Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Просадка напряжения в частном секторе , Просадка от 220 до 140

pahan3
сообщение 10.1.2014, 22:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 13313



Добрый вечер, подскажите пожалуйста, напряжение сети 220 V при вкл. нагрузки (обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие 500~800 Вт.) проседает напряжение до 150 Вт. Поставил Семисторный стабилизатор 9 кВт. вроде начал вытягивать 210~225V но опять при вкл. большей нагрузки напряжение начало падать и стаб выключился по низкому входному напряжению.
Вот теперь сижу озадаченный, может быть проблема в ТП т.к. летом поменяли провода на столбах по переулку, а тп вроде не трогали.
Линия новая установлен новый щётчик .

Сообщение отредактировал pahan3 - 10.1.2014, 22:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 10.1.2014, 22:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



дело конечно же не в столбах, а в проводах, какие на них натянуты
сечение если занижено, то так и будет, либо контакты....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.1.2014, 22:24
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11146
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Применение стабилизатора мне напоминает одну сказку:
Цитата
- Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими
собственными соками питаться, - начал опять один генерал.
- Как так?
- Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти,
в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки
совсем не прекратятся...
- Тогда что ж?
- Тогда надобно пищу какую-нибудь принять...
- Тьфу!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.1.2014, 23:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(pahan3 @ 10.1.2014, 23:12) *
, может быть проблема в ТП

А может начать с себя? У Вас проводка начиная с улицы какая?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 11.1.2014, 0:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
(обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие 500~800 Вт.)
Сложите всё это одновременно включаемое, не превышает ли оно мощность стабилизатора и разрешенную для вас мощность?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
pahan3
сообщение 11.1.2014, 9:32
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 13313



Цитата(uvk2 @ 11.1.2014, 1:06) *
Сложите всё это одновременно включаемое, не превышает ли оно мощность стабилизатора и разрешенную для вас мощность?

Я же в начале всё расписал что, выключается стаб. не по мощности а по низкому напряжению.

Цитата(с2н5он @ 11.1.2014, 0:05) *
А может начать с себя? У Вас проводка начиная с улицы какая?

Линия новая установлен новый щётчик . (от столба до щётчика)



Цитата(Roman D @ 10.1.2014, 23:24) *
Применение стабилизатора мне напоминает одну сказку:

Не хотите помочь советом зачем писать непонятные частушки. Смысл таких бесполезных советов !!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.1.2014, 9:48
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11146
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(pahan3 @ 11.1.2014, 8:27) *
Я же в начале всё расписал что, выключается стаб. не по мощности а по низкому напряжению.

Напряжение становится низким из-за того, что мощность превышает ту, что способна провести проводка. А вот далее предстоит разобраться, почему: она неисправна или перегружена.
Судя по описанию, я склоняюсь к неисправности. Но, пожалуйста, больше информации. Не исключено, что вместо дорогущего стабилизатора можно было заменить провода от линии до дома; или того хуже: подтянуть контакты в щите.
Так что ничего Вы не расписали. Ни мощности ТП, ни сечений линии и ввода, ни номиналов автомата и счетчика. Про маленькие мощности в 800 Вт молчим. Про напряжения у соседей и на ТП спросим позже.

А непонятные частушки - это Салтыков-Щедрин. Стыдно-с...

Сообщение отредактировал Roman D - 11.1.2014, 9:50


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.1.2014, 9:50
Сообщение #8





Гости






Цитата(pahan3 @ 11.1.2014, 9:32) *
Не хотите помочь советом зачем писать непонятные частушки. Смысл таких бесполезных советов !!!

Применение стабилизаторов проблему просадки напряжения кардинально не решает. Представьте, все Ваши соседи тоже поставили стабилизаторы, т.е. увеличили токовую нагрузку на провода, а у них элементарно сечение маловато для таких нагрузок. А может и мощности трансформатора на Вашей ТП не хватает, поэтому повторюсь: стабилизатор не панацея.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
protector
сообщение 11.1.2014, 10:59
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 918
Регистрация: 22.9.2011
Пользователь №: 24364



Цитата(pahan3 @ 10.1.2014, 23:12) *
(обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие 500~800 Вт.)
Навскидку Ампер 50. Предел даже для счетчика. Применение стабилизатора бесполезно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.1.2014, 11:16
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(pahan3 @ 11.1.2014, 10:32) *
Линия новая установлен новый щётчик . (от столба до щётчика)

Про "до столба" уже говорили, в с улицы и в доме? Новая, кстати, это не критерий
Лучше всего фотки, что внутри и снаружи.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 11.1.2014, 13:11
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Данных действительно мало. Многие из них можно узнать либо в правлении, либо у вашего ответственного за электрохозяйство.
В идеале знать следующее:
1) Мощность трансформатора.
2) Длину магистральной линий до Вашего участка и ее сечение. Она выполнена СИПом? Или старыми неизолированными проводами?
3) Ответвление к Вашему дому от столба - длина, сечение. СИП? Или другим кабелем?
4) Проводка у Вас в доме выполнена какими кабелями? Сечение, материал. Какие на освещение, какие на силовые розетки?

На основе этого можно уже предметно размышлять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donh
сообщение 11.1.2014, 13:22
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 243
Регистрация: 5.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 37361



Забыли ещё один ньюанс icon_smile.gif пройтись по соседям и узнать сколько они потребляют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.1.2014, 14:00
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



на месте чайника я бы звонил/писал в энергоснабжающую компанию, если проблемы не в домовой проводке, то это их проблемы, пусть разбираются почему у абонентов напряжение за пределами нормы.


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 11.1.2014, 15:59
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Volt380 @ 11.1.2014, 12:00) *
на месте чайника я бы звонил/писал в энергоснабжающую компанию, если проблемы не в домовой проводке, то это их проблемы, пусть разбираются почему у абонентов напряжение за пределами нормы.
По идее да, но... тут вопрос не однозначный. Сам с этим сталкивался неоднократно.
Сетевая обеспечивает (берёт на себя эти обязательства) при определённых условиях, т.е. - транс и линии расчитаны на оптимальную нагрузку.
Но на этой линии нагрузка завышается в разы, да и ещё почти всеми потребителями, то СО как бы не при чём, но готова в таком случае пойти на решение проблемы, но только уже не за свой счёт.
Теперь.... какие претензии могут быть к СО со сторны автора (потребителя)?
Читаем:
Цитата(pahan3)
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, напряжение сети 220 V...
В чём претензии... "пахан"?
Цитата
....при вкл. нагрузки (обогр. 3 шт., стиралка, чайник и др. мелкие 500~800 Вт.) проседает напряжение до 150 Вт.
А чем разрешено такое желание?
Цитата(protector @ 11.1.2014, 7:59) *
Навскидку Ампер 50. Предел даже для счетчика. Применение стабилизатора бесполезно.
Вот именно!
Минимум 40 Ампер, но похоже и действительно поболее. Это уже порядка 10 кВт.
Далее стабилизатор ток увеличит почти в полтора раза, ну и хотя бы ещё несколько подобных потребителей на линии - и всё! Тем более, что похоже ТП не в 100 метрах находится.
Чудес не бывает, поэтому в данном случае "положение утопающих, дела рук самих утопающих" и никаких чудес и проблем....

Сообщение отредактировал Rezo - 11.1.2014, 16:00


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 11.1.2014, 19:03
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



Rezo, согласен на 100%, получают ТУ на 5кВт, а потреблять хотят 15.. вот и тухнет всё!


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 13.1.2014, 14:16
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
летом поменяли провода на столбах по переулку, а тп вроде не трогали. Линия новая установлен новый щётчик .

Я всё же больше склоняюсь к плохим контактам нулевого провода, раз меняли провода и скорей всего на СИП то надо проблему искать в зажимах. Ну в любом случае обращаться в электроснабжающию организацию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 13.1.2014, 15:51
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Плохие контакты уже отгорели бы. А вот сечения в расчете на 5 кВт, с которых хотят взять 10 - вполне возможно.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 13.1.2014, 16:54
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(shpinel @ 11.1.2014, 13:11) *
Данных действительно мало. Многие из них можно узнать либо в правлении, либо у вашего ответственного за электрохозяйство.
В идеале знать следующее:
1) Мощность трансформатора.
2) Длину магистральной линий до Вашего участка и ее сечение. Она выполнена СИПом? Или старыми неизолированными проводами?
3) Ответвление к Вашему дому от столба - длина, сечение. СИП? Или другим кабелем?
4) Проводка у Вас в доме выполнена какими кабелями? Сечение, материал. Какие на освещение, какие на силовые розетки?

На основе этого можно уже предметно размышлять.

Для клиента это все китайская грамота... У него щетчик новый, и баста...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 13.1.2014, 19:28
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Михаил Ник...)
меняли провода и скорей всего на СИП то надо проблему искать в зажимах.
А что СИП, не имеет сечение и "просадку" на нём? Да и ещё вопрос, СИП ли протянули....
Цитата(uvk2)
...сечения в расчете на 5 кВт, с которых хотят взять 10 - вполне возможно.
Да хорошо ещё, если 10 кВт.
Такие потребители забывают о том, что ещё и гаражик (до стабилизатора) подогревается для любимой "ласточки".
Несложный расчёт показывает, что 2-3 таких потребителя со своими 10 кВт-ными стабами, как раз и "сажают" данный участок сети наполовину.
Цитата(Volt380)
...получают ТУ на 5кВт, а потреблять хотят 15.. вот и тухнет всё!
А в некоторых регионах по-умолчанию даже 3 кВт, а не 5.
Цитата(Ixtim)
Для клиента это все китайская грамота... У него щетчик новый, и баста...
Это точно!
Мне нужно, а на остальных наплевать....



--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
свинец
сообщение 14.1.2014, 12:05
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 30.3.2011
Из: г. Саяногорск
Пользователь №: 22237



конечно к электричеству нужно относится экономнее, а то ни соседям не хватит, ни вам. Но у соседей такая-же ситуация? а у тех кто ближе/дальше к ТП? так тоже можно определиться в чём дело
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 2:07
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены