![]() Просадка напряжения в частном секторе , Просадка от 220 до 140 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Просадка напряжения в частном секторе , Просадка от 220 до 140 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13313 ![]() |
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, напряжение сети 220 V при вкл. нагрузки (обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие 500~800 Вт.) проседает напряжение до 150 Вт. Поставил Семисторный стабилизатор 9 кВт. вроде начал вытягивать 210~225V но опять при вкл. большей нагрузки напряжение начало падать и стаб выключился по низкому входному напряжению.
Вот теперь сижу озадаченный, может быть проблема в ТП т.к. летом поменяли провода на столбах по переулку, а тп вроде не трогали. Линия новая установлен новый щётчик . Сообщение отредактировал pahan3 - 10.1.2014, 22:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
дело конечно же не в столбах, а в проводах, какие на них натянуты
сечение если занижено, то так и будет, либо контакты.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Применение стабилизатора мне напоминает одну сказку:
Цитата - Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими
собственными соками питаться, - начал опять один генерал. - Как так? - Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся... - Тогда что ж? - Тогда надобно пищу какую-нибудь принять... - Тьфу! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
, может быть проблема в ТП А может начать с себя? У Вас проводка начиная с улицы какая? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата (обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие 500~800 Вт.) Сложите всё это одновременно включаемое, не превышает ли оно мощность стабилизатора и разрешенную для вас мощность?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 13313 ![]() |
Сложите всё это одновременно включаемое, не превышает ли оно мощность стабилизатора и разрешенную для вас мощность? Я же в начале всё расписал что, выключается стаб. не по мощности а по низкому напряжению. А может начать с себя? У Вас проводка начиная с улицы какая? Линия новая установлен новый щётчик . (от столба до щётчика) Применение стабилизатора мне напоминает одну сказку: Не хотите помочь советом зачем писать непонятные частушки. Смысл таких бесполезных советов !!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11145 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Я же в начале всё расписал что, выключается стаб. не по мощности а по низкому напряжению. Напряжение становится низким из-за того, что мощность превышает ту, что способна провести проводка. А вот далее предстоит разобраться, почему: она неисправна или перегружена. Судя по описанию, я склоняюсь к неисправности. Но, пожалуйста, больше информации. Не исключено, что вместо дорогущего стабилизатора можно было заменить провода от линии до дома; или того хуже: подтянуть контакты в щите. Так что ничего Вы не расписали. Ни мощности ТП, ни сечений линии и ввода, ни номиналов автомата и счетчика. Про маленькие мощности в 800 Вт молчим. Про напряжения у соседей и на ТП спросим позже. А непонятные частушки - это Салтыков-Щедрин. Стыдно-с... Сообщение отредактировал Roman D - 11.1.2014, 9:50 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Не хотите помочь советом зачем писать непонятные частушки. Смысл таких бесполезных советов !!! Применение стабилизаторов проблему просадки напряжения кардинально не решает. Представьте, все Ваши соседи тоже поставили стабилизаторы, т.е. увеличили токовую нагрузку на провода, а у них элементарно сечение маловато для таких нагрузок. А может и мощности трансформатора на Вашей ТП не хватает, поэтому повторюсь: стабилизатор не панацея. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Линия новая установлен новый щётчик . (от столба до щётчика) Про "до столба" уже говорили, в с улицы и в доме? Новая, кстати, это не критерий Лучше всего фотки, что внутри и снаружи. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Данных действительно мало. Многие из них можно узнать либо в правлении, либо у вашего ответственного за электрохозяйство.
В идеале знать следующее: 1) Мощность трансформатора. 2) Длину магистральной линий до Вашего участка и ее сечение. Она выполнена СИПом? Или старыми неизолированными проводами? 3) Ответвление к Вашему дому от столба - длина, сечение. СИП? Или другим кабелем? 4) Проводка у Вас в доме выполнена какими кабелями? Сечение, материал. Какие на освещение, какие на силовые розетки? На основе этого можно уже предметно размышлять. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 5.1.2014 Из: Киев Пользователь №: 37361 ![]() |
Забыли ещё один ньюанс
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
на месте чайника я бы звонил/писал в энергоснабжающую компанию, если проблемы не в домовой проводке, то это их проблемы, пусть разбираются почему у абонентов напряжение за пределами нормы.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
на месте чайника я бы звонил/писал в энергоснабжающую компанию, если проблемы не в домовой проводке, то это их проблемы, пусть разбираются почему у абонентов напряжение за пределами нормы. По идее да, но... тут вопрос не однозначный. Сам с этим сталкивался неоднократно.Сетевая обеспечивает (берёт на себя эти обязательства) при определённых условиях, т.е. - транс и линии расчитаны на оптимальную нагрузку. Но на этой линии нагрузка завышается в разы, да и ещё почти всеми потребителями, то СО как бы не при чём, но готова в таком случае пойти на решение проблемы, но только уже не за свой счёт. Теперь.... какие претензии могут быть к СО со сторны автора (потребителя)? Читаем: Цитата(pahan3) Добрый вечер, подскажите пожалуйста, напряжение сети 220 V... В чём претензии... "пахан"? Цитата ....при вкл. нагрузки (обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие 500~800 Вт.) проседает напряжение до 150 Вт. А чем разрешено такое желание? Навскидку Ампер 50. Предел даже для счетчика. Применение стабилизатора бесполезно. Вот именно!Минимум 40 Ампер, но похоже и действительно поболее. Это уже порядка 10 кВт. Далее стабилизатор ток увеличит почти в полтора раза, ну и хотя бы ещё несколько подобных потребителей на линии - и всё! Тем более, что похоже ТП не в 100 метрах находится. Чудес не бывает, поэтому в данном случае "положение утопающих, дела рук самих утопающих" и никаких чудес и проблем.... Сообщение отредактировал Rezo - 11.1.2014, 16:00 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
Rezo, согласен на 100%, получают ТУ на 5кВт, а потреблять хотят 15.. вот и тухнет всё!
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
Цитата летом поменяли провода на столбах по переулку, а тп вроде не трогали. Линия новая установлен новый щётчик . Я всё же больше склоняюсь к плохим контактам нулевого провода, раз меняли провода и скорей всего на СИП то надо проблему искать в зажимах. Ну в любом случае обращаться в электроснабжающию организацию. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Плохие контакты уже отгорели бы. А вот сечения в расчете на 5 кВт, с которых хотят взять 10 - вполне возможно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Данных действительно мало. Многие из них можно узнать либо в правлении, либо у вашего ответственного за электрохозяйство. В идеале знать следующее: 1) Мощность трансформатора. 2) Длину магистральной линий до Вашего участка и ее сечение. Она выполнена СИПом? Или старыми неизолированными проводами? 3) Ответвление к Вашему дому от столба - длина, сечение. СИП? Или другим кабелем? 4) Проводка у Вас в доме выполнена какими кабелями? Сечение, материал. Какие на освещение, какие на силовые розетки? На основе этого можно уже предметно размышлять. Для клиента это все китайская грамота... У него щетчик новый, и баста... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Михаил Ник...) меняли провода и скорей всего на СИП то надо проблему искать в зажимах. А что СИП, не имеет сечение и "просадку" на нём? Да и ещё вопрос, СИП ли протянули.... Цитата(uvk2) ...сечения в расчете на 5 кВт, с которых хотят взять 10 - вполне возможно. Да хорошо ещё, если 10 кВт.Такие потребители забывают о том, что ещё и гаражик (до стабилизатора) подогревается для любимой "ласточки". Несложный расчёт показывает, что 2-3 таких потребителя со своими 10 кВт-ными стабами, как раз и "сажают" данный участок сети наполовину. Цитата(Volt380) ...получают ТУ на 5кВт, а потреблять хотят 15.. вот и тухнет всё! А в некоторых регионах по-умолчанию даже 3 кВт, а не 5. Цитата(Ixtim) Для клиента это все китайская грамота... У него щетчик новый, и баста... Это точно!Мне нужно, а на остальных наплевать.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2011 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 22237 ![]() |
конечно к электричеству нужно относится экономнее, а то ни соседям не хватит, ни вам. Но у соседей такая-же ситуация? а у тех кто ближе/дальше к ТП? так тоже можно определиться в чём дело
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 3:19 |
|
![]() |