Подсказка - ПУЭ-7 п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: - Разве здесь есть двузначное толкование?

ПризнАюсь, моя работа (как некоторые думают - злобного принимающего инспектора) заключается в приеме в эксплуатацию узлов учета (поэтому и первый вопрос из п.81 для меня интересен профессионально).
PS
Цитата(Работник @ 30.12.2013, 9:57) *
Ни когда не встречал такого "легетимного" подключения. Хотя работники сетей так подключают. Но в проектах всегда РЕN сначала на РЕ-шину, затем N-проводник на счетчик. При настойчивости инспекторов по учету, нулевая шина идет под опломбировку.
На мой взгляд такое подключение будет соответствовать ПУЭ п. 1.7.135 "...PEN -проводник питающей линии должен быть подключен зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."

Как уже поняли все, я Согласен целиком и полностью. Прям про меня icon_evil.gif
Цитата(Rezo @ 27.12.2013, 10:44) *
Я бы на месте СО такую схему включения нола не принял .............

Даже знаю лично одного, человек с высшим электротехническим образованием , в годах уже. Но он из той категории "Я начальник ты дурак". Уфф, хорошо, что он не мой начальник. Считай повезло icon_mrgreen.gif

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 10.1.2014, 22:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 10.1.2014, 22:53
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18068
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Работник @ 10.1.2014, 7:50) *
Был ответ, в с. 60.

Пардон, не вник.. Однако одобренный рисунок на месте, п.55 (и такой же в п.76). Оба не соответствуют 1.7.135 и ГОСТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 11.1.2014, 1:35
Сообщение #85


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Sokoloff79)
Только договоримся - вопрос > ответ на вопрос > после этого (если имеется) задаем свой вопрос. ОК?
Попробуем!
Цитата
ПУЭ 1.7.135. ... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

И так - согласно этого пункта, держа в руках PEN-проводник вы должны его подключить к шине PE и точка !!!
Подсказка - ПУЭ-7 п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них.

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: - Разве здесь есть двузначное толкование?
Нет!
И это разделение можно выполнит как до счётчика, так и после него и в обоих случаях завести РЕ на свою шину.
У меня к Вам пока вопросов нет, тем более, что не понял к чему задали свой такой вопрос.
Цитата(Работник)
Это будет лишний контакт в цепи защитного проводника (в том числе защитного). К тому же не контролируемый, не доступный для осмотра.
Так, но не это главное.
Всё я уже говорил выше, но чуть добавлю....
Если на счётчик заводить всегда только ноль (разделение будет до счётчика) является более корректным и универсальным.
Поясню... Производитель в своей сземе подключения, всегда указывает только подключения ноля.
Существуют счётчики, которые в своей работе допускают непосредственное подключение совмещённого ноля (PEN) не смотря на то, что и в схеме и на счётчике маркировано не PENом.
А есть счётчики (с диффами), которым нужен только ноль для своей правильной работы.
Так вот!.... Если к примеру был узел учёта в котором был заведён на нулевую клемму PEN, то после замены в этом узле учёта на счётчик с дифф., такая схема уже не катит!
А вот когда сразу и изначально, не зависимо от того, допускает счётчик заводки PEN или нет, то всегда всё будет работать правильно!
Ну и не забывайте, что кроме TN, существует и ТТ и IT, а счётчики одни и те же для всех систем.
Цитата(Sokoloff79)
моя работа (как некоторые думают - злобного принимающего инспектора) заключается в приеме в эксплуатацию узлов учета
На проводимых периодических у вас семинарах все эти и прочие "тонкости" должны были рассматриваться или доводиться.
Цитата
....первый вопрос из п.81 для меня интересен профессионально).
Вопрос задали логичный. Если напрямую, то катушки будут сильно перегружены и в конечном счёте сгорят действительно. Но "экономистам" это пофиг - все контрольки целы, хоть на экспертизу сдавай. Ну это грубо и уже мало кто так делает.
Но обычно ненагруженный (именно ненагруженный) ноль синхронно "дробят", либо синхронизированный с данной сетью, обратную последовательность (ну по принципу, когда на трансе выходные обмотки в фазе и получается не суммирование, а вычитание).
Мне не известно, что более эффективно, но тем не менее.
Кстати! А вот если ноль приходит именно через счётчик, как я говорил, а не сторонним одиноким проводничком с шины, вот тогда такие номера обычно не проходят.
Цитата(Работник)
При настойчивости инспекторов по учету, нулевая шина идет под опломбировку.
А почему?
Правильно! Что бы не "химичили" через ноль.
А не лучше ли сразу ноль через счётчик пропустить?
Повторюсь... На семинарах моменты подобного рода всегда рассматриваются или доводяться (кто что "накопал") icon_biggrin.gif
Так что парни, мой (вернее производителя) вариант более легетимный и логический всё же....





--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 11.1.2014, 22:13
Сообщение #86


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Цитата(Rezo @ 11.1.2014, 2:35) *
И это разделение можно выполнит как до счётчика, так и после него и в обоих случаях завести РЕ на свою шину.

Вот странные люди (вы просто не первый). Однозначно сказано - ДОЛЖЕН (читай п. 1.1.17 - ОБЯЗАН ) завести PEN на шину PE. Нет ведь, найдут 1000+1 причину этого не делать durak.gif . Почему-то вспомнилась поговорка про "изобретение" велосипеда...

Цитата(Rezo @ 11.1.2014, 2:35) *
Если на счётчик заводить всегда только ноль (разделение будет до счётчика) является более корректным и универсальным.

Я рад что вы это понимаете.
Цитата(Работник @ 10.1.2014, 7:50) *
Это будет лишний контакт в цепи защитного проводника (в том числе защитного). К тому же не контролируемый, не доступный для осмотра.


Цитата(Rezo @ 11.1.2014, 2:35) *
Так, но не это главное.
Всё я уже говорил выше, но чуть добавлю....

Это как раз главное, а не фобия перед воровством ээ. Пломбируйте дополнительные контакты, какие считаете нужными и не своруют. Хотя я думаю вы это понимаете.

Цитата(Rezo @ 11.1.2014, 2:35) *
А не лучше ли сразу ноль через счётчик пропустить?

Не лучше, т.к. в нарушение Правил. Слышали что Правила написаны кровью.
Цитата(Rezo @ 11.1.2014, 2:35) *
Так что парни, мой (вернее производителя) вариант более легетимный и логический всё же....

а как же
Цитата(Rezo @ 11.1.2014, 2:35) *
Если на счётчик заводить всегда только ноль (разделение будет до счётчика) является более корректным и универсальным.

Уж определитесь коллега и скажите нам об вашем окончательном решении? titanic.gif

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 11.1.2014, 23:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.1.2014, 1:17
Сообщение #87


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Сколько же у Вас ненависти и сарказма - ужас!
Цитата(Sokoloff79)
Однозначно сказано - ДОЛЖЕН (читай п. 1.1.17 - ОБЯЗАН ) завести PEN на шину PE. Нет ведь, найдут 1000+1 причину этого не делать
Где Вы нашли в моих словах этого не делать?
Может внимательнее читать всё же нужно, а не слюной брызгать не разобравшись?
Цитата
Уж определитесь коллега и скажите нам об вашем окончательном решении?
Основа в сообщениях 49,60!
А для Вас специально ещё и схемку выложу, ну что бы лучше знали и понимали что Вам пытаются донести и может быть увидите наконец-то в том числе то, что всё соблюдено согласно 1.7.135 - коллега!....


Вот эта схема и есть унифицированной, независимо от типа счётчика, полностью согласно схемы подключения производителя и требованиям 1.7.135.
И эту элементарную вещь, приходится расписывать на три страницы!
Повезло тем потребителям, у которых приёмку узла учёта осуществляете Вы, господин "Sokoloff79".
Проще нужно быть с народом.
А я даже не прошу от Вас признания того, что оказались не правы пере-до мной, потому как это бесполезно.
Да мне и не нужно. Не интересно мне с Вам и с Вашими "распальцованными" манерами, вместо нормального диалога коллег.
Всего доброго!....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 12.1.2014, 16:17
Сообщение #88





Гости






Цитата(Rezo @ 12.1.2014, 1:17) *
Вот эта схема и есть унифицированной, независимо от типа счётчика, полностью согласно схемы подключения производителя и требованиям 1.7.135.


Rezo, благодарю за интерес к моей схеме (п. 55).
Унифицированная схема хороша.
Но в моём конкретно случае я не хотел связываться с пятипроводкой, и оставил шину PEN в ВУУ.
Главная причина - необходимость использования довольно длинного (более 30 м) съёмного кабеля.
Чтобы относительно легко разматывать и подключать его при приезде на дачу и так же легко сматывать и убирать его перед отъездом. А зимой на протяжении недели-двух мне необходимо было включать 2 обогревателя (круглосуточно), 100-150 Вт освещения, электроплитку и электрочайник по необходимости.
Как компромисс, использовал ПВС 3*2,5 (то, что было под рукой), подключив две фазы и ноль (третья фаза была в то время "дохлая", на ней в лучшие часы напряжение еле дотягивало до 180 В).
Ни у одного потребителя корпус не заземлён, трёхфазное УЗО установлено на дальнем конце съёмного кабеля, перед потребителями, на кнопку TEST реагирует.

Долгое время мучился сомнениями, хорошо ли это - делать повторное заземление нуля ВЛ
1) через нулевую шинку счётчика,
2) проводниками 10 кв. мм меди
3) через разные точки (винты) подключения моей PEN-шины (4х12 мм меди, прослабленная резьбовыми отверстиями М5) с прижимными пластинами для каждого
провода.
Как себя поведёт такая цепь при однофазном КЗ и грозовых разрядов на ВЛ?

В то же время я имел абсолютно твёрдое намерение заземлить нулевой проводник, непосредственно входящий ко мне в дом, так как боялся перехлёста проводов и грозовых разрядов на ВЛ.

И по теме бурного обсуждения:
а если в унифицированной схеме проводник PEN ввести в счётчик, НО предварительно зачистить изоляцию на небольшом участке, проходящем через ГЗШ, и притянуть его безобрывно каким-нибудь мощным прижимиом наподобие "ореха"?
Тогда и все споры улягутся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 12.1.2014, 16:53
Сообщение #89


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(ZavGar @ 12.1.2014, 17:17) *
а если в унифицированной схеме проводник PEN ввести в счётчик, НО предварительно зачистить изоляцию на небольшом участке, проходящем через ГЗШ, и притянуть его безобрывно каким-нибудь мощным прижимиом наподобие "ореха"?
Тогда и все споры улягутся.
После поста N7 не улеглись почему то.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 12.1.2014, 17:59
Сообщение #90


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Rezo @ 12.1.2014, 2:17) *
Вот эта схема и есть унифицированной, независимо от типа счётчика, полностью согласно схемы подключения производителя и требованиям 1.7.135.

Подскажите, как по вашей универсальной схеме, выполнить подключение дома проводом СИП на расстоянии 25 метров, с учетом на опоре? Если СИП в основном 4 проводный ? Кабель не предлагать. А учет все таки, лучше делать доступный и на нейтральной территории, на опоре, что бы меньше воровали icon_smile.gif.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 12.1.2014, 18:59
Сообщение #91


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(Сергей ДД @ 12.1.2014, 18:59) *
А учет все таки, лучше делать доступный и на нейтральной территории, на опоре, что бы меньше воровали icon_smile.gif.
На нейтральной территории своруют сам учет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 12.1.2014, 22:31
Сообщение #92


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Сергей ДД)
Подскажите, как по вашей универсальной схеме, выполнить подключение дома проводом СИП на расстоянии 25 метров, с учетом на опоре? Если СИП в основном 4 проводный ? Кабель не предлагать.
А в чём конкретно проблема?
Господа!... В данном случае вопрос только об учёте и как подключить ноль.
Цитата(Гость_ZavGar_*)
И по теме бурного обсуждения:
а если в унифицированной схеме проводник PEN ввести в счётчик, НО предварительно зачистить изоляцию на небольшом участке, проходящем через ГЗШ, и притянуть его безобрывно каким-нибудь мощным прижимиом наподобие "ореха"?
Честно-говоря не понял Вашу идею.
Скажем в "моей" схеме PEN подключается на свою шину неразрывно, а дальше (шлейфом) идёт на счётчик.
Таким образом кроме универсальности, в случае обгорания ноля на счётчике, наш PE остаётся в полном здравии и работает выполняя свои защитные функции.
Цитата
Долгое время мучился сомнениями, хорошо ли это - делать повторное заземление нуля ВЛ
1) через нулевую шинку счётчика,...
Как себя поведёт такая цепь при однофазном КЗ и грозовых разрядов на ВЛ?
Не нужно выполнять повторку после счётчика, у себя. Зачем Вам нужны сторонние потенциалы и тем более от грозовых разрядов?
Цитата
В то же время я имел абсолютно твёрдое намерение заземлить нулевой проводник, непосредственно входящий ко мне в дом, так как боялся перехлёста проводов и грозовых разрядов на ВЛ.
Ну конечно же! icon_biggrin.gif
И ещё там же на входе разряднички (ОПН) в отдельном железном ящике. Только его предусмотреть под опломбировку и желательно согласовать со снабжающей. Разряднички брать без утечек, иначе СО может возразить и поставить перед Вами свои вопросы.
Цитата
Цитата(ZavGar @ 12.1.2014, 17:17) *
а если в унифицированной схеме проводник PEN ввести в счётчик, НО предварительно зачистить изоляцию на небольшом участке, проходящем через ГЗШ, и притянуть его безобрывно каким-нибудь мощным прижимиом наподобие "ореха"?
Тогда и все споры улягутся.


После поста N7 не улеглись почему то.
Вот именно! Год назад всё было здесь рассмотрено, но вот непонятные амбиции у нашего коллеги, взяли верх почему-то:
Цитата(Sokoloff79)
Rezo, из сообщений по данному форуму я не сомневаюсь, что вы неплохой знаток в электрике, но я считаю что в данном вопросе (по поводу завода PENа сразу на счетчик или на шину PE) вы абсолютно неправЫ! Если вы не считаете себя всезнайкой....я попробую вас переубедить относительно спора в этой теме (на самом деле мне не важно сколько вАс переубедить, столько чтобы людям, обратившммся к вам, вы давали правильные советы).
А в этой теме человек пять ещё год назад пришли к общему знаменателю, но нет!
Да дело даже не в этом, это же форум, а вот в какой манере - это уже другое.
Надеюсь с негативами закончили...


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 13.1.2014, 22:47
Сообщение #93


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Rezo @ 12.1.2014, 23:31) *
А в чём конкретно проблема?
Господа!... В данном случае вопрос только об учёте и как подключить ноль. Честно-говоря не понял Вашу идею.
Скажем в "моей" схеме PEN подключается на свою шину неразрывно, а дальше (шлейфом) идёт на счётчик.

Проблема в том, что по вашей схеме потребитель вынужден тащить пяти проводку от опоры на которой учет. Я сторонник учета на нейтральной территории, и желательно что бы учет был на балансе СО. Если весь учет будет на балансе СО, то проблема воровства отпадет сама(ну или приблизится к нулю).

Речь идет о трехфазном подключении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 14.1.2014, 5:52
Сообщение #94


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Сергей ДД @ 13.1.2014, 20:47) *
Проблема в том, что по вашей схеме потребитель вынужден тащить пяти проводку от опоры на которой учет. Я сторонник учета на нейтральной территории, и желательно что бы учет был на балансе СО...

Речь идет о трехфазном подключении.
А пятипроводка разве лишает возможность организовать узел учёта на нейтральной территории и сдать на баланс СО?

Кажется я понял Вашу "проблему":
Цитата
....выполнить подключение дома проводом СИП на расстоянии 25 метров, с учетом на опоре? Если СИП в основном 4 проводный ? Кабель не предлагать.
Ну во-первых это никого не волнует, поскольку это не аргумент и что бы Вы делали в таком случае при системе TN-S?
А во-вторых, что Вам запрещает выполнить с заводкой на счётчик PEN проводник (функции-то остаются), если применяенмый тип счётчика это допускает?
Ну а уж если счётчик такого не допускает, тогда извиняйте - из ничего ничто и не получится и чем-то придётся жертвовать....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 14.1.2014, 9:32
Сообщение #95


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(Rezo @ 14.1.2014, 6:52) *
А пятипроводка разве лишает возможность организовать узел учёта на нейтральной территории и сдать на баланс СО?

Кажется я понял Вашу "проблему": Ну во-первых это никого не волнует, поскольку это не аргумент и что бы Вы делали в таком случае при системе TN-S?
А во-вторых, что Вам запрещает выполнить с заводкой на счётчик PEN проводник (функции-то остаются), если применяенмый тип счётчика это допускает?
Ну а уж если счётчик такого не допускает, тогда извиняйте - из ничего ничто и не получится и чем-то придётся жертвовать....

Завод изготовитель в инструкции по подключению счетчика без ТТ и ТН, заводит один провод N. Зачем ему противоречить.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 14.1.2014, 10:52
Сообщение #96


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Инструкция завода изготовителя, схема непосредственного подключения ПУ. Где здесь ноль 2 проводами? Фото из ПАСПОРТА на Меркурий 230.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 14.1.2014, 18:42
Сообщение #97


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Сергей ДД)
Завод изготовитель в инструкции по подключению счетчика без ТТ и ТН, заводит один провод N. Зачем ему противоречить.? Инструкция завода изготовителя, схема непосредственного подключения ПУ....Фото из ПАСПОРТА на Меркурий 230.
Извините!.. Но Вы внимательно читали (следили) данную тему?
Или есть желание пустить всё вновь по третьему кругу?
В моём ответе за №77 всё расписано по этому поводу - повторяться нет никакого желания.
Требования производителя - это требование производителя, а требования контроля - это требования контроля.
Вот и нужно эти смежные требования выполнять, соблюдая одновремённо требования одних и других.
Но если Вы сейчас идёте на непонятный мне принцип, тогда ответьте, согласно Вашей же приложенной схеме включения производителем, на такой вопрос:
Какой провод на этой схеме должен заводиться на счётчик - PEN или всё же только ноль?
Вот и заводите ноль туда, но при этом до этого всё же разделите на своём столбе PEN на PE и "0".
Теперь опять-таки получаете 5-ти проводку как и в моей схеме.
Но это Вы не хотите! Тогда какие ко мне вопросы могут быть в этой связи?
Я же в предыдущем сообщении русским языком написал, что:
Цитата(Rezo)
....чем-то придётся жертвовать.
Ну перейдите тогда уж на систему ТТ в таком случае.....

Сообщение отредактировал Rezo - 14.1.2014, 19:05


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 14.1.2014, 19:13
Сообщение #98


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Интересно, что имел производитель в обозначении "0", PEN или N ? Вы как считаете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 14.1.2014, 21:35
Сообщение #99


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Конечно же ноль!
Разве из схемы это не видно?
На схемах где фукции совмещены, то и обозначают соответствующим образом (в нашем случае PEN), а где не совмещены, то и обозначают соответственно ("PE", "0").
Вот и шины существуют как "PEN", "PE", "0".
Какие тут могут быть разные понятия?
Поэтому производитель и указал только "0", а не "0/PEN".
Там (производитель) то же знают о существовании и совмещения функций в PEN, но указыват подключать только ноль.
Думаете напрасно или не знают всё о PEN проводнике?

PS: Совмещать у соседки обязанности мужа, не значит быть им в реале!... support.gif

Сообщение отредактировал Rezo - 14.1.2014, 21:46


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sokoloff79
сообщение 23.1.2014, 19:11
Сообщение #100


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 4.7.2011
Пользователь №: 23434



Здравствуйте, коллеги. Некоторое время отсутствовал - отпуск знаете ли. Решил что все-таки тему поднять, а то у меня с Rezo остались некоторые разногласия.
Цитата(Rezo @ 12.1.2014, 2:17) *
Сколько же у Вас ненависти и сарказма - ужас! Где Вы нашли в моих словах этого не делать?
Может внимательнее читать всё же нужно, а не слюной брызгать не разобравшись? Основа в сообщениях 49,60!
А для Вас специально ещё и схемку выложу, ну что бы лучше знали и понимали что Вам пытаются донести и может быть увидите наконец-то в том числе то, что всё соблюдено согласно 1.7.135 - коллега!....

Rezo, ненависти нет, сарказм... ну совсем чуть-чуть . Не хотел вас обидеть, постараюсь быть покорректней icon_wink.gif

Цитата(Rezo @ 12.1.2014, 2:17) *
Вот эта схема и есть унифицированной, независимо от типа счётчика, полностью согласно схемы подключения производителя и требованиям 1.7.135.

Хорошая схемка, я бы её принял, только исправить бы кое-что рекомендовал icon_twisted.gif

Цитата(Rezo @ 12.1.2014, 2:17) *
А я даже не прошу от Вас признания того, что оказались не правы пере-до мной, потому как это бесполезно.

Rezo, поправьте меня, если я не так вас понял.
Вы считаете правильным, что нужно завести PEN-проводник на PE-шину непосредственно. И также считаете правильным и в полном соответствии с действующими ПУЭ и другими НТД - если в щите учета потребителя 380/220В, PEN-проводник будет подключен к шине PE не напрямую, а через клеммы эл. счетчика.

Я прав?

Сообщение отредактировал Sokoloff79 - 23.1.2014, 19:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения